1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымоход герметизация, срочно нужен совет

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем troshel, 03.06.13.

  1. Vladimir21
    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    86

    Vladimir21

    Живу здесь

    Vladimir21

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    86
    Адрес:
    Чебоксары
    Все, извините что потревожил. Изначально сэндвичи с внутренней трубой 1 мм идут на ТТ (и другие высокотемпературные, естественно на дым) котлы, хотя просил на газ и по конденсату. Вынул внутреннюю трубу и вставил наоборот - благо без проблем, вся обвязка (тройник, углы 45 градусов) переделалась так-же. Ещё раз спасибо все ответившим...
     
  2. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Есть риск затекания конденсата в процессе эксплуатации в утеплитель. Будет пахнуть, придется менять.
     
  3. Yuriy73
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    5.319

    Yuriy73

    Живу здесь

    Yuriy73

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    2.679
    Благодарности:
    5.319
    Адрес:
    Ульяновск
    О-о-о... это я когда писал, "когда у меня еще велосипеда не было":aga:
    Сейчас, начитавшись, может быть сделал бы по другому. Запах химии немного есть, не понятно от чего, в самый начальный момент растопки печи и похож на запах обгорающей краски в самые первые протопки. Через 10-15 минут запах полностью уходит. В принципе все нормально, наверно потому, что при сборке все стыки на трубе и печи жирно промазывал печным черным герметиком.
     
  4. Neon-45
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    41

    Neon-45

    Живу здесь

    Neon-45

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Красноярск
    Меняем дачную печь. Эксплуатация с мая по октябрь (зимой дачу не посещаем). Запланировал теплодаровскую печь "Матрица 100".

    Дымоход прикинул, стандартный, вертикальный (прямой) на замену старого, проход через потолок на не утепленный чердак (2,2 метра высота чердака) и далее на улицу. Планирую первый метр голой трубы, а далее, до зонтика, сэндвич 115/200. Общая высота (от дна топки) около 5,5-6 метров. Иногда планируем использовать печь в "длительном режиме"

    Вопрос:
    можно ли собрать дымоход строго по конденсату и нужно ли использовать герметик при стыковке труб? Дымоход будет, скорее всего, от производителя "Дымок", сталь 321. Спасибо.
     
  5. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Нужно.
    Если трубы без щелей с палец, то герметик не нужно.
    У дымка должна быть 439 сталь.
     
  6. Sergik1973
    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    Sergik1973

    Участник

    Sergik1973

    Участник

    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    При режиме длительного горения тяга не будет проваливаться?
    Собираюсь монтировать печь Огонь-батарею с моно дымоходом УМК через стену, там щели не в палец (шибер печки с трубой), но приличные. Тоже мучает этот вопрос...
     
  7. Neon-45
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    41

    Neon-45

    Живу здесь

    Neon-45

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Красноярск
    Да, хомуты на дымоход, для чего они? Пардон, дымоход ДМК.
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.301
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.301
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Сендвичи, только по конденсату нужно собирать!
    УМК или ДМК?
    \
    Дымок - сталь ферритная. 100% не 321.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.301
    Благодарности:
    16.757

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.301
    Благодарности:
    16.757
    Адрес:
    Москва
    Такого класса дымоходы считаю нужно собирать строго на герметик.
     
  10. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Щелей не будет, все ок.
    Лучше у производителя спросить.
     
  11. Neon-45
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    41

    Neon-45

    Живу здесь

    Neon-45

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Красноярск
    На сайте написано, что сталь именно 321. Есть более дешевые позиции производителя ДМК, с другой сталью. Но, не буду спорить, может обманывают или ошибка в описании.

    Вот тут противоположные мнения - "только на герметик", "можно так если щелей нет".
    Герметик, когда высохнет (черный, силикатный), ведь совсем не эластичный. Не будет ли выкрашиваться со временем? Я тоже хочу по конденсату, но боюсь выхода дыма. Хотя тяга должна быть хорошая, дымоход получается более-менее по паспорту (5,5-6 м).
     
  12. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Хомуты выполняют стягивающефиксирующую функцию
     
  13. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Какого класса? Кто определил классификацию.
     
  14. Теплов и Сухов
    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Теплов и Сухов

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.11
    Сообщения:
    7.643
    Благодарности:
    1.987
    Адрес:
    Пермь
    Как вы сможите планировать состояние герметика во внутренней трубе в процессе эксплуатации?
     
  15. Sergik1973
    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7

    Sergik1973

    Участник

    Sergik1973

    Участник

    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    7
    О чём? И у какого?
    Хотелось бы, конечно, директора TMF и директора УМК посадить вместе и спросить примерно следущее: у нас в стране унификация, понимаэшь... Везде типоразмеры... А у вас что за бардак? Почему друг с другом продукцией плохо сопрягаетесь?)