Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Vargon, 19.05.13.

  1. qwertor
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    qwertor

    Новичок

    qwertor

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    тему читал и не только эту, но увы нужного варианта с автоматикой не нашел
    те доводы против которые находил, решаются, при использовании автоматики не стоит задача точно рассчитать гидравлику и температурные режимы, достаточно попасть в допуске и не сделать совсем уж грубых ошибок.
    как раз склоняюсь что реализовывать буду как основной вариант именно нагрев через косвенник.
    контур косвенника греется температурой нужной для бойлера, есть два варианта
    1. на 75 градусов выставляется контур отопления, при этом на радиаторы дозировано уходит насосом в контур радиаторного отопления, на каждом радиаторе термоголовка с приводом отдает ему только нужную температуру, регулировка по температуре воздуха в помещении так и с датчика по обратке на каждом радиаторе (с автоматикой у меня проблем нет, все довольно бюджетно)
    2. управление шунтирующим резистором терморегулятора бойлера (это уже вмешательство в работу котла, но лишь аналогично тому что вы выкрутили ручку терморегулятора), т. е. при получении с контроллера необходимости активации бойлера, у бойлера повышается требуемая температура до максимума, при необходимости отключаются насосы других контуров, пока требуется интенсивный нагрев при большом расходе воды.

    это решает проблему "нагрев косвенника температурой" отопления ?
    есть что-то еще проблемное на схеме?
     
  2. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Ну раз все так повернулось на косвенный нагрев, то лучше Илья1966 спросить, он у нас спец по косвенникам.
    Я пискнул только по тому, что сам щупал.
    Единственное, могу поинтересоваться, как у котла с минимальной мощностью. Как он себя будет вести при работе только на бойлер летом? Или летом косвенный нагрев не будет использоваться?
     
    Последнее редактирование: 20.01.19
  3. qwertor
    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    qwertor

    Новичок

    qwertor

    Новичок

    Регистрация:
    03.02.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    читал тут вашу беседу, как минимум еще в двух источниках нашел схемы подобной успешной реализации с БКН

    да есть сомнения, для этого и реализован задел на "летний режим": заброс воды в бойлер через контур ГВС, при "летнем отдыхе" контура отопления система может работать по схеме "дюваля", избыточность по сути только в доп. насосе и его подключения в второй ввод БКН.
    так же можно попробовать использовать этот режим если скорости догрева косвенника не будет хватать при интенсивном разборе горячей воды (бойлер всего 80л: например наполнить ванну и одновременно использовать ГВ на кухне) ,производительность у них почти одинаковая с пластинчатым теплообменником 2кк, но пока косвенник догревал бы нижние слои 80л бака куда подошла свежая ХВ, из второго контура котла вода сразу приходит в верхнюю часть бака, откуда сразу идет в разбор ГВ потребителю, а в нижней части уже может дополнительно помогать ТЭН на бОльшей дельте температур.
    Тот же насос может отвечать за рециркуляцию ГВ, если дополнить схему клапаном с приводом (перенаправляя поток между контуром ГВС котла и обраткой от потребителей), но мне без надобности т. к. все основные потребители получились рядом с бойлером.
     
  4. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Все надо проверять.
     
  5. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Единственный совет от себя - ничего не делать наверняка, пока не убедишься в работоспособности - совсем не пострадать трудно, но можно минимизировать расходы.
    В принципе, это укладывается в "семь раз отмерь, один отрежь" :)]
     
  6. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    таки придется что-то попробовать в этом направлении. подмес категорически не хочет выше 6 л/мин.
    заменил большую часть магистрали к/от котла на размер больше (с 16 мп на 20-ый), изменений минимум.
     
  7. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    О ДААА, ПОЗДРАВЬТЕ МЕНЯ! Изменений не минимум, подмес теперь работает и на 9 л/мин, а это уже полноценный душ!
    оказалось, был забит фильтр на входе котла перед датчиком протока.
    выкинул нафиг. конечно, не просто так, это уже моя индивидуальная ситуация: петля циркуляции шла с дренажного патрубка бойлера у самого дна (а иначе котел перегревается, если отбирать воду выше), а там активно сыпется какой-то шлам, думаю, это продукт взаимодействия солей жесткости и фосфатов с картриджа умягчения (может, знающие поправят).
    в итоге, добавил самопромывной (для удобства) фильтр после выхода с дренажа.
    спасибо еще раз уважаемому Диминатору!
     
  8. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
  9. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    MO
    Поздравляю! :) За видео отдельное спасибо!
     
  10. bocs72
    Регистрация:
    20.10.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    bocs72

    Участник

    bocs72

    Участник

    Регистрация:
    20.10.18
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Присоединяюсь к поздравлениям.
    А что за прозрачный элемент с крыльчаткой в системе, из чего и для чего установлен? Ни разу таких в магазинах не встречал.
     
  11. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Это датчик протока с элементом Холла, в моем случае элемент снят и используется только крыльчатка для контроля потока. В дальнейшем уберу, у него раб. давление всего 1.75 МПа.
    https://m.ru.aliexpress.com/item/32875690236.html
    Полезная штука для отладки.
     
    Последнее редактирование: 14.02.19
  12. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Всего? Это 17,5 кГ/см^2. Неужели мало? :)
     
  13. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    мало. глядя на его пластиковый корпус, не верю. То же и насчет макс. т-ры в 120 гр.
    ЗЫ. Я не я, если не подковырну?)
    (чо за человек?) лучше бы в https://www.forumhouse.ru/threads/467669/ заглянули
     
    Последнее редактирование: 14.02.19
  14. Илья1966
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116

    Илья1966

    Живу здесь

    Илья1966

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    СПб
    Какие подковырки? Может быть, Вы не обратили внимание на мегапаскали, или перепутали с килограммами. Я же не могу к Вам в голову забраться.

    Возможно, производитель и приврал. Но вряд ли настолько, чтобы не хватило для ГВС.
     
  15. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Ладно...
    В любом случае, "на постоянку" я его использовать не рассчитывал.