1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4

Монтаж и эксплуатация МП труб

Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Евген_Б, 16.11.06.

  1. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.986
    Благодарности:
    7.805

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.986
    Благодарности:
    7.805
    Адрес:
    Москва
    Хоть вопрос и не ко мне, но дополню именно по сути этого вопроса :hello:

    Металлопластиковая труба являеться многослойной. Коэффициент линейного расширения алюминия и полиэтилена разный, поэтому при изменении температуры возникают продольные касательные напряжения, что приводит к расслаиванию трубы и протечке ИМЕННО на компрессионных фиттингах. Пресс-соединения этого недостатка лишены и их разрешено замуровывать, согласно СП 40-102-2000
    В резьбовых соединениях нагрузка между витками резьбы распределяется неравномерно. Первые витки резьбы, расположенные у опорной поверхности, нагружены гораздо больше, чем последующие. Теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено, что первый виток воспринимает до 30% всей нагрузки, а самые дальние витки остаются практически не нагруженными и при тепловых расширениях этот зазор между витками резьбы и приводит к ослаблению такого соединения. Пресс-фиттинг-это обжимная муфта из нержавеющей стали и при пресс-обжиме,зазоров практически нет и поэтому такое соединения является не демонтируемым, в отличии от резьбового компрессионного.
     

    Вложения:

    • 6a74e3140e0e.jpg
    • _____.JPG
    • IMG_1792.jpg
    • фотки_143-1.jpg
    • мпл-1.jpg
    • post-10427-1223924077_thumb.jpg
  2. Solto
    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648

    Solto

    Живу здесь

    Solto

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.12
    Сообщения:
    2.499
    Благодарности:
    648
    совсем не по сути маленькое уточнение: нифига не въехал в логику установки грязевика на последнем фото.
     
  3. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.986
    Благодарности:
    7.805

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.986
    Благодарности:
    7.805
    Адрес:
    Москва
    Автор этого воплощения и его логика монтажа мне неизвестны, но предполагаю, что веру в логику он потерял, когда на пасеке его укусила коза :)

    ... а ваще то, это ввод воды в квартиру и грязевик поставлен конечно же неправильно.
     

    Вложения:

    • StrainerThreadPosition.jpg
  4. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.986
    Благодарности:
    7.805

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.986
    Благодарности:
    7.805
    Адрес:
    Москва
    Небольшой очерк на тему "Течи фитингов МП труб"

    " Фитинговое знакомство" (вредный совет, повторение)
    Если Вы человек общительный, то компрессионный фитинг с разрезным кольцом под штукатурку- надежная система и она лучше всего подойдет для скорейшего знакомства с соседями в новостройке. После замуровки этих фитингов начните с того, что запретите себе заглядывать под ванну и за унитаз и проверять, не протекают ли трубы (особенно в местах соединений). Теперь успех гарантирован: капелька за капелькой вода из этих «беспризорных» фитингов будет накапливаться в перекрытиях между этажами и в один прекрасный день пробьется к соседям снизу.

    В лучшем случае – в виде набухшей штукатурки в ванной комнате. Промочить все этажи (как это делают доблестные московские пожарные при тушении огня) вам вряд ли удастся, но местной популярности вы несомненно добьетесь. Скорее всего это произойдет на гор. воде.

    По известному закону, знакомство произойдет ночью или в праздник, поэтому будьте всегда готовы к встрече гостей (они же – соседи снизу). Не пытайтесь спрятаться под одеяло, услышав нетерпеливые удары в дверь. Вы же этого ждали! Впустите гостей, и в ответ на их возмущенные возгласы как можно шире разведите руками и максимально правдоподобно и радостно воскликните: «Ничего не знаю, у меня все сухо!» При осмотре будущими друзьями вашего санузла участливо улыбайтесь и сочувственно вздыхайте. Предложите чаю. Предупреждаю, мизансцена будет примерно следующая: «гости» в негодовании отказываются и спешат уйти, так и не выяснив, почему их штукатурка набухла и отлетела, если у вас и впрямь «все сухо»? Тогда загадочно произнесите: «Боюсь, что полетел фитинг...» После этого – они ваши.«Ну хорошо, но нам-то что делать с этими полетевшими фитингами?» – нетерпеливо перебьет вас мрачная соседка снизу, темпераментно хрустя вашим печеньем.

