1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17

Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Vargon, 19.05.13.

  1. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Нет последнее время ниже 4-х атмосфер
    Причем в бойлере на входе обратный клапан со сбросом стоит.
     
  2. pict
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    69

    pict

    всегда приду на помощь

    pict

    всегда приду на помощь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    У меня кран рычажный, так вот если резко рычаг вниз (закрыли) тут же вкл котёл. А вот если кран прикрыть за 2-3 нажатия то котёл не реагирует. Ниже есть мысль о небольшом гидроударе - думаю что правильно, потому как когда стиралка работает, то слышу в котле как датчик щёлкает. поэтому и склоняюсь к установке ОК на хвс после разветвления справа на схеме
     
  3. pict
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    69

    pict

    всегда приду на помощь

    pict

    всегда приду на помощь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    При включении ХОЛОДНОЙ воды...?
     
  4. Batmannn
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    47

    Batmannn

    Живу здесь

    Batmannn

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Минск - Заболотье
    А в чем прикол данной схемы? Все равно при малейшем разборе горячей воды котел включается же?
     
  5. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.673
    Благодарности:
    716

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.673
    Благодарности:
    716
    Вот и я про это раньше писАл...
    Здесь обсуждали схемы с циркуляционным насосом и теплоаккумулятором, но пришли "рационализаторы" и все испортили.
    Вообще про их схему есть отдельная тема, и не одна.
     
  6. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Вы про схему простого подключения котла и бойлера? Меня, например устраивает равномерный поток ГВС, уменьшение засора, и соответственно увеличение жизни битермика теплообменника двухконтурного котла. Да котел включается почти сразу, даже расширительный бак за 3 косаря не помог, но народ пишет, что вроде ни одна из схем в этой теме не исключает дерганье котла, так зачем колхозить?
     
  7. pict
    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    69

    pict

    всегда приду на помощь

    pict

    всегда приду на помощь

    Регистрация:
    08.01.11
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    69
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да котёл включается, а плюс в том, что нет "зебры" при принятии душа даже если кто то захочет руки помыть на кухне
     
  8. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.673
    Благодарности:
    716

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.673
    Благодарности:
    716
    Схемы 1-4 исключают дергание котла при любом водоразборе и позволяют использовать смеситель для регулировки температуры смешанной воды. Но каждый месяц сюда приходит оптимизатор и изобретает велосипед из последовательно соединённого котла и водонагревателя, размывая суток данной темы.
     
  9. Batmannn
    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    47

    Batmannn

    Живу здесь

    Batmannn

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.15
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Минск - Заболотье
    это тут при чем?
     
  10. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    при том, что котел при такой схеме работает на минимуме, т. е. температура ГВС из котла ниже, чем на бойлере. Может пригодится тем, у кого забит теплообменник и котел начинает закипать при разборе ГВС, у кого ручное управление, то можно и ГВС отключить совсем на котле
     
  11. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Не спорю, я один из изобретателей, и горжусь этим. Просмотрел еще раз тут и тут. Вышеуказанная схема является урезанной версией схемы 4, отсутствует рециркуляция, вы думаете проблема в отсутствии рециркуляции или с ней что то связано?
     
  12. Andbabichev
    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    207

    Andbabichev

    Живу здесь

    Andbabichev

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Бобруйск
    А мне сегодня в магазине водно - отопительном выдали, что подключать бойлер на выход горячей воды из котла нельзя, причём так решили продавцы. На вопрос почему, последовал логичный ответ - потому. Но в эксплуатацию не запустим, и на гарантию соответственно не поставим
     
  13. Andbabichev
    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    207

    Andbabichev

    Живу здесь

    Andbabichev

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.13
    Сообщения:
    186
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Бобруйск
    Не покупайте двухконтурный
     
  14. romsik
    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515

    romsik

    Живу здесь

    romsik

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.14
    Сообщения:
    1.286
    Благодарности:
    515
    Адрес:
    деревня Оболдино
    Я бы добавил с битермическим теплообменником
     
  15. Пкщыы
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    6.970

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Пкщыы

    Инженер-Архитектор

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Белгород
    @Andbabichev, я привык делать выводы из каких-то фактов, общался с коллегами, знакомыми у кого стоит двухконтурник, и кому-то все нравится, кому-то немного не нравится, кому-то вообще не нравится и каких-то однозначных выводов с этого не сделаешь, у вас есть какие-то неоспоримые доводы?
    @romsik, ну предполагаемый экофор с 2-мя теплообменниками, но я как-то полных за или полных против того или иного варианта так для себя и не вывел пока