1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 9

Стабилизатор тяги дымохода

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем fart1000, 17.05.13.

  1. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    вот здесь покупал https://xn--80acehmgryfcfmdp.xn--p1ai/p3391607-tnmp-tnmp-tyagonaporomer.html ТНМП-52-М2 от -0,08 до +0,08. Стабилизатор надо подстраивать под -20 - -25 Па .
     
  2. SMOLL1
    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220

    SMOLL1

    Живу здесь

    SMOLL1

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.09
    Сообщения:
    5.504
    Благодарности:
    2.220
    Адрес:
    Киев
  3. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    Хорошая штука стаб, я уже пользуюсь третий день, класс, деньги не зря потрачены, реально как поплавок работает, еще надо правильно отрегулировать и будет ракэта, но всё в процесе, пока всю систему балансирую.
     
  4. Полина_Савина
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    116

    Полина_Савина

    Живу здесь

    Полина_Савина

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    116
    @silverneo, Я бы добавил просто обязательный девайс для твердотопа!
     
  5. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    Да я с Вами согласен, только цена у него не очень демократичная, мне обошолся в 600 наших укровских рублей, правда мой стаб заводской не кооператив, из какой то модной нержавейки с добавлением титана, брешет наверное завод хотя рубаху рвут что что то добавляли, аба к нему еще и прибор для регулировки тяги в коробку положили вообще бы класс был, а так заморачивайся теперь правильно ли настроен или нет, надо где то прибор искать что бы правильно настроить, одним словом куча проблем, но ничего победим, не все сразу, нам бы ночь простоять да день продержатся, а остальное передадим по смене (шутка)
     
  6. Al571
    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293

    Al571

    Живу здесь

    Al571

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.13
    Сообщения:
    4.854
    Благодарности:
    4.293
    Адрес:
    Углич
    Врут однозначно. С таким же успехом можно утверждать, что с добавлением платины. Это они видимо пытаются обосновать цену. :)
     
  7. shima68
    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    207

    shima68

    Живу здесь

    shima68

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.10
    Сообщения:
    254
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Россия
    :)]:)]:)]
    там черняга прекрасно работает...можно и пластиковый обратный клапан вентиляции, 100 рудлей цена, только от высокой температуры отвести, там подсос воздуха идет, кто пользует, подтвердит.
     
  8. Полина_Савина
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    116

    Полина_Савина

    Живу здесь

    Полина_Савина

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    116
    У меня пластиковый стоит и работает на УРА) правда я походу переплатил, купил за 120ть:(
     
  9. Douglas9
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13

    Douglas9

    Живу здесь

    Douglas9

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    13
    Поставил на дымоход ТТ котла SWaG20 согласно инструкции к котлу. Кстати, эти котлы комплектуются с прошлого месяца этими стабилизаторами уже на производстве. Работой доволен. Дымоход не перегревается - факт, и (наверное) снизился расход дров. Хочу поставить на печь в сауне, что бы снизить температуру продуктов горения в дымоходе. Сауна на втором этаже каркасного дома. Прокол сделан с использованием термостойкой ваты для дымоходов и суперизола. Но вишневого цвета дымоход в сауне немного продолжает тревожит. Поделитесь, пожалуйста, опытом установки данного девайся в сауне.
     
  10. Sergeslink
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Sergeslink

    Чем могу - помогу.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    5.453
    Благодарности:
    3.545
    Адрес:
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Douglas9, думаю на дымоходе сауны стабилизатор не нужен. Проще и безопаснее вести порционный нагрев котла (а соответственно помещения сауны).
     
  11. Полина_Савина
    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    116

    Полина_Савина

    Живу здесь

    Полина_Савина

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.15
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    116
    Конечно не нужен, даже будет немножечко вредить)
     
  12. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    Та оно то можно любой прикрутить абы работало согласен, но хочется конечно что бы и эстетический вид хоть чуть чуть покрасивши, фирменный дымоход как у меня например и чернягу или вообще пластик ну как то не комильфо IMG_20151020_153438.jpg IMG_20151020_153455.jpg
     

    Вложения:

    • IMG_20151020_153415.jpg
  13. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Днепропетровск
    Всё у Вас камелфо, ток на том месте где у Вас, пластиковый сплавится. У меня точно так же, но ток я тройник со стабом одел в низ на тройник выхода из котла и стаб не покрывается сажей.
     
  14. silverneo
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629

    silverneo

    Живу здесь

    silverneo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    1.186
    Благодарности:
    629
    Адрес:
    Харьковская обл.
    Олег приветствую, тоже хотел как и Вы поставить в низ, но блин зараза интересно на его роботу смотреть, как поплавок работает, у нас сегодня ветер сумашедший а котел горит ровно без пыхов, как паровоз гудит, да кстати спасибо Вам за советы по котлу, в том что Калвис у меня в котельне сейчас стоит и Ваши советы помогли определится.
     
  15. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Днепропетровск
    Да, хороший котёл и тут не чего не скажешь.