1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проблемы с насосной станцией Джилекс Джамбо

Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем F_A_I, 11.05.09.

?

В чем же проблема??

  1. Автор - безрукий.

    36,0%
  2. Проблема со станцией

    64,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.356
    Благодарности:
    35.900

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.356
    Благодарности:
    35.900
    Адрес:
    Уфа
    @Hitisiff, наиболее вероятная причина - выход из строя пускового конденсатора электродвигателя, замените его на аналогичный.
     
  2. Hitisiff
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    611

    Hitisiff

    Стройка в местах деда Пушкина

    Hitisiff

    Стройка в местах деда Пушкина

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Липецк
    Мотор при этом горячий.
     
  3. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.356
    Благодарности:
    35.900

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.356
    Благодарности:
    35.900
    Адрес:
    Уфа
    Я думал вы уже заменили конденсатор и отписались о благополучном устранении неисправности ЭД. :)
     
  4. Hitisiff
    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    611

    Hitisiff

    Стройка в местах деда Пушкина

    Hitisiff

    Стройка в местах деда Пушкина

    Регистрация:
    17.01.13
    Сообщения:
    330
    Благодарности:
    611
    Адрес:
    Липецк
  5. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    984

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    984
    Адрес:
    МО
    В общем более-менее решил вопрос с НС.
    В общем более-менее решил вопрос с НС.
    Схему немного перестроил-до НС ПНД на 32 с обратным клапаном на конце, без фильтра грубой очистки.
    От НС до ввода в дом ПНД на 25 (Как было раньше), также после НС идет шланг на полив 3\4 дюйма.
    Настроил реле и станция стала включаться\выключаться. Выключается на 2,1-2,3, нижнее давление 1,1-1,3.Цифр примерные т. к манометр плохо видно. Давление в ГА где-то 1,5-1,7.
    Теперь вопросы:
    -Давление в ГА оставляем такое или уменьшаем?
    -Реле перенастраиваем или оставляем как есть? Сейчас все включается и выключается
    -Остался странный звук, который появляется когда выключается кран на полив: когда заканчиваю поливать, станцию выключаю, напор падает и по ощущениям этот звук из ГА. Что это?

    P. S при такой схеме из крана идет вода, напор такой что за 2 минуты набирается 12 литров воды. Из нагрузки-бойлер,полив,туалет, ванная.

    Видео https://cloud.mail.ru/public/MpEQ/374gauJoD
     
  6. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.356
    Благодарности:
    35.900

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.356
    Благодарности:
    35.900
    Адрес:
    Уфа
    Давление воздуха в ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
    Оставляйте.
    Видимо наполнение мембраны водой.
     
  7. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    984

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    984
    Адрес:
    МО
    Андрей, и как воду выгнать из мемраны?
     
    Последнее редактирование: 04.08.16
  8. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.356
    Благодарности:
    35.900

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.356
    Благодарности:
    35.900
    Адрес:
    Уфа
    То есть? :faq: Просто выключаете НС из сети, открываете ближайший к ГА кран и сливаете воду.
     
  9. Vladaha
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    984

    Vladaha

    Живу здесь

    Vladaha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2.459
    Благодарности:
    984
    Адрес:
    МО
    Я так и сделал, звук остался. Кстати удалось посмотреть точно когда срабатывает реле включения-1,3.Давление в ГА довел до 1.2(-10% от 1.3)
     
  10. ksa62
    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    59

    ksa62

    Живу здесь

    ksa62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.10
    Сообщения:
    267
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Домодедово
    Люди, товарищи, форумчане! Беда! Стоит станция Джилекс частотник. Ударила Молния в землю, сгорели мозги! Сегодня ездил в Климовск на завод, а они разодрались с изготовителем этих самых мозгов для частотников, те от них сдулись в неизвестном направлении, никто их, эти джилексовские частотные мозги не чинит, короче предлагают пару месяцев посидеть без воды! На вопрос как умываться и гадить ходить разводят руками! Вопрос такой: у кого есть схема этих частотных мозгов, может сам блок или комплектующие? По ходу сгорел мост на входе, Коротит, аж все вырубается! Так таких мостов нигде нет! Кстати мост BR 2510 W, может есть у кого? Помогите люди! Очень плохо без воды!
     
  11. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.657
    Благодарности:
    15.055
    Адрес:
    Орел
    Не оно? https://www.forumhouse.ru/posts/4328094/
    Ну а пока пытаетесь ремонтировать - поставьте реле давления и спокойно пользуйтесь водой.
     
  12. SergeiSP
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    121

    SergeiSP

    Живу здесь

    SergeiSP

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    873
    Благодарности:
    121
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Привет, возникла проблема со станцией Джилекс Джамбо 70/50 Н-50. Периодически насос запускается не сразу, а начинается какой-то гул, через секунд 5-10 запускается и вода накачивается. Такое не при каждом запуске насоса, а периодически. В чем может быть дело, гарью не пахнет, воду накачивает без проблем. Но именно перед запуском такое, как-будто насос не может запуститься или что-то подобное. Как-будто напряжения не хватает, хотя в этом плане все ок, в районе 220 В показывает стабилизатор на ЛОС.
     
  13. Виктор 488
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.348

    Виктор 488

    Живу здесь

    Виктор 488

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    4.906
    Благодарности:
    5.348
    Адрес:
    липецк
    Подскажите, какой объём воды должен выходить из ГА насосной станции до момента включения, бак 24 литра, давление 4 бара, у меня сейчас 2,5 литра, раньше было литров 7-8.
     
  14. FOX65
    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9

    FOX65

    Живу здесь

    FOX65

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.16
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    9
    В конденсаторе.
     
  15. Сергей_Я
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Сергей_Я

    Новичок

    Сергей_Я

    Новичок

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток! У меня такая проблема, насос перестал выдавать полную мощность. давит 2,6 атм. при заявленных 3-х. утечек нет, груша целая, ОК работает.