1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 17

Решение двухконтурный котел+бойлер (всем кому надоело "дерганье" котла при малейшем разборе ГВС)

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Vargon, 19.05.13.

  1. Leopold77
    Регистрация:
    28.01.20
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    Leopold77

    Участник

    Leopold77

    Участник

    Регистрация:
    28.01.20
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Vilnius
    Да. БКН имеет 4 точки подключения. 2 с боку для СО, 2 с низу для ГВС. Поэтому я и горожу циркуляцию ГВС для работы БКН без СО, что бы вода в системе ГВС была всегда горячая.
    С одной стороны вроде как всё понятно, но в плане арматуры нет понимания.

    Ещё мне очень интересно понять логику ГК с подключение температуры от БКН.
     

    Вложения:

    • IMG_2071.JPG
    • IMG_2072.JPG
    • IMG_2073.JPG
  2. Пони0404
    Регистрация:
    16.07.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Пони0404

    Новичок

    Пони0404

    Новичок

    Регистрация:
    16.07.20
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Я прикинула расходы и они ЯВНО выше.
    Мне не один БКН покупать надо, но переделывать всю систему. Это дороже.
    И это не укладывается в мой бюджет.
     
  3. Leopold77
    Регистрация:
    28.01.20
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    Leopold77

    Участник

    Leopold77

    Участник

    Регистрация:
    28.01.20
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Vilnius
    Вот этого тоже не знаю. Проверяется экспериментальным образом?
    Так понимаю, что макс температура СО до 82С, ГВС до 60С

    Выдержка из мануала:
    6.3 Включение отопления
    ▶ Повернуть терморегулятор чтобы адаптировать макс. предварительную температуру к отопительной системе:
    – Минимальное значение - поворотная кнопка в горизонтальном положении влево: прибл. 45 °C
    – Максимальное значение - поворотная кнопка вправо до упора:
    Logamax U052-24/28K:
    Температура в подающем трубопроводе прибл. до 82 °C
     
  4. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    да, включаете ГВС и уменьшаете поток до минимума. конечно, может раньше сработать датчик протока. если выяснится, что макс. ГВС - 60 гр, то вы не сможете полноценно организовать прогрев БКН силами ГК (поддержка т-ры посредством косвенного нагрева от отопления - это не в счет - если только не раскочегаривать на макс. СО). если так дорог именно этот БКН - то ИМХО только одноконтурный котел.
     
    Последнее редактирование: 17.07.20
  5. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    там бак в баке.
     
  6. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Вообще странный БКН, ни рециркуляции, ни дренажа... вот тебе и штибель-эльтрон...
     
  7. Leopold77
    Регистрация:
    28.01.20
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    Leopold77

    Участник

    Leopold77

    Участник

    Регистрация:
    28.01.20
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Vilnius
    У меня была такая бредовая идея, что бы использовать БКН как "аккумулятор тепла", пока не включена СО. контур подготовки ГВ включаем на максимум, он греет воду, скажем до 60 градусов, заполняя одну часть БКН горячей водой. Так как БКН этот по сути тот же электро бойлер, так как имеет ещё и ТЭН, то он может поддерживать в себе некоторое время температуру. Ну скажем вода в баке будет остывать на 0,5 градуса в час. Получается, котёл будет включаться, скажем, 1 раз в 10 часов на подготовку ГВ. При этом не нужно будет ждать пол минуты пока раскочегарится котёл и не пойдёт горячая вода из крана. Про расходы газа даже не представляю, что лучше. - ждать пол минуты горячей воды пока ГК работает на максимуме, или сейчас вложиться и получить более или менее приемлемый вариант. Учитывая, что большая часть компонентов у меня простаивает без дела. Или оставить всё как есть.

    Второй аргумент, это:
    Когда включу отопление, теплоноситель СО будет порядка 65-70 градусов, а может и все 80. Они то и будут нагревать воду для ГВС. Соответственно, ГК будет реже переключаться на подготовку ГВ.

    П. С.
    Вообще в частный дом переехали 4 недели назад. Для меня всё это в диковинку.
     
  8. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    с радостью вступил бы в образумляющую (образумливающую) переписку (так как идея все же бредовая), но на 95-ой странице "мочало - начинай сначала"?)
    повторю, без патрубка рециркуляции все попытки использовать 150 л (!) БКН с двухконтурным котлом обречены на страдания.

    не будет у вас СО 70, уверяю, а 80 - тем более.
    у вас только два варианта - заменить на одноконтурный, заменить (допилить свой) БКН на бойлер с тремя выводами. так, как есть сейчас - дохлый номер.

    я у себя сделал так:
    по заветам Diminator (ищите его посты здесь)
    по БКН + Дюваль я уже писал, кого тут искать.
    ну и сайт domekonom. su, конечно.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.365

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.365
    Адрес:
    Калуга
    связи не вижу, причем тут бак в баке.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.365

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.365
    Адрес:
    Калуга
    Схема РЦ при отсуствии патрубка РЦ проста и работает.
     
  11. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Я думал, что речь пойдет про вваривание патрубка сквозь два бака)
    а что за схема?
     
  12. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - AVC Comfort рециркуляция + термосмеситель.png
     
  13. diy-remont
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86

    diy-remont

    Живу здесь

    diy-remont

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    778
    Благодарности:
    86
    Ааа. ну а для чего в бкн делают доп. патрубок? не просто же так.
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.365

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.365
    Адрес:
    Калуга
    Кольцуете выход ГВС с подачей ХВС в БКН. и через тройник в подачу ХВС заводите ХВС с обратным клапаном. все.
    это сейчас во всех. раньше его не было.
     
  15. Leopold77
    Регистрация:
    28.01.20
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1

    Leopold77

    Участник

    Leopold77

    Участник

    Регистрация:
    28.01.20
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Vilnius
    Уважаемый, Roaroma.

    можете глянуть на переделанную схему.
    Правильно ли я понял Ваш посыл по "закольцевать ХВС" и подачу ХВС через тройник?

    Закольцевал через ЦН.

    Подучу ХВС выделил пунктиром.
    Уточняющий вопрос. Подачи ХВС в котёл не будет достаточным? При включении ЦН (5) котёл увидит проток ГВ и подмешает ХВ в ГВС?
    Или подмешивание ХВС нужно при отборе ГВ. Как в таком случае поведёт себя ГК при включении ЦН? Что-то не могу уловить логику.
     

    Вложения: