1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9

Стабилизатор тяги дымохода

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.

  1. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899
    Адрес:
    Минск
    Разрежение на выходе котла снижается за счёт шунтирования тяги стабилизатором (параллельного типа). Это первично
    Всё остальное - следствие,
     
  2. Olegmaverick
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    69

    Olegmaverick

    Живу здесь

    Olegmaverick

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Каким бы ни было сечение у регулятора, хоть равное диаметру дымохода, один регулятор НЕ СПРАВИТСЯ ! По крайней мере в моем случае, где надо слишком занижать тягу. Это выход за физические возможности прибора. В моем случае Номинал мощности 13 кВт, производитель допускает и до 26 кВт. Все зависит от количества сгораемого топлива в единицу времени и "усваемого" топкой.
     
    Последнее редактирование: 20.05.19
  3. Olegmaverick
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    69

    Olegmaverick

    Живу здесь

    Olegmaverick

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласен. Но нельзя рассматривать систему не учитывая всех факторов и происходящих процессов, и пытаться свести только к одному. Мы еще не коснулись плотности дымовых газов, содержания влаги в топливе и. т. д и тп :)
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899
    Адрес:
    Минск
    Сырыми топить - деньги на ветер)
    Влага образуется при горении углеводородов
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899
    Адрес:
    Минск
    У всех пеллетных справляется. Правда, там есть автоматическая регулировка вентилятора.
    Мощность 26/13 = 2 раза всего.
    Тем более, мощность регулируется входной заслонкой. Имхо, усложняете ситуацию...
     
  6. Olegmaverick
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    69

    Olegmaverick

    Живу здесь

    Olegmaverick

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ситуацию усложняют те, кто не придерживается рекомендаций производителя. А потом появляются различные темы на сайте, почему так случилось... Если сказано что должно быть 12Па а 20Па это предел, значит надо добиваться именно этого. Не использовать сырое топливо, не использовать смолистые сорта... не использовать жидкость для розжига, уголь, чистить дымоход 2 раза в год и. т. д.

    Заслонкой мощность то регулируется, да при нормальной тяге это все работает нормально. А в основном народ шиберами душит, и знать ничего не хотят и слыхом не слыхивали про РЕГУЛЯТОРЫ ТЯГИ .
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899
    Адрес:
    Минск
    Вот полностью согласен в данном случае.
    Не хотят. Или не знают. И знать не хотят. И много ещё чего нужного не хотят.
    По поводу разрежения.
    Да, указывают, как правило, минимум тяги.
    В пеллетных котлах и горелках, например.
    12-20 Pa это нормально. И при 15, и при 20 будет работать хорошо.
    Как заслонку входящего воздуха поставите)
    Если бы был автоматический какой шибер на выходе топки перед стабилизатором тяги, другое дело. А так, в этом месте, шибер (последовательный регулятор) точно не нужен.
    Имхо...
    Кстати, в одной из инструкций на горелку пеллетную поляки указывают минимум тяги 15 Pa. И тоже упоминают о стабилизаторе тяги, но при этом предупреждают, что в дымоходе на расстоянии 1м от конца дымохода темпераура ДГ должна быть не менее 80°С. В этом случае в дымоходе конденсата не будет.
    Поэтому не стоит так уж бороться за снижение температуры в дымоходе регулятором. Если температура на выходе после ТО большая, значит эффективность ТО низкая. А в камине ТО как такового фактически нет.
     
  8. влад00
    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    89

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    влад00

    НЕ РЕКЛАМЩИК , а простой обыватель

    Регистрация:
    20.11.17
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    89
    Адрес:
    г Бородино Красноярский край
    у меня вопрос по этому поводу
    в процессе горения угля в моём котле или после, на выходе дыма из котла в районе шибера, происходят частенько странные скрежечащие звуки, напоминающие звук сварки или плохого контакта электропровода, что это - разрежение ?
    стабилизатор тяги не установлен, нет возможности установить, места мало для увеличения длины горизонтальной трубы
     
    Последнее редактирование: 21.05.19
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.928
    Благодарности:
    6.899
    Адрес:
    Минск
    Про звуки - не знаю
    Стабилизатор можно ставить и на вертикальной части дымохода, если он внутри котельной.
     
  10. Olegmaverick
    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    69

    Olegmaverick

    Живу здесь

    Olegmaverick

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.14
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     

    Вложения:

    • shema-ustanovki-stabilizatora-tjagi.jpg
  11. ЕвгенийS
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10

    ЕвгенийS

    Участник

    ЕвгенийS

    Участник

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Рост. обл.
    Я извиняюсь, что не прочёл внимательно все сто с лишним страниц, возможно там уже упоминалось. Но встречались в интернете картинки со стабилизатором тяги типа "зонтика", установленным непосредственно над котлом. Не подскажете, как такой изготовить самостоятельно? Или быть может на форуме уже соответствующая тема есть?
     
  12. Ritchahet
    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210

    Ritchahet

    Живу здесь

    Ritchahet

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.15
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Новосибирск
    а можно фото/ссылку? в принципе и стабилизатор из этой темы можно ставить над котлом, просто чистить придется
     
  13. ЕвгенийS
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10

    ЕвгенийS

    Участник

    ЕвгенийS

    Участник

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Рост. обл.
    "Зонтик" проще в изготовлении, вот такой вот
     

    Вложения:

    • 24_3.png
  14. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    На дифлектор похож, а не на стаб. тяги.
     
  15. ЕвгенийS
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10

    ЕвгенийS

    Участник

    ЕвгенийS

    Участник

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Рост. обл.
    Похож, но всё же идёт как стабилизатор, сейчас на авито встретил по 700 руб готовые, и в интернетах порылся, для газовых котлов некоторых моделей вроде как идёт. Но на твердотопливный, видимо, не пойдёт, нет упоминаний про твердотопливные.