Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Vargon, 19.05.13.

  1. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Ну было б желание...
     
  2. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Давление открытия серии 151 = 0,25 метра. У клапана серии 161 давление открытия 0,25 метра. Сопротивление полдюймовых на расходе 20 л/мин примерно 0,6 метра у 161 и 0,55 метра у 151.
    Итого: Разницы открытия нет. Разница при расходе 20 л/мин примерно 0,05м
    151) 0,25+0,55=0,8метра
    161) 0,25+0,6=0,85метра
    При 10 л/мин разница составит 0,04 метра.
    То-есть разницы практически никакой.
    @svbat, если не найдёте клапан серии VT-151, то берите любой вертикальный. Большой разницы там не будет.
    _
    Лёгкими средний взрослый человек может создать давление 1 метр. Предельно 2 метра, если здоровья не жалко.
     
    Последнее редактирование: 31.03.23
  3. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @svbat, здесь, касаемо исполнения именно Вашей обвязки, есть ещё один вариант применения обратного клапана в качестве перепускного. Обвязка ведь выполнена полипропиленовой трубой. Тогда можно применить полипропиленовый обратный клапан, изъяв из уже установленной бойлерной группы безопасности её встроенный обратник, при этом оставив встроенный предохранительный клапан,. Если смотреть по Валтеку, то получается артикул VTp. 716.0.020. Перепад открытия у этого клапана равен 0.3 метра. Суммирующее сопротивление в динамике, в любом случае до метра не дотянет. Таким образом получаете подходящий для данной обвязки прекрасный обслуживаемый перепускной клапан, при этом не связываясь с закупкой соединителей и паковками. Нет в сантехлабазе Валтека? Не вопрос. Можно взять полипропиленовый обратник от других производителей. Характеристики там будут схожими.
    А если принять, что мощность Вашего Китурами 24 кВт, получается, ч то в режиме зарядки бойлера требуется проток через клапан примерно 415 л/час. То-есть чуть менее семи литров в минуту. Даже десяти литров в минуту не набегает.
     
    Последнее редактирование: 01.04.23
  4. svbat
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    svbat

    Участник

    svbat

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    13кВт. До лета дотяну, займусь переделкой схемы. Т. к. у меня подача холодной воды отсечена своим обратным клапаном, то возникла необходимость установки расширительного бака. Как и писали мне выше, в абсолютно закрытой ветке ГВС растёт давление при нагреве (начинает капать сбросной клапан). Я этого не учёл, поскольку раньше, при нагреве электричеством, подачу холодной воды не отсекал и ветка холодной воды и гидробак станции выступал в роли РБ (сбросной клапан никогда не капал). Ну, а там и насос помощнее поставлю и ОК заменю.
     
  5. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    7/24х13=3,79=4л/мин. Вот минимум для 13 кВт. Больше - можно. Меньше - не надо. Простая арифметика.
    А расширительный бак поставить конечно было бы полезно. Он в любом случае продлевает бойлеру жизнь. И потом, ведь давление поднимается не только во вторичном контуре котла, и не только в бойлере, но во всей сети ГВС. Включая к примеру гибкие подводки смесителей, если таковые в сети имеются.
     
  6. svbat
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    svbat

    Участник

    svbat

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Поэтому бегом надо ставить РБ, а всё остальное потом. Самая элементарная схема обрастает всё новыми подробностями - группу безопасности бойлера в качестве ОК лучше не применять, с установкой ОК в ветку подачи ХВС - обязательна установка РБ.
    А ведь я на это ориентировался, когда схему собирал:aga::)]:)]
     
    Последнее редактирование: 01.04.23
  7. altsem
    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187

    altsem

    Живу здесь

    altsem

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.09.08
    Сообщения:
    1.917
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Совершенно не обязательна. Есть проверенный способ, как можно в течении получаса сделать намного проще и надёжнее, без всяких дополнительных элементов. Но... памятуя эти три дня обсуждения... лучше ставьте РБ.
    МетОда подбора РБ к бойлеру есть в интернете.
    Только не будем забывать, что любой мембранный РБ может год работать - как новый, а может буквально через пару недель потерять воздух. Тут как с автошинами, раз на раз не приходится...
    Я и сейчас это повторю. Тем более, что как только выяснилось, что обратник в группе тугой, я Вам сразу сказал, что с ним надо сделать. И сейчас это сделать не поздно.
    Пожалуйста. Повторяю: надо просто ослабить пружину обратника.
     
    Последнее редактирование: 01.04.23
  8. svbat
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8

    svbat

    Участник

    svbat

    Участник

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    8
    Если бы у меня обратник был съёмный, то да, без проблем. Перепаивать ветку буду после окончания отопительного сезона, а там посмотрю, то ли ОК другой воткнуть, то ли этот ослабить (если не закис).Пока ослаблю аварийный (опять же, если получится), ну а там поглядим.
     
  9. S_Nov
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    56

    S_Nov

    Живу здесь

    S_Nov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    56
    Какой сейчас трехходовой клапан актуален?
    Если схему не с трехходовым а с парой обычных делать - какие?
    Можно ли использовать термоголовки NO и NC ?
    Можно ли использовать трехходовой клапан с термоголовкой?

    Пересмотрев тут все решения я бы сделал по той схеме где бак наполняется через горячий патрубок. Мне кажется это самым верным. Но мне нужна циркуляция. Все утро рисую не соображу как ее к той схеме приделать.

    В свое время нашел вот такое решение в интернете. Тут нет клапанов, но два насоса.
    ГВС.jpg
     
    Последнее редактирование: 10.06.23
  10. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    У вашего ЭВН сколько патрубков?
     
  11. S_Nov
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    56

    S_Nov

    Живу здесь

    S_Nov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    56
    А эвн это что?
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.754
    Благодарности:
    26.293

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.754
    Благодарности:
    26.293
    Адрес:
    Калуга
    Электрический водонагреватель, обычно накопительный.
     
  13. S_Nov
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    56

    S_Nov

    Живу здесь

    S_Nov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    56
    Понял.) Два - вход и выход.
    Но я его еще не купил.
     
  14. S_Nov
    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    56

    S_Nov

    Живу здесь

    S_Nov

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.19
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    56
    А вот такая схема будет работать?
    Не будет ли во время разбора воды при отключенном насосе работать котел?
    Клапан добавить, отсекающий котел пока работает насос?
    upload_2023-6-11_17-4-1.png
     
  15. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Какой емкости планируете? ищите сразу с тремя, с двумя количество возможных вариантов сокращается.