1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17

Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Vargon, 19.05.13.

  1. AndrewVV
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    249

    AndrewVV

    Живу здесь

    AndrewVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    249
    Здравствуйте,

    У меня двухконтурный дизельный котел Kiturami Turbo 30R, скоро планирую собирать ГВС. В котле никакой автоматики на ГВС нет, тупо греет протекающую воду теплообменником от контура отопления.
    Т. к. в доме будет 4 точки разбора и маленькие дети, ГВС напрямую от котла не хочу. Хочу максимально простую схему без электроники, допнасосов, трехходовых кранов и т. д.
    На форуме подсмотрел самую простую схему с подключением контура ГВС котла через накопительный электронагреватель, который почти сразу дает гор. воду, сглаживает скачки температуры воды от котла и дает ГВС летом, когда котел остановлен:
    водопровод->контур ГВС котла->накопительный эл. бойлер->потребители.

    Эта схема будет работать?
    Электробойлера 100 литров для 2 взрослых и 2 детей достаточно с учетом того, что кроме лета питаться он будет горячей водой от котла?

    Спасибо.
     
  2. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    будет.
     
  3. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    А нюансам посвящены остальные 55 страниц данной темы)
    только учтите, что двухконтурные котлы не для 4 точек водоразбора.
     
  4. AndrewVV
    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    249

    AndrewVV

    Живу здесь

    AndrewVV

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.15
    Сообщения:
    362
    Благодарности:
    249
    Спасибо. Я тему читаю, но мозг болит от систем автоматики, которые здесь люди наворачивают. Хочется простой велосипед с минимумом точек отказа, потом (летом) улучшать, когда более важных проблем не будет.

    Насчет 4 точек понимаю, поэтому добавляю большой бойлер в схему.

    И чем больше я про этот вариант думаю, тем больше он мне нравится.
    Не работает котел - имеем ГВС от бойлера. Сломался бойлер - будет ГВС от котла с буфером. Большой расход (если гости) - включили котел и даже когда запас в бойлере истратили, будет горячая вода.
     
    Последнее редактирование: 18.02.19
  5. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    я изначально себе так и смонтировал. со всеми кранами байпасами, независимое использование котла и бойлера при необходимости. но у меня бойлер был заложен всего 10л. (мало места).
    Просто решите для себя, все ли вы учли. Котел будет включаться, как без бойлера, то есть при каждом включении воды, вода в бойлере будет остывать, чем дольше, тем сильнее, если в не готовы греть бойлер штатным тэном. и так далее. если все устраивает - то вперед)
    но эта тема тоже не зря создана ;)
    Лично мне пришлось все переделывать и впихивать бойлер на 30л (это предел). Итого 2 месяца задержки.
     
  6. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Есть несколько подобных тем по соседству. недавно нашел вот эту: https://www.forumhouse.ru/threads/341729/page-6
    моя схема была изобретена не мной :( (точнее, честно мной, но я был не первый :))
     
  7. mark_V
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13

    mark_V

    Живу здесь

    mark_V

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ногинск
    Вечер добрый!
    Начинал с этого.
    Сегодня запустил схему 1.
    Работает!
    1. Поставил 2 полотенчика на обратке ГВС - теплые. Жена "ругается" - раньше в туалете можно было прохладой насладиться, в моечной продукты хранить, теперь - нет.
    2. Вода из крана сразу горячая.
    И это, - главное. Стало существенно комфортнее.
    Есть и косяк, - котёл запускается, если совсем чуть-чуть приоткрыть кран раздачи. По ходу, слаб насос (DAS VS 8/150), хотя систему ГВС прокачивает хорошо.
    Вопрос:
    Можно ли на котле (BAXI Eco 4s) изменить порог включения ГВС? Или это типа - какой датчик протока в нем стоит, так котел и включается?
    Хотя, можно и насос помощнее поставить (жаба поддушивает),
    Спасибо.
    И спасибо Автору темы за хорошую идею.
     
  8. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Немного не понял, как напор насоса влияет на запуск котла при раздаче.
    насколько я помню 1 схему, там 3ход. кран. датчик бойлера выключен (бойлер нагрет) - вода идет по малому кругу (только через бойлер), датчик включается-вода пошла через котел - соотв. котел включился...
     
  9. zakirovramil
    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    zakirovramil

    Участник

    zakirovramil

    Участник

    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Подскажите пожалуйста. У меня есть ЭВН с дренажным отверстием и цифровым термостатом. Котёл аристон эгис плюс 24фф. Я правильно понимаю что для меня самым дешёвым и простым по монтажу будет организовать схему дюваля? Забор воды на подогрев планирую организовать через дренажное отверстие. Планирую так же в это дренажное отверстие приспособить какую-нибудь трубку что бы забор воды происходил где-то с середины ЭВН. Подойдёт ли для этого обычный циркуляционный насос мощностью от 60Вт? Циркуляции ГВС мне не нужна
     
  10. mark_V
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13

    mark_V

    Живу здесь

    mark_V

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ногинск
    Всё верно. При раздаче, если сработал датчик бойлера, - котёл запускается.
    Без раздачи, если сработал датчик бойлера (насос крутит - пока поставил режим реле времени 5/5мин., гоняет воду через полотенчики, она остывает), кран переводит на большой круг через котёл, но котёл не запускается, греют ТЭН-ы бойлера. Если при этом открыть кран - котёл запускается.
    Вчера много думал, - полагаю так и должно быть. Это какой надо проток в контуре ГВС, чтоб без раздачи котёл запустился?
    А, в принципе, - устраивает.
    Спасибо за ответ.
    И - с Прпздником!
     
  11. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    подходит пвх трубка для электромонтажа. насчет дюваля не знаю, там параллельное включение котла и бойлера, сам решайте, как делать, я бы не стал.
    из дренажа забирать или нет, непринципиально, меня дренаж выручил, потому что у меня котел уходил в перегрев при заборе сверху. а так, имхо, с точки зрения перемешивания лучшего лучше брать с противоположных точек. ну и с дренажа может всякая грязь сыпаться, надо смотреть и, возможно, фильтр ставить.
    насос... если нет возможности попробовать, то брать лучше цветнометаллический и с запасом по напору для страховки.
     
  12. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    без раздачи с работающим насосом не включается котел?
     
  13. mark_V
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13

    mark_V

    Живу здесь

    mark_V

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ногинск
  14. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    не продавливает, значит, (а должен)
     
    Последнее редактирование: 23.02.19
  15. mark_V
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13

    mark_V

    Живу здесь

    mark_V

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ногинск
    Типа того.
    Сомнения - при какой производительности насоса для моей системы ГВС и бойлера 80л Timberk SWH FSQ1 котёл заведётся?
    Вот бойлер на картинке. Он с переливами, висит выше насоса (верхняя часть на 1.6м). Может и тут "собака порылась", у моего насоса напор 0.8м. Длина контура прокачки ГВС около 50м. Первоначально расчет был без полотенчиков.
    По ходу - менять насос.
    Спасибо.

    Нашел ответ:
    "Для ГВС на 0.6м водяного столба приходится 10п.м. водяного контура. Т. е. на 50м водяного контура надо 3м напора".
     

    Вложения:

    • Screenshot_20190223-130504.png
    Последнее редактирование: 23.02.19