1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Монолитный фундамент на глине

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ютион785, 22.05.13.

  1. Ютион785
    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10

    Ютион785

    Живу здесь

    Ютион785

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Даже не знаю с чего начать.
    Сегодня посмотрели как сделали ребра жесткости после снятия опалубки.
    Бетон укладывали 5 человек (4 рабочих и мой муж). Бетон 4 куба разбавили 20 литрами воды, т. к. плохо лился. Знаю что этого делать нельзя, но был очень густой, залили ведро специально чтобы знать сколько воды залито. За час до подхода бетономешалки отключили электричество, а генератора небыло. Поэтому глубинный вибратор, взятый в прокате лежал без работы. Штыковали лопатами.

    Какие есть варианты.
    1. все ребра перфоратором отколотить (получится ли) и залить на прежнюю арматуру заново.
    2. отколотить то что откалывается и потом, даже не знаю чего потом. :faq:
     
  2. Ютион785
    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10

    Ютион785

    Живу здесь

    Ютион785

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Такое по всем ребрам и с внутренней и с внешней стороны.
     

    Вложения:

    • IMG_8012.JPG
    • IMG_8015.JPG
    • IMG_8016.JPG
    • IMG_8018.JPG
    • IMG_8022.JPG
    • IMG_8010.JPG
    • IMG_8009.JPG
    • IMG_8016.JPG
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318
    Адрес:
    Кемерово
    Эт фигня, забейте.
     
  4. Левченков
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    454

    Левченков

    Живу здесь

    Левченков

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Чеховский район
    не слушайте вы теоретиков! Вы уже послушали и в итоге получили некачественные рёбра! Бетон с завода всегда идёт густой и разбавлять его почти всегда нужно, особенно когда нет вибратора! При разбавленном бетоне вообще пользоваться вибратором нельзя! категорически нельзя! При жидком бетоне и его вибрирование, гравий осаживается вниз, а молочко поднимается всё вверх, вот это как раз ни в коем случае нельзя допускать! С вибратором тоже нужно уметь работать! А разбавленный бетон и сам заполнит всё без вибрирования, если конечно высота опалубки небольшая. Насчёт рёбер сильно не переживайте, просто заполните их бетоном. Насчёт экспертизы тоже не забивайте себе голову!
     
  5. putnik 777
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275

    putnik 777

    Живу здесь

    putnik 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Кто будет отколачивать? Узбеки плиту переломают враз. От арматуры бетон трудно отодрать
    2. ?
    Раз такое несчастье, то почему бы не сэкономить на экспертизе и плитах, ну и кране?
    Моя интуиция подсказывает, что перекрытие должно быть монолитным с рёбрами жёсткости вниз, тогда зальётся всё за один раз. Только уж возьмите в прокат и генератор;).
    Да и мелковат у Вас цоколь вышел. В МО высота снежного покрова какая? 80см. и выше? По весне снег будет таять и пойдут ручьи под стены по перекрытию. Паркет вздует и обои грибок сожрёт. Так что есть смысл повозиться с фундаментом. Крыльцо сразу залейте, а то будет жить своей жизнью.
     
  6. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318
    Адрес:
    Кемерово
    При этом получаем понижение прочности бетона, весьма значительно, такой бетон потом крошится начинает зимой-весной:flag:
     
  7. Левченков
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    454

    Левченков

    Живу здесь

    Левченков

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Чеховский район
    ну правильно, согласен! заказали со столба, привезли М-100 максимум и ещё разбавили! соглашусь, что будет крошиться и даже ждать не придётся зима-весна!
     
  8. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.318
    Адрес:
    Кемерово
    Как правило заказывают М200, после разбавления имеют М100. Если нет вибратора нужно заказывать бетон высокой подвижности (П4,П5), делов то...
     
  9. Ютион785
    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10

    Ютион785

    Живу здесь

    Ютион785

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Так у нас П4 и был, но как нам сказали на заводе, что для него наклон желоба должен быть более резкий, чем тот что был у нас.
    А почему все же не париться?
     
  10. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.087
    Благодарности:
    40.748

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.087
    Благодарности:
    40.748
    Адрес:
    Эстония
    Ютион785, ...Жалко, что Вы проигнорировали пост...номер 4...:( :hello:
     
  11. Ютион785
    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10

    Ютион785

    Живу здесь

    Ютион785

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Владимир Таллин, Про шведскую плиту много читала, может правда не все, хотя много нового узнала. Как я поняла что УШП не делается для газосиликатного дома. Но у меня все же вопрос - оставить ребра как есть или отдолбить молотком что отдолбится и замазать бетоном? Может еще какие варианты есть?

    Проект фундамента выложу завтра.
     
  12. Левченков
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    454

    Левченков

    Живу здесь

    Левченков

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Чеховский район
    а причём здесь желоб?) а, то что скорость вибрирования и растягивания не соответствовала скоростным требованием завода они не сказали?)
     
  13. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.087
    Благодарности:
    40.748

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.087
    Благодарности:
    40.748
    Адрес:
    Эстония
    ...И на том спасибо...:|:
     
  14. Левченков
    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    454

    Левченков

    Живу здесь

    Левченков

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.13
    Сообщения:
    496
    Благодарности:
    454
    Адрес:
    Чеховский район
    делается и для газоблока в том числе. Насчёт рёбер сильно не увлекайтесь долбить молотком, пройдите простучите и явное отвалится! А дальше заделайте всё бетоном, стройте дальше и забудьте, как страшный сон!
     
  15. Ютион785
    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10

    Ютион785

    Живу здесь

    Ютион785

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.13
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Москва
    Мы не вибрировали, а штыковали, т. к. электричество отключили. Вторую часть ваших слов не поняла. Спасибо что ответили. Очень нужна помощь.