Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Vargon, 19.05.13.

  1. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    а что тут такого? вот если котел вырубается по перегреву из-за этого, это да, проблема...
     
  2. zakirovramil
    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    zakirovramil

    Участник

    zakirovramil

    Участник

    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Дренаж в качестве загрузки ГВ от котла. Насос 2300, остальное расходники
     
  3. zakirovramil
    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    zakirovramil

    Участник

    zakirovramil

    Участник

    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Дренаж в качестве подачи с котла. Насос 2300, остальное расходники
     
  4. Veterenar
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69

    Veterenar

    Живу здесь

    Veterenar

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    69
    Какой электроводонагреватель использовали?
     
  5. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    https://thermex.ru/catalog/seriya-flat-plus-pro/thermex-if-30-v-pro/
    управление, правда, дурацкое, после обесточивания сам не включается, нет сохранения установок и фикс. дельта в 8 гр.
     
    Последнее редактирование: 03.03.19
  6. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    ага... ну а меня с дренажа идет возврат в котел. и да, шлам сыпется прилично, уже поставил промывной фильтр. непонятно, откуда столько?
     
  7. zakirovramil
    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    zakirovramil

    Участник

    zakirovramil

    Участник

    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    У меня тоже ЭВН Термекс. Когда сливал воду заметил, что с дренажного отверстия вода перестала выливаться раньше, чем со штуцера подачи. Из этого сделал вывод, что дренаж находится выше, чем подача. Поэтому и подключился к нему
     
  8. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    В подачу вставлена синяя пластиковая трубка-рассекатель, в выход - нерж. трубка-удлинитель, в дренаж не вставлено ничего, он у самого дна. у меня с дренажа выливается 3-4 литра после слива бойлера через подачу.
     
  9. porogn
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    119

    porogn

    Живу здесь

    porogn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Уфа
    В итоге собрал я схему. Все спаяли, работает но есть нюансы.

    Есть 3 полотенчика в системе ГВС, естественно, часто врубают большой контур с подогревом через котел. Вижу что ставят что то чтоб цикл ввработе/отдыхе сделать. Это что ставится?
    Второе, когда заходит на большой круг, котел греет подогретую воду и уходит в выключение изза перегрева. Залез в настройки котла и поставил 30% на ГВС, чет не помогло. Толи не настроилось толи еще что. И он постоянно тактует, не нравится такое.
    Да, до этого тоже стоял насос для рециркуляции ГВС на основе БКН с минимальным напором (вило нова). Не продавливал бойлер и котел.
    Пришлось воткнуть для отопления 25/4 с расходом на 3 й скорости в 40 л/мин.
     
  10. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    MO
    @porogn
    Обычный таймер поставьте. И фазу в обход него пустите на клапан и насос через термостат бойлера. Делать такую связку надо через реле с двумя группами. В противном случае вместе с насосом по таймеру будет включатся и остальная связка. У меня это через плк реализовано, но он ещё и котлами управляет, отдельно использовать для гвс нет смысла и дорого.

    Гвс - длина, диаметр, кол-во поворотов, как подключены полотенчики, температура гвс на котле и бойлера.
     
  11. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    716

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.674
    Благодарности:
    716
    Ставят реле времени.
    Но реальную экономию, скорее всего, почувствуете в случае если отключать рециркуляцию на длительное время (например когда все ушли на работу)
    А что и как Вы настраивали на navien ace? Или я перепутал...
    На ace/deluxe не припомню настроек по гвс.
    На prime/smarttok есть "нормальное" меню и можно в нем занизить мощность гвс.

    40 л/мин это модель сферического коня в вакууме. Циркуляционные насосы обычно характеризуются двумя крайними точками на напорно-расходной характеристике: расходом при нулевом сопротивлении и давлении при работе на закрытую задвижку. У вас насос работает в реальной системе и такого расхода он не достигает. Реальный расход зависит от того контура, по которому насос прокачивает жидкость подающая труба гвс со всеми локальными сопротивлениями, обратка (не зря про диаметр спрашивали), фильтр перед насосом и сам котел.
    Насколько я понял, из котла ограничитель протока не убрали, а он очень сильно душит расход. Я у себя контур гвс ртом с трудом продувал, а когда выкинул эту дросселирующую шайбу - продуваться стало легко.
    Сомневаюсь, что в вашем большом контуре расход более 10 л/мин

    Чудес не бывает.
    Как правило, мощность конвекционного котла в режиме гвс может изменяться в пределах 12-24квт, в зависимости от протока воды (на котлах где флажковый датчик протока, можно ориентироваться только на выходящую температуру). При мощности 24 кВт котел в состоянии нагреть поток 12 л/мин на 25 градусов. И это при условии, что на вход поступает вода 5-10 градусов.
    В случае работы на минимальной мощности для "догрева" на 10 градусов нужен проток не менее 15 л/мин
     
    Последнее редактирование: 05.03.19
  12. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Ну занизите мощность гвс, а как в протоке потом греть?
    надо или котел иметь с достаточной макс. т-рой отключения, либо уходить от подачи в котел воды из верхней части бойлера.

    а еще может фильтр забиться на входе котла (как у меня)
     
  13. porogn
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    119

    porogn

    Живу здесь

    porogn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Уфа
    Ох, слегка сложноватое обьяснение для неспеца.

    По длинне и по воротам сейчас уже не сказать, многое в стены вмуровано. 3 этажа, санузлы друг над другом но полотенчики в них на разных стенах, подключены последовательно сверху-вниз так что поворотов, уйма. Труба 25.
    На котле ставлю 55-60 тк на эвн нет точного показометра. Та крутилка снизу и стрелочка наклееная сверху что имеются, уж очень не точные. Ну предлагаю что 40-45

    Ну вот это тоже бы сделал. Думаю мож на насос надо Sanoff блок купить и настроить если в нем есть тако, по несколько суенариев.

    Позабыл упомянуть изменения в системе. Нам тут застройщик по требованию органов контролирующих заменил котлы. Поставили, хоть и по корявой схеме, котлы Baxi Eco Classic 24.

    Суть не в том что 40 или нет. Просто он однозначно производительней Виловского что стоял и стал прокачивать систему. К стати, даже на первой из трех скоростей. А то раньше не было циркуляции.

    Так как то у других же работает?

    Ну котел какой есть, фильтр чистый т. к. новое все.
    Мощность поднял потому как да, на протоке не греет.
    Брать из нижней части? Я что то пропустил? Какая то схема с разборкой и переделкой бойлера?
     
  14. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Разводка по первой схеме Диминатора? макс. т-ра, при которой котел отключается по перегреву? какой проток, если просто открыть на максимум пару кранов ГВ?
    и про ограничитель потока не ответили, его надо однозначно убирать, заодно и фильтр посмотрите. или в котел лезть нельзя?
     
  15. porogn
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    119

    porogn

    Живу здесь

    porogn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    949
    Благодарности:
    119
    Адрес:
    Уфа
    Да, первая схема с трехходовым.
    У котла потолок 71 при котором он отрубается.
    Как правильнее это замерить? Вообще давление входное не большое, 2.2 гдет. Даже на осмос повышайку пришлось ставить.
    Ну, котлы новые, на гарантии от Газпрома. Как то страшно снимать... Хотя, если без этого не заработает, придется.