1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Септик, 2 камеры по одному кольцу на песке

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Maectro, 08.06.13.

  1. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    "Мастер" ваш совершенно не понимает что делает.
    1. Тройники (га входе и выходе септика) ставить обязательно
    2. Труба не должна быть такой длинной - ее нижний обрез на глубине 2/3 от дна должен быть.
     
  2. Maectro
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    513

    Maectro

    Живу здесь

    Maectro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Коломна
    Две трети от дна- всего три кольца, значит труба должна кончаться после первого (верхнего) кольца? тройники удлинять вниз надо или нет?
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Да.
    Скажите мастеру, что далеко не всё г. плавает;).
     
  4. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Схему нарисуйте чтобы говорить от одном и том же. 2/3 рабочей глубины. Каковая равна расстоянию от дна септика до уровня стока в нем (лотка выходной трубы).
     
  5. Maectro
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    513

    Maectro

    Живу здесь

    Maectro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Коломна
    Рабочая глубина 2,5 метра, трубу сделал 80см. А тройник своей нижней частью должен входить в сток, и если да то на какую глубину?
     
  6. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Да, должен. Сантиметров на 20-25
     
  7. Maectro
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    513

    Maectro

    Живу здесь

    Maectro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Коломна
    Ага, вот теперь понятно для чего тройник)
     
  8. Maectro
    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    513

    Maectro

    Живу здесь

    Maectro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.09
    Сообщения:
    775
    Благодарности:
    513
    Адрес:
    Коломна
    Но есть вопрос-куда будут деваться из тройника твердые отходы, они ведь вроде как не тонут, т е они будут набиваться в тройнике?
     
  9. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.072
    Благодарности:
    3.403
    Адрес:
    Москва
    Их там размывает водой. Ну не кирпичи же там! :)