    Совет, ответьте, как подобает мужчине, – твердо и незамедлительно: «Прежде всего надо сообщить в домоуправление, они свяжутся со специалистами – и те наконец определят, где находится этот негодный полетевший фитинг». Все. Для первого раза достаточно. Теперь можете поговорить на отвлеченные темы, и даже (чем черт не шутит!) рискните поближе познакомиться с любительницей печенья
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.776

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.776
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Разглядывая разрЕз любезно предоставленного вами фото пресс-фитинга,:hello:имхо, видна "работа над ошибками" компрессионных фитингов и ..полет фантазии "изготовителя", как (?) предотвратить выдаливание размягченного пластика из под "железного пресса" одного (!) "компрессионного" кольца.
    ...И избежать регулярного "подтягивания" гаек. (теперь - муфт).
    О котором "изготовитель", оказывается, прекрасно знает, раздавая "рекомендации по подтяжке".

    Ибо изменения - принципиальные.
    Такой вариант кажется более крепким / долговечным. Остается подождать. Результата апгрейда "надежного и технологичного" уплотнения гАйками на еще более "надежные и технологичные" ..муфты.
    Может (?) не потекут. И не потребуется ..3-й вариант уплотнения, уже "для СУПЕРпрофессионалов".:close:
     
  6. Technik-san
    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.986
    Благодарности:
    7.805

    Technik-san

    Консультант

    Technik-san

    Консультант

    Регистрация:
    26.10.06
    Сообщения:
    1.986
    Благодарности:
    7.805
    Адрес:
    Москва
    Нашел в своем архиве еще несколько фото как раз по этой теме.
    1-post_10427_1224432535.jpg 1-Новый точечный &#1.jpg 1-181-DSC_0136.JPG
    IMG_3752.JPG

    На этих фото собственноручно вытаскивал из стены лопнувшую МП трубу и после замены это стало выглядеть так
    1-IMG_8038.JPG 28-IMG_8056.JPG 1-IMG_8075.JPG
     
  7. Morok69
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Morok69

    Участник

    Morok69

    Участник

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Долгопрудный
    Столкнулся с проблемой линейного расширения МП труб. Испытаны были трубы как просто МП, так и армированные. Последний образец был армирован стекловолокном, документация на трубу и сам продавец заверяют, что линейное расширение приближается к металлу.
    На малых длинах это практически незаметно а вот на магистралях очень заметно. Трубы если не закреплены встают дыбом, искривляются даже закрепленные. А самое главное издают шумы при изменениях температуры теплоносителя. Можно конечно их в бетон укатать, расширяться им точно расхочется, как и издавать шумы при движухе но тогда ремонт их будет практически не возможен.
     
  8. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Вы перепутали МП и ПП.
    А так да, ПП трубы имеют эту неприятную особенность. Но она не единственная.
     
  9. Morok69
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Morok69

    Участник

    Morok69

    Участник

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Долгопрудный
    Да, точно перепутал :|: мне просто интересно, как с этими проблемами справляются? Многие просто не хотят делиться инфой. Или сами в этом по уши и не знают, как с этим справиться.
     
  10. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Многие просто делают вид, что проблемы не существует. Таких многих процентов 95, если не больше. Поэтому и не делятся инфой, т. к. сами не владеют.
    По сути есть рекомендации, в разных видах, по монтажу ПП трубопроводов. Почитайте. В инете доступны.
     
  11. Morok69
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Morok69

    Участник

    Morok69

    Участник

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Долгопрудный
    Спасибо, видел, изучал.Прежде,чем делать. Но вот сказалось полное незнакомство с самим материалом; т. е. самими трубами. Разочарован полностью, загублено время и конечно деньги. Для себя вывод сделал-не годятся пластиковые трубы пусть даже и армированные чем угодно, для отопления. Открыт пока вопрос по использованию оных в системах "тёплый пол".Там ведь температура теплоносителя в разы ниже.
     
  12. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    ПП трубы не подходят для теплого пола.
    Для него хорошо подходят МП трубы.
     
  13. Morok69
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Morok69

    Участник

    Morok69

    Участник

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Долгопрудный
    Здорово, что вы онлайн прямо...:super:
    А как ведут себя эти новомодные
    Труба полимерная PEX, из сшитого полиэтилена,?
     
  14. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Это с точки зрения маркетинга они новомодные :)
    На самом деле лучше всего МП. Это тоже сшитый полиэтилен, но только многослойный с алюминием. Более пластичен, удобнее в работе.
     
  15. Morok69
    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    Morok69

    Участник

    Morok69

    Участник

    Регистрация:
    31.08.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Долгопрудный
    Гнётся МП хуже, чем обычный шланг из мягкой пластмассы. По идее бетон, в который этот шланг закладывают является его арматурой ему-пластику некуда просто деться, разве что во внутрь то есть сужение внутреннего диаметра. Ветом случае я согласен МП -лучше;).