Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Vargon, 19.05.13.

  1. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    В отсутствии необходимости прогревать весь объем бойлера, так как загрузочный вход от котла находится в верхней части бойлера. В случае последовательной схемы мы должны прокачать весь объем для получения на выходе горячей воды.
    Чем больше объем бойлера, тем заметнее разница. Но по мне, все эти параллельные подключения - шаманство, хотя люди, которые здесь выше отписывались, не жалуются.
     
  2. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Здаров. Ничего не пойму, готов поклясться, что этого камента тут не было! (
     
  3. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    где схема?
     
  4. Алексаендр
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    382

    Алексаендр

    Живу здесь

    Алексаендр

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    382
    Схема обвязки гор вода 11.gif
    Примерно так. Слева вода из насосной станции 1,7-3 атм. Далее "1"- котел двухконтурный настенник. Установлена горячая вода на 65 градусов. Далее 3 обратный клапан. Далее 2 расширительный бак на 5 литров. Нужен чтоб котел не переключался на подогрев горячей воды, если разовый разбор менее 1 литра. Далее на вход 4 обычного водонагревателя 10л. Много электричества не накрутит, но будет отрабатывать неравномерность прогрева воды и инерционность. После всего два редуктора на 2 атм.
    Денег не много на систему. Кроме редукторов и клапана все есть в кладовке (использовалось ранее).
     
  5. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    ну вообще-то странно как-то на 88 странице темы, в которой данная проблема решена уже не знаю сколькими способами, начинать заново, ну да ладно)
    ну да, схема рабочая, если надо только
    и не собираться бороться с
    только непонятно, зачем редукторы на выходе?
    насчет расширительного бака не знаю, хотя у вас, судя по всему, скважина. но 5 литров это ни о чем. литр можно запросто слить, чтобы просто горячая дошла до крана.

    у меня центральная вода и расширительный бак/аккумулятор на 8 литров на -1 атмосферу относительно рабочего (то есть, в груше есть вода). даже литра не выливается без того, чтобы начал вращаться счетчик воды. как расширительный бак работает превосходно и как компенсатор ГУ.
     
    Последнее редактирование: 27.12.19
  6. Алексаендр
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    382

    Алексаендр

    Живу здесь

    Алексаендр

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    382
    В теме на 88 страниц все решения или спрятаны или дороже. 5 литров не для того, чтоб вода до крана шла, а чтоб при кратковременном разборе котел не переключался туда-назад. Редуктора собственно для того же.
     
  7. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Я имел в виду, что не хватит запаса воды в бачке, чтобы котел не включился - у вас что, рециркуляция, чтобы сразу после открытия крана у вас горячая пошла?
    зачем нужны редукторы, все равно не понял, ну и ладно, главное, чтобы вам было понятно ;)

    можно и покороче, поискать посты diminatorDk здесь, почитать https://domekonom.su/bojler-poslojnogo-nagreva-dlya-dvuhkonturnogo-gazovogo-kotla.html или тут
     
  8. михалыч1983ц
    Регистрация:
    28.12.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    михалыч1983ц

    Новичок

    михалыч1983ц

    Новичок

    Регистрация:
    28.12.19
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем здравствуйте!
    помогите пожалуйста, у меня проблема (извините что не в той теме ищу ответов, но может кто поможет!
    короче ситуация такая газовый котел бош в6000, отопление простое и работает нормально первый этаж теплый пол 5 контуров длинной от 60 до 30 метров второй этаж радиаторы алюминиевые 100 мм 4 штуки гараж радиаторы такие же 3 штуки, дом площадью 209 м2 с гаражем, в нормальном режиме работы греют батареи хорошо температура 60-65, но при подключении теплого пола бздинь и котел дает максимум 38-40 градусов холодно ппц, я порылся в настройках нашел и включил режим максимальной мощности котел дует 80 и более градусов жара красота НО вопрос можно ли его гонять на этом режиме и почему он дует больше 80 градусов если температура подачи установлена 75 и самое главное не перегреется ли он? я надеюсь что он уйдет в режим поменьше когда нагреет обратку до 50 градусов (я установил) корове молотит очень сильно боюсь как бы чего не случилось (помогите советом люди добрые?
     
  9. MEDION-1975
    Регистрация:
    18.05.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5

    MEDION-1975

    Участник

    MEDION-1975

    Участник

    Регистрация:
    18.05.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5
    Мне кажется, что нужно добавить ещё один дополнительный обратный клапан в схему. Место указано кружком синего цвета, ниже его направление.
     

    Вложения:

    • схема ГВС.jpg
  10. MEDION-1975
    Регистрация:
    18.05.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5

    MEDION-1975

    Участник

    MEDION-1975

    Участник

    Регистрация:
    18.05.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5
    А что если в Вашу схему внедрить электробойлер
    послойного нагрева воды SG(S) Fusion
    польского производства фирмы: Galmet? БОЙЛЕР ПОСЛОЙНОГО НАГРЕВА ДЛЯ ДВУХКОНТУРНЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ GALMET FUSION 100.jpg подкл.бойлера послойного нагрева.jpg подкл.бойлера послойного нагрева.jpg БОЙЛЕР ПОСЛОЙНОГО НАГРЕВА ДЛЯ ДВУХКОНТУРНЫХ ГАЗОВЫХ КОТЛОВ GALMET FUSION 100.jpg подкл.бойлера послойного нагрева.jpg
     
  11. MEDION-1975
    Регистрация:
    18.05.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5

    MEDION-1975

    Участник

    MEDION-1975

    Участник

    Регистрация:
    18.05.18
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    5
    А третий выход у бойлера должен на какой быть высоте от нижней части? (бойлер вертикальный и я возможно его самостоятельно переделаю для этого третьего выхода).
     
  12. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    На нулевой.
    Уже ничего туда не внедришь, все законопачено в сантехшкафу. кроме того, меня устраивает последовательная схема (из-за подмеса).
     
  13. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Зачем? там и так уже один лишний - между котлом и бойлером.
     
  14. ivv1315
    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ivv1315

    Новичок

    ivv1315

    Новичок

    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Барна
  15. ivv1315
    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    ivv1315

    Новичок

    ivv1315

    Новичок

    Регистрация:
    07.01.20
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Барна
    Думаю, что как-то так, за основу брал принцип работы контактора, описанный в видео
     

    Вложения: