    Для холодов надо обязательно иметь приток свежего воздуха, но без сквозняков (движение воздуха должно проходить мимо отдыхающих людей. Поэтому и делают приток как можно ближе к поддувалу (топке) печи Unnamed0561.jpg диаметр не менее 80 мм.
    Имхо. можно использовать клапан КИВ - 125 https://www.forumhouse.ru/threads/81270/ 20181017_173931 - копия.jpg
    IMG_20180724_143148.jpg

    Приток в ПО и КО желательно делать раздельным. Т. е. зазоры вокруг топливного желательно заделать плотненько.
    ИМХО.(и сам не проверял. мысли вслух) Unnamed0765.jpg можно попробовать сделать такой вариант
     
  2. Шаня96
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15

    Шаня96

    Живу здесь

    Шаня96

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Екатеринбург
    Всем ответившим спасибо. Удачи! Буду пробовать. С уважением.
     
  3. AlexanderGorbatov
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    8.708
    Благодарности:
    10.343

    AlexanderGorbatov

    Консультант

    AlexanderGorbatov

    Консультант

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    8.708
    Благодарности:
    10.343
    Адрес:
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Главное не забываем отписаться, о проделанной работе и результате (любом). Пожалуйста.
     
  4. Шаня96
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15

    Шаня96

    Живу здесь

    Шаня96

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Екатеринбург
    Снял обшиву в КО. Вся фольга почти была в каплях конденсата. Решил помыться без обшивы. Проверить будет ли конденсат.
     

    Вложения:

    • 20181020_205700.jpg
  5. Шаня96
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15

    Шаня96

    Живу здесь

    Шаня96

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Екатеринбург
    По Вашему совету сделал первое отверстие в парилке. В дальнейшем поставлю тройник и опущу трубу. Правильно?
     

    Вложения:

    • 20181020_205822.jpg
  6. Шаня96
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15

    Шаня96

    Живу здесь

    Шаня96

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не пинайте сильно, приточку сделал не 100 мм. Решил пока так проверить. На трубе под полком конденсат. Это нормально?
     

    Вложения:

    • 20181020_205833.jpg
    • 20181020_205839.jpg
  7. Шаня96
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15

    Шаня96

    Живу здесь

    Шаня96

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Екатеринбург
    Еще вопрос. Не пойму. Тяга то внутрь трубы то в баню...
     

    Вложения:

    • 20181020_205700.jpg
  8. Шаня96
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15

    Шаня96

    Живу здесь

    Шаня96

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Екатеринбург
    Начал вешать обшиву обратно. Стараюсь плотнее пригнать ее к потолку. Может из за этого поддувала тяга меняется?
     

    Вложения:

    • 20181021_154117.jpg
    • 20181020_212225.jpg
  9. Шаня96
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15

    Шаня96

    Живу здесь

    Шаня96

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Екатеринбург
    И еще. Стоит ли делать еще отверстие в мойке в нижнем брусе для большей вентиляции и просушки?
     

    Вложения:

    • 20181021_154103.jpg
  10. AlexanderGorbatov
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    8.708
    Благодарности:
    10.343

    AlexanderGorbatov

    Консультант

    AlexanderGorbatov

    Консультант

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    8.708
    Благодарности:
    10.343
    Адрес:
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Открыл дверь, тяга внутрь трубы.
    Закрыл дверь, тяга в баню.
    Дверь закрыл, зольник открыл ещё больше тяга в баню.
    Так?
     
  11. AlexanderGorbatov
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    8.708
    Благодарности:
    10.343

    AlexanderGorbatov

    Консультант

    AlexanderGorbatov

    Консультант

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    8.708
    Благодарности:
    10.343
    Адрес:
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Пока не надо.
    Брус в МО, чем нибудь обрабатывали от воды?
     
  12. Шаня96
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15

    Шаня96

    Живу здесь

    Шаня96

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Екатеринбург
    Брус обрабатывал. Брал жижу (забыл название) в леруа. Нижние 4 бруса обработаны на 5 слоев. Остальные в три.
     
  13. Шаня96
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15

    Шаня96

    Живу здесь

    Шаня96

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Екатеринбург
    Про тягу не пойму. Почему тяга при закрытых дверях идет в баню? Вроде как тепло должно выходить вверх.
     
  14. andy_ko44
    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    307

    andy_ko44

    Живу здесь

    andy_ko44

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.16
    Сообщения:
    395
    Благодарности:
    307
    Печь через поддувало втягивает из всех отверстий...
     
  15. AlexanderGorbatov
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    8.708
    Благодарности:
    10.343

    AlexanderGorbatov

    Консультант

    AlexanderGorbatov

    Консультант

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    8.708
    Благодарности:
    10.343
    Адрес:
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Проверили? Был? у Вас там фольга (металл) или заменитель какой?
    правильно. Труба нержавейка + шибер.
    Пинаю:mad: сильно:aga:. Не правы. Вам подышать хватит, но вести разговор о вентиляции бани в остальные дни не придется (совсем)
    Предупреждал уже
    Поэтому в инструкции к печи приток нарисован из пола и ни каких внешних отростков не имеет.
    Поэтому Вам и советовали установку именно Форточек.
    Как не смешно звучит, но от конденсата спасет только утепленная труба. Типа Сендвич.
    Про тепло Вы все правильно заметили, но ... Теплый воздух уходящий вверх должен заменятся входящим холодным уличным, а у вас его нет. Вентиляция и наличие "тяги" подразумевает (всегда) два отверстия, как минимум одного диаметра, ВХОД и ВЫХОД.
    Далее - В замкнутой КО у Вас два Выходных отверстия, дымоход 115 и труба вытяжки 110, но ни одного приточного. Когда печь работает, ее "тяга" с раскаленным дымоходом и горячими газами - "качает в себя (через себя)" намного больше и быстрее. В инструкции к печи четко прописано
    2018-01-18_205605.jpg
    И если вы сейчас в КО закроете все двери и отверстие вентиляции и дверку на портале, то я уверен дым попрет обратно в КО. " Сосать" новую порцию свежего воздуха печи не откуда. Откроете отверстие вытяжки вентиляции и воздух попрет в КО, а не обратно. УХ, надеюсь понятно.
    И еще раз отверстие притока в КО, как минимум диаметром 100 мм. Иначе, печь так и будет " опрокидывать вытяжку вентиляции". Установка приточного клапана https://www.forumhouse.ru/posts/20642289/
    Повторюсь. Лучший вариант форточка.
    Если нет. Отверстие вытяжки в потолке МО соединяем с вытяжкой в КО. Отверстие в ПО доводим до рекомендованных инструкцией 100 кв. см (диаметр 110 мм), с шибером