Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Vargon, 19.05.13.

  1. dima-etc31
    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    138

    dima-etc31

    Живу здесь

    dima-etc31

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    138
    Так и должно быть, на других проводах напряжение попадает через обмотки электропривода. Подашь ноль - будет не КЗ а сработает клапан. Включай по схеме как написано.
     
  2. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    715

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.672
    Благодарности:
    715
    Обратите внимание, что у трёхходового крана нижний патрубок переключается либо налево, либо направо.
    В первой схеме поток от циркуляционного насоса отправляется либо в эвн, либо в котел ... А у Вас?
    Если кран оставить в таком положении, то труба от насоса должна подойти снизу, а справа и слева выходы на котел и эвн.
    По электрике: эвн запитан через розетку или клемную колодку? Вы уверены, что для управления краном взяли именно фазу? А если кто-то перевернет вилку в розетке?
    Если существует вероятность поменять фазный и нейтральный провод на эвн, то необходимо использовать для развязки реле... Управляющие контакты на 220в подключить параллельно тэну эвн, а коммутируемый контакт использовать для сигнала открывания.

    И ещё я сначала поиграться бы приводом этого крана без подключения к трубопроводу, чтобы понять - он сам снимет питание с электродвигателя при достижении крайнего положения?

    И ещё совет - из навьена удалить ограничитель протока хозяйственной воды
     
    Последнее редактирование: 17.12.18
  3. porogn
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    119

    porogn

    Живу здесь

    porogn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Уфа
    Брал в Евроарматуре в Казани по вашей же ссылке что была ранее.
     
  4. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    MO
    Что-то путаете. По своей-же ссылке я не нашел подобного крана.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19327738/
     
  5. porogn
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    119

    porogn

    Живу здесь

    porogn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Уфа
    Странно, именно этот кран и открывслся по ссылке. Ну да наверное не суть. Этот что по ссылке, пружинный возвратный а мой с приводом. Нужно его прифурычить. Потом куплю пружинный
     
  6. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    MO
    Ни в чем себе не отказывайте. Но лучше сразу купить нормальный.
     
  7. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Что там может быть непонятного?
    N - нейтраль
    L - фаза
    На L и N напряжение подаётся всё время.
    Чёрный - управление клапаном: подали на него фазу - клапан повернулся в одно крайнее положение, сняли фазу - клапан повернулся в другое крайнее положение. Всё.
     
  8. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    MO
    Спасибо кэп. Только у человека при подаче фазы уходит в короткое. Да и зачем такая веселая схема? Реле внутри на две группы держать да и еще и с катушкой на 220. Хм...
    Хотя хз, может кому-то и нужна. Что только людям в голову не приходит.
     
  9. Rinat71
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116

    Rinat71

    Живу здесь

    Rinat71

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Астрахань
    У меня вот такая схема. IMG_20180417_204010_HDR.jpg
    Всё работает. Подал напряжение на один провод - провернулся в одну сторону, на другой - в другую.
     
  10. Rinat71
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116

    Rinat71

    Живу здесь

    Rinat71

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Астрахань
    Плюс заказывал реле. Screenshot_2018-12-17-14-32-16-554_com.miui.gallery.png
    Screenshot_2018-12-17-14-32-28-338_com.miui.gallery.png
     
  11. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Это был ответ на Ваше "странная схема на нём" - я написал, как этот сервопривод работает.

    Например, чтобы клиенту не городить схему на реле с перекидными контактами, если у него один сигнал управления.
     
  12. bocs72
    Регистрация:
    20.10.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    bocs72

    Участник

    bocs72

    Участник

    Регистрация:
    20.10.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    А можно ли рассказать поподробнее про Вашу схему? Какие контакты куда подключены, что за реле, для чего применяется, как работает и схема его включения? Я правильно понимаю, что напряжение на L-ON постоянно и автоматически снимается, когда появляется напряжение на L-OFF? У самого аналогичный китайский кран без возвратной пружины, руки пока не дошли смонтировать, а тут ещё и новые обстоятельства вскрылись.
     
  13. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    MO
    Скорее это ваше толкование схемы. Но не факт что он так работает. Скорее именно так он и не заработал уйдя в короткое.
    Хотя, я бы попробовал еще ноль подать на черный. Если тоже уйдет в короткое, значит 100% схема не корректная.

    Для этого существуют с пружинным возвратом. Проще и в разы эффективнее. А оставлять клапан под постоянным питанием, хмммм, сомнительное решение.

    Мое мнение - в вашей схеме вопрос с подмесом уже не решить. Я проверил у себя и увидел что у меня тоже существует такая проблема. Как заметил - при расходе воды до 10 л. м. котел работает на минимальных оборотах при этом выдавая высокую температуру. Но как только я открыл все краны именно горячей воды, расход поднялся до 18 л. м. и я обратил внимание что котел резко поднял обороты до максимальных при этом температура носителя упала до 45 градусов. При этом труба подачи ГВС в котел резко стала очень холодной. Из чего я сделал вывод что давление в подаче заперло обратку. Радует то, что у меня расхода больше 10 л. м. в повседневной жизни нет.
     
  14. Rinat71
    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116

    Rinat71

    Живу здесь

    Rinat71

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.12
    Сообщения:
    176
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    Астрахань
    Стр. 34
     
  15. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    оно, может, и у меня не будет. проблема в том, что у меня такой этап ремонта, что надо класть плитку в санузле и зашивать сантехшкаф, поэтому я хотел решить все сантехнологические вопросы до этого, поэтому реального сценария использования нет, правда, есть возможность поставить временно ванну и выводы смесителя уже вмазаны в стену, так что можно попробовать подключить его и дать напор на лейку душа и глянуть на расход. но у меня визуально передавливает при очень тонкой струе, так что особой надежды нет.

    вместо подмеса (я уже сам понял, что его мне не видать, байпасы не хочу городить) теперь я работаю в направлении термосмесительного клапана)
    (кстати, никто не пользовал giacomini r156?)
    поставлю его после бойлера перед коллектором ГВС. главное, чтобы он мне совсем в ноль не уронил давление.

    а если один открыть, какой расход?

    и еще подскажите, какая у вас т-ра входящей воды? 45 это нормально и так, без подмеса.