1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17

Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Vargon, 19.05.13.

  1. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    716

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    716
    Вы купили специальный насос для рециркуляции гвс мощностью 2 вт?
    Нужен насос с напором 4-6 м и расходом не менее 900 л/час.
    Раньше были насосы по характеристикам как и чугунные для со на 50-100вт, но корпус из латуни, а потом придумали "супер экономичные" 2-5 вт и расходом 0.5 л/мин
     
    Последнее редактирование: 23.02.19
  2. mark_V
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13

    mark_V

    Живу здесь

    mark_V

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ногинск
    Решено.
    Терпежа не было. Нашёл в загашнике старенький, но рабочий НЦ-65А. Ясно, что он для отопления, так проверить гипотезу. Котёл начал стабильно запускаться в режиме нагрева без раздачи во 2-м положении регулятора насоса - напор где-то 3м (максимальный у него 4м).
    Всем спасибо за участие.
    Удачи.
     
  3. mark_V
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13

    mark_V

    Живу здесь

    mark_V

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ногинск
    Он, вроде, 22Вт.
    Да, пёс с ним. Решено (этот поставлю дочке на ПС, твм всего 6п.м.).
    Спасибо за ответ.
     

    Вложения:

    • 20190222_141305.jpg
  4. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Я купил unipump uph 20-60. наилучшие результаты по прокачке получаются только на 3-ей скорости (6м).
     
  5. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    716

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    716
    Если у дочки нормальный бкн, то можно поставить для пс, а если точно такие же "костыли", то на прокачку 2-х контурного котла нужен насос способный выдать хотя бы 10-15 л/мин (в конкретной гидравлической системе, с учётом длины и диаметров трубопроводов, всех местных сопротивлений и пр.)
    Но можно его использовать именно для рециркуляции, а для загрузки котла поставить производительный насос. В этом случае трехходовой кран не нужен.
     
  6. Rezistor78
    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    35

    Rezistor78

    Живу здесь

    Rezistor78

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.03.14
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пользуюсь уже три года такой схемой - котел газовый двухконтурный, ГВС проходит через электробойлер 150 литров. Бойлер на ночном таймере, включается только по ночному тарифу на догрев. Схема отличная, бесперебойная, экономичная, плюс запас ГВС 150 литров на случай отключения электричества. Летом котел в режиме ГВС, то есть все работает так же, кроме отопления. 150 литров бойлер брал с учетом использования ванны емкостью 220-250 литров. Ванна пока не запущена в работу, поэтому не могу сказать, хватит или нет запаса. На все остальные нужды - 150 литров - заглаза.
     
  7. mark_V
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13

    mark_V

    Живу здесь

    mark_V

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ногинск
    Полагаю, всё зависит от конкретной системы ГВС: протяжённость, этажность, дивметр труб, загибы/повороты и др.
    Спасибо.
     
  8. mark_V
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13

    mark_V

    Живу здесь

    mark_V

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ногинск
    У неё просто в квартире 2 ПС в ванной от магистрали ГВС многоквартирного дома. ПС не грели, строители накосячили с диаметрами труб. Поставил НЦ-65А, ДСХ, датчик t-ры после ПС, трубы к ПС ПП20 замуровал под плитку пола (получился ТП) - 10 лет отработала схема. 2 года назад сменил ДСХ - мембране каюк, неделю нвзад начал подпахивать насос - снял от греха. Его-то я и поставил себе для проверки.
    Так вот у неё-то, думаю, мой DAB VS 8/150 справится, чтоб не пропал.
    Спасибо.
     
  9. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    я про то, что надо не мудрить, а брать максимально напорный из линейки (как правило, разница в цене невелика), в случае чего просто переключить на более низкую скорость. (хотя у dab-ов вроде бы, скорость одна).
     
  10. mark_V
    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13

    mark_V

    Живу здесь

    mark_V

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.16
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Ногинск
    Принято, учту.
    По ходу, DAB не буду ставить, - 1-скоростные именно они.
     
  11. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Ну можно взять dab 65/150. мой unipump трехскоростной, а толку, если на максимуме?)
    тем более, это китай, а dab все таки европа...
     
  12. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Балашиха МО
    Родилась мысль вместо эл. бойлера использовать гидроаккумулятор.
    Или есть другие накопительные ёмкости?
    Кто-то изучал вопрос?
     
  13. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    716

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    716
    Бредовая идея.
    1) у гидроаккумулятора нет теплоизоляции
    2) жидкость затекает и вытекает из гидроаккумулятора при увеличении / уменьшении давления в гидравлической системе. Вам понравится принимать душ при падении давления воды от 3 до 1 атмосферы?
    3) объем га и эффективный объем это разные вещи. Если у га объем 100 литров, то в зависимости от настроек давления его эффективный объем не будет превышать 50 л. А теперь сравните цены га 200 литров и эвн 100 литров?
     
  14. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    А еще ИМХО ГА работает (поддавливает предварительно сжатой мембраной воду) лишь некоторое время, а потом просто пассивен - поддержал некоторое время давление и все; и никакие скачки т-ры от котла он не будет сглаживать. а для чего еще мы тут бойлер после котла юзаем?)
    У меня он используется в качестве РБ, 8-литровый.
     
  15. Игорыныч
    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253

    Игорыныч

    Отец-герой

    Игорыныч

    Отец-герой

    Регистрация:
    16.10.17
    Сообщения:
    1.416
    Благодарности:
    253
    Адрес:
    Балашиха МО
    Спасибо, идею выкинул из головы