    Чем это тепло выносится? Откуда берутся лишние кг дымогазов? Все ваши замеры ничтожны.
    Хотя бы «одинаковость альфы».
    Не пытайтесь опровергнуть азы. Ищите где ошибка.
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.922
    Благодарности:
    6.893

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.922
    Благодарности:
    6.893
    Адрес:
    Минск
    Шибер - это сопротивление потоку газов. На нём будет разность давлений. То есть разрежение в топке уменьшится, воздуха через поддувало поступит меньше (при том том же открытии).
     
  3. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Вы как всегда очень к месту. Ну и дальше то что? Условие дымогазы const видите?
    А в его экспериментах вообще шибер открываешь- дымогазы падают. Нормальный такой котел.
    При это этом утверждает что то про альфу.
     
  4. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.922
    Благодарности:
    6.893

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.922
    Благодарности:
    6.893
    Адрес:
    Минск
    А я про это ничего не говорил)
     
  5. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    А что сказать то хотели? Что шибер закрываешь сопротивление увеличивается. Офигенная истина.
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.922
    Благодарности:
    6.893

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.922
    Благодарности:
    6.893
    Адрес:
    Минск
    Шибер котлу вообще не нужен.
    Нужен стабилизатор тяги, а лучше дымосос, поддерживающий в топке нужное постоянное значение разрежения.
    Во всяком случае, для пеллетного котла.
    А вентилятор горелки подаёт в топку необходимое количество воздуха.
    Согласен, в формуле Зигерта для потерь с дымогазами нет "шибера".
     
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Если умеешь пользоваться - нужен. Для той же автоматики реактивность обратной связи корректируешь.
     
  8. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.922
    Благодарности:
    6.893

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.922
    Благодарности:
    6.893
    Адрес:
    Минск
    При работе пеллетной горелки в режиме модуляции меняется поток дымогазов, меняется и падение разрежения на шибере, меняется и разрежение в топке. А это совсем и не нужно.
    Подачей воздуха управляет вентилятор.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Верно.
    Но поступит его столько, сколько надо для ПОЛНОГО сгорания в топке. Поскольку, поддувало, при этом, открыто полностью. А степень сгорания регулируется (поддерживается только степенью открытия шибера. При этом, шибер, за счет своего сопротивления, ограничивает расход дымогазов через дымоход.
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Неверно понимаете.
     
  11. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Можете наоборот - поддувало закрыть а шибер выбросить. Будет тоже самое. При одинаковом альфа и дымогазах КПД будет одинаковым.
     
  12. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не будет.
    Я и на этих вариантах топил. У меня сейчас котел может работать с поддержанием ЛЮБОЙ заданной температуры дымогазов в пределах +/-10 град. Хоть с управлением заслонкой подачи воздуха, хоть на прикрытом шибере и открытой заслонке. При втором варианте расход топлива меньше.
    Еще раз повторю, - я не теоретизирую, я "определяю практикой".
     
  13. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Это всего лишь особенность вашего котла. Ненормальная кстати, с какой то неконтролируемой подачей воздуха (альфа разное). Поэтому не стоит делать глобальных обощений.
    Если альфа одинаковое- можете смело заяву на открытие писать.
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.210
    Благодарности:
    18.229
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Я выше некорректно выразился. Альфа - в варианте с ограничением шибером, такая, какая необходима для ПОЛНОГО сгорания топлива (и, при этом, практически постоянная). В варианте с регулировкой подачей воздуха - меняется от избыточной до недостаточной.
     
  15. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    Такого быть не может от слова совсем и никогда.