1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Серьезные проблемы в СО. Можно ли помочь без радикальных мер (реконструкции)?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Aleksandrt99, 15.06.13.

  1. Aleksandrt99
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Что означает разделить направления? Если не сложно, дайте, пожалуйста, схемку.
     
  2. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    В Вашем случае обвязка котла, это то, что спрятано в тумбочке ниже котла. Но и это фото уже дает некоторую пищу для размышлений.


    По марке понятно, ибо в паспорте производительность насоса пока непонятым мной образом привязана к настройке перепускного на байпассе. В данном случае информации по насосу достаточно.
     
  3. Aleksandrt99
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Что такое ГР?
    Про теплый пол я готов пока вообще забыть (он и отключен все время).


    Насос работает на 2-й скорости, в непрерывном режиме.
     
  4. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Novor113,
    Мне даже обидно, честное слово. Вы с такой категоричностью утверждаете. Вы внимательно почтите, что там я про насос написал, и как его ставить нужно. Нюансы не описываю, так как ветка не о котлах и их устройстве. Могу Вам лично объяснить, как насос будет работать, когда котёл перейдёт в режим гвс. Могу и здесь, если интересно.
     
  5. Elkinn
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    4.229
    Благодарности:
    5.022

    Elkinn

    Живу здесь

    Elkinn

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    4.229
    Благодарности:
    5.022
    Адрес:
    Семёнов
    Aleksandrt99, нужно начинать от печки.
    Для начала убедиться, что котел вообще работает как надо.
    Для этого можно или собрать на коленках маленький контур на кибких шлангах, или отключить большую часть дома (если это возможно).
    От этого и плясать.
    Потом уже колдовать с трубами.
    В нарисованной вами схеме очень трудно добиться баланса, не разделив ее на сектора...
     
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Не нужно. В данном случае заужения вряд-ли играют роль. Вряд ли там сделали заужения до половины внутреннего прохода. Но даже если и сделали, то это совсем печально, потому, что если такие дикие заужения есть в одном месте, значит они есть и в других местах, а это приведет к необходимости забыть о проложенных трубах, и делать всю разводку пОверху и заново.

    Короче, картина более-менее ясна. Подождем решения консилиума.
     
  7. Elkinn
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    4.229
    Благодарности:
    5.022

    Elkinn

    Живу здесь

    Elkinn

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    4.229
    Благодарности:
    5.022
    Адрес:
    Семёнов
    Я имел ввиду, одно направление это один этаж, второе второй этаж, хотя бы так.
    Чтобы каждый этаж подключался к котлу отдельными трубами.
    Так понятнее?
     
  8. Aleksandrt99
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Как я писал в самом начале темы, я проводил такие эксперименты (есть возможность перекрыть любой из радиаторов, а также полностью перекрыть второй этаж).
    Если оставить открытыми только радиаторы 1-1 и 1-2 (см.схему), то они будут горячими.
    Поэтому в попытках сбалансировать температуру в доме я эти радиаторы перекрывал.
    Если же перекрыть все радиаторы, кроме самых холодных (1-5, 1-6, 2-5), то и последние становятся заметно теплыми.

    Еще раз прошу Вас объяснить, как это сделать


    Немного понятнее. Как потом подключить все эти трубы к котлу? Через коллектор?
    По сути, это означает прокладку труб по новой - то есть то, что для меня смерти подобно...
     
  9. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    А кто сказал, что у Вас в системе высокое сопротивление. У Вас сначала на выходе слегка сопротивление, потом напор расходится на ветки. Тем более вижу подводы к радиаторы тоже 25 трубой сделаны. Вот так насос нужно ставить что бы не было гидроударов и запирания при работе котла на гвс
     

    Вложения:

    • Доп насос.jpg
  10. курчак
    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571

    курчак

    Участник

    курчак

    Участник

    Регистрация:
    16.11.10
    Сообщения:
    1.783
    Благодарности:
    571
    Адрес:
    Астрахань
    Какой фильтр. Есть встроенный в котле
     
  11. Aleksandrt99
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Спасибо, это действительно решение "малой кровью"!
    А для чего нужен обратный клапан?
    "Насос, аналогичный котловому" - такой же по напору и производительности?
     
  12. Elkinn
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    4.229
    Благодарности:
    5.022

    Elkinn

    Живу здесь

    Elkinn

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    4.229
    Благодарности:
    5.022
    Адрес:
    Семёнов
    Становится понятнее.
    Создается ощущение, что действительно циркуляционный насос не справляется.
    Может быть просто что-то не включено.

    Обратка с подачей нигде не перепутана?
     
  13. Elkinn
    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    4.229
    Благодарности:
    5.022

    Elkinn

    Живу здесь

    Elkinn

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.03.13
    Сообщения:
    4.229
    Благодарности:
    5.022
    Адрес:
    Семёнов
    Да не сказал бы я.
    надо перекрыть прубы, которые идут с первого этажа на второй, в любом месте, до которого можно добраться.
    Просто обрезать и заглушить с двух сторон.
    В том месте, где стоит котел, просверлить две дыры на второй этаж и подключиться к контуру второго этажа.
    Долбить придется немного.
    Четверть квадратного метра.
    Если точно угадать :)
     
  14. World1
    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60

    World1

    Живу здесь

    World1

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.13
    Сообщения:
    192
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Украина
    При таком подключении 2-го насоса напор не увеличится, только расход вырастет и мало чем улучшит ситуацию
     
  15. Aleksandrt99
    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Aleksandrt99

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.04.13
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Я про него и говорю.