Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Vargon, 19.05.13.

  1. igor-08
    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6

    igor-08

    Участник

    igor-08

    Участник

    Регистрация:
    14.06.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Омск, Омская обл.
    Это у вас ЭВН тенами получается поддерживает температуру горячей воды в контуре рециркуляции и сам себя подогревает? А котел запускается только после большого водоразбора по команде термодатчика, чтоб подать горячую воду напрямую или нагреть бойлер. Т. е. у вас дополнительный датчик температуры установлен на бойлере? А для чего это сделали? Только чтоб обеспечить естественную циркуляцию в контуре ГВС и не гонять постоянно насос? Как работает?

    Меня смущает в схемах с подключением выхода котла к входу ЭВН, он начинает подавать туда горячую воду только когда бойлер остыл, туда попало прилично холодной воды. Не чувствуется ли снижение температуры на точке водозабора?
     
  2. elsifer
    Регистрация:
    14.03.14
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    87

    elsifer

    Живу здесь

    elsifer

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.14
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @DiminatorDK, развейте мои сомнения... если в двухконтурный котел уже встроен циркуляционный насос, нужен ли насос в схеме 1?
    схема котла baxi duo-tec для примера
     

    Вложения:

    • Встроенный насос.jpg
  3. Vic-
    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5

    Vic-

    Живу здесь

    Vic-

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.09
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Москва
    @elsifer, Этот насос на схеме встроен в контур ГВС, а тот, что в котле - только для теплоносителя.
    Так что нужен. Он обеспечивает циркуляцию горячей воды в контуре ГВС для подогрева бойлера. Начинает работать от встроенного в бойлер датчика температуры.
     
  4. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Балашиха МО
    В системе ГВС имеется своё давление - давление магистрали (если централизованное водоснабжение) или насоса из скважены (если вода из колодца или скважены).
    ИМХО - насос не нужен.
    Но моё мнение - мнение делитанта
     
  5. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.673
    Благодарности:
    716

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.673
    Благодарности:
    716
    Вы не правы. В этой теме обсуждаем подключение не "по инструкции". Для реализации задуманного (аккумулированная горячая вода и отсутствие дергания котла при малейшем водоразборе) нужен циркуляционный насос. В большинстве предложенных здесь схем он ещё и выполняет роль насоса рециркуляции.
    Только для рециркуляции нужна (или достаточна) минимальная скорость движения горячей воды, а для догрева аккумулированной воды нужна достаточно высокая производительность циркуляционного насоса - иначе котел будет отключаться по перегреву.
     
  6. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Балашиха МО
    Напишите проще - именно для рециркуляции насос и нужен. Более не для чего.
    Вода из крана бежит за счёт давления в системе. Возвращается - с помощью насоса.
     
  7. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    MO
    @Игорыныч, давление есть, но оно статическое. Т. е. открыл кран - вода пошла, закрыл - воды нет. А нужно движение воды в закрытом контуре.
    Для того чтобы было движение воды нужен:
    а) контур ГВС - обратка (может быть коротким между котлом и накопителем)
    б) насос обеспечивающий ток вод в закрытом контуре ГВС (рециркуляция).
     
  8. JZeee
    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    JZeee

    Новичок

    JZeee

    Новичок

    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Подскажите схему для реализации при условии что у меня котел, в котором ГВС активируется не датчиком протока, а датчиком температуры в пластинчатом теплообменнике. Может просто перенести датчик в бойлер?
    Котел Vaillant VHR NL 18-22C старенький. Бойлер на 150 л. Расстояние между котлом и бойлером - 6м, ХВС - трубы 20. Есть возможность греть бойлер по ночному тарифу с помощью программируемого реле Sonoff. В таком случае прогретый за ночь объем воды в 150л при небольшом разборе будет служить в качестве буферной емкости и не будет приводить к частому подогреву воды газом днем? Как сделать правильнее?
     
  9. JZeee
    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    JZeee

    Новичок

    JZeee

    Новичок

    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Просто жалко очень мне котел, особенно когда жена раз 20 в час дергает кран на кухне. На полсекунды, блин!
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.955
    Благодарности:
    6.908

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.955
    Благодарности:
    6.908
    Адрес:
    Минск
    Поставьте БКН литров на150-200.
    Нагрев от отопительного контура.
    Контур гвс котла заглушите.
    Имхо...
     
  11. JZeee
    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    JZeee

    Новичок

    JZeee

    Новичок

    Регистрация:
    28.08.18
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Нет смысла покупать БКН, если котел и бойлер уже стоит.
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.955
    Благодарности:
    6.908

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.955
    Благодарности:
    6.908
    Адрес:
    Минск
    Двухконтурный котел - маркетологическая ошибка...
     
  13. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Балашиха МО
    Двухконтурный котёл - это гениальное изобретение.
    Именно такой котёл даёт возможность получать и горячее водоснабжение и отопление.
    Два решения в одном флаконе.
    Одноконтурные котлы на это не способны. Надо понимать что "приделывание" БКН - это "умелые ручки"
    Да. решение хорошее, но... всё же это именно ДОРАБОТКА, а не ИЗНАЧАЛЬНО продуманная схема
    ИМХО
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.955
    Благодарности:
    6.908

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.955
    Благодарности:
    6.908
    Адрес:
    Минск
    Вы, видимо, не общаетесь с большим количеством квалифицированных монтажников отопления, а именно, газовых котлов. Второй контур, контур ГВС, обладает рядом существенных недостатков. Поверьте на слово...
    "Гениальность изобретения"© - всего лишь маркетологический пузырь. И не более...Не флакон© :)
     
  15. brig62
    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368

    brig62

    Живу здесь

    brig62

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.07
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    368
    Адрес:
    Татарстан
    Господа, покритикуйте схему с газовой колонкой и ЭВН.
    2018-09-01_17-00-52.png
    Идею взял отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/451773/page-3#post-22235198 И доработал под свои реалии. То что будет греться участок коллектора ХВС знаю, но беды в том не вижу. Можно конечно и тройник поставить. Где ОК нужны? Если нужны.
    В РБ тоже особой нужды не вижу. Так как не будет большого перепада температуры воды в системе.