Переделываю систему отопления, нужен совет по схеме

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Славик555, 22.05.13.

  1. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    Ув. Славик555, чтобы устранить следствие, желательно определиться с причиной его возникновения.
    1. 60 сек* 130Вт/сек= 7800Вт для 100м. кв. в условиях Красноярска якобы маловато, следовательно нарастить до необходимого (~80..90 сек) количество секций.
    2. Заужения созданные пластиковой трубой (ф16) при необходимом Ду20...Ду25 сыграли Вам не лучшую службу.
    3. Имхо, на имеющейся СО Вам необходимо добиться максимального съёма тепла с однотрубной СО, о мероприятиях для обеспечения п. 1, 2.
     
  2. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    Можно уточнить, какая температура на входе и выходе радиатора при этом?
     
  3. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Уточните какой диаметр наружный/внутренний у МП и какой ПП - 20 или 25?
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Если радиаторы сейчас присоединены МП16мм, то понятно, почему они плохо греются. У МП16мм внутренний проход фитинга, ДУ10мм. Что просто, ну очень печально, и крайне недостаточно.

    А должно быть в четыре раза больше (по проходимости, т. е ДУ20 при однотрубке (или ДУ10-15 при двухтрубке).
     
  5. Славик555
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6

    Славик555

    Участник

    Славик555

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6
    1/2 на трубе написано .
     
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    На какой трубе? И МП и ПП трубы не измеряются в дюймах. Это только к стали и меди (дюймовой) относится.
     
  7. Славик555
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6

    Славик555

    Участник

    Славик555

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6
    на 16 пп и мп
     
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Прямо на МП и ПП трубе написано, что она 1/2", т. е. полдюймовая ? Тогда я умываю руки. ;)
     
  9. Славик555
    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6

    Славик555

    Участник

    Славик555

    Участник

    Регистрация:
    27.03.12
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6
    на 16 труба
     
  10. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    дак я не меряю (незачем). главное хватает при больших минусах.
     
  11. Валерий72
    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541

    Валерий72

    Живу здесь

    Валерий72

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.10.12
    Сообщения:
    1.259
    Благодарности:
    541
    Адрес:
    Брест
    Я понимаю, что хватает:) так сказать теоретический интерес, а на ощупь вход выход разница какая?
     
  12. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.501
    Адрес:
    Донецк
    МПф16 приходилось встречать, но внутренний диаметр сильно воруют фитинги.
    ППф16 не деррал в руках (может речь о ППф20) для ППф16 с учётом стенки ~2,5. 2,8мм внутреннего диаметра остаётся 11..10,4мм. При ППф20 стенка 3,2мм*2=6,4 в результате внутренний диаметр=13,6мм меньше чем Ду15 (1/2"). Резюме к выше сказанному:
    1. недостаточное кол-во секций под Вашу площадь (о теплопотерях, :close: считаем они в разумных пределах)
    2. Внутреними диаметрами МП или ПП у Вас просто "задушены" радиаторы. На автомобильном языке, Вы просто пытаетесь резко ускориться на супер бедной смеси.
     
  13. Polegval
    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205

    Polegval

    Живу здесь

    Polegval

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    205
    Адрес:
    Исток
    Вот пример, как может называться МП труба и какой у неё реально внутренний диаметр.
    Наименование трубы по наружному диаметру.
    Труба металлопластиковая (РЕХ-AL-PEX)
    Наименование
    труба ALTAIS TERMO​
    16 ​
    20​
    26​
    32​
    40​
    Внутренний диаметр, мм
    12​
    16​
    20​
    26​
    32​
    Толщина стенки трубы, мм
    2,0​
    2,0​
    3,0​
    3,0​
    4,0​

    Значит внутренний 12?
     
  14. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.042
    Адрес:
    Новосибирск
    тут ведь важно Т за бортом. к примеру при -40, на подаче от котла 90, радиаторы 2 го этажа огонь, на первом прохлажнее. но всяко в доме комфортная Т.
     
  15. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Polegval, а нет ли у Вас данных, какие внутренние диаметры ПРОХОДОВ в МП фитингах?