    Вот, то что мне программка насчитала. В чём мой косяк? Покритикуйте.
    Вот мой расчёт.
    И сама программка в архиве.
     

    Вложения:

  2. Gonobobel
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4

    Gonobobel

    Живу здесь

    Gonobobel

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пермь
    Хы, 7-ми метровая балка с двумя 6-ми арматуринами - это сильно... :aga:
    В "космическом вакууме" хорошо будет работать.
     
  3. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    А что тут отличного. Я вручную насчитал 11,2 тонны. Программа насчитала 12 тонн. Что это изменило в Вашем случае?
    Поэтуму этим проектным друзьям я не верю. Нужно порядок цифр осозновать чтобы не ошибиться. А для этого методой рассчёта владеть нужно. Не всякому дано.
     
  4. Gonobobel
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4

    Gonobobel

    Живу здесь

    Gonobobel

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пермь
    ну это, Вы вручную насчитали для 6 метровой сваи, а я для 4х метровой...
    а несущая способность одинаковая получилась почему-то...
     
  5. Serj007
    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    Serj007

    Участник

    Serj007

    Участник

    Регистрация:
    13.06.12
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Красноярск
    Проект моего дома очень близок к Вашему, только у меня на один пролет больше. Может Вам пригодиться план свайного поля.
     

    Вложения:

  6. Gonobobel
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4

    Gonobobel

    Живу здесь

    Gonobobel

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пермь
    Премного благодарен!
     
  7. Gonobobel
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4

    Gonobobel

    Живу здесь

    Gonobobel

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пермь
    Ну видимо, потому и получилось примерно одинаковая несущая способность с 4 и 6 метровыми...
    Грунт под острием сваи плотнее но боковое сцепление ниже у более короткой сваи.
     
  8. Gonobobel
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4

    Gonobobel

    Живу здесь

    Gonobobel

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пермь
    А проектировщицу я уже озадачил, просто хотелось бы иметь представление о том, что она там напроектирует...
     
  9. LeBuTo
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581

    LeBuTo

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    LeBuTo

    Заблокирован

    Малоэтажка и всё что с ней связано

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    3.106
    Благодарности:
    581
    Адрес:
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    А выложите здесь-посмотрим. Тут в соседней ветке такие перлы выдают Краснодарцы.
     
  10. АлексейШев
    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    АлексейШев

    Новичок

    АлексейШев

    Новичок

    Регистрация:
    25.04.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Строим дома под 27 этажей монолитный каркас, в проектах указано, нагрузка на сваю 300х300 80 тон. При статических испытаниях сваю нагружаем весом более 200т.
     
  11. Gonobobel
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4

    Gonobobel

    Живу здесь

    Gonobobel

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пермь
    Чё-то 200 т. черезчур...
    ну пусть 80 тонн проектной нагрузки + 40% запаса = 112 тонн.
    ну пусть даже грунт при забивке уплотняется, ещё сколько то будет держать - но чтоб больше чем в 2 раза это как то по меньшей мере странно...
     
  12. Gonobobel
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4

    Gonobobel

    Живу здесь

    Gonobobel

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пермь
    Правильно ли я считаю армирование ростверка?

    Ростверк 10,8 х 10,8 (по центрам свай)
    Периметр ростверка 64,8 погонных метра.
    Масса дома 370 тонн.
    Количество свай 35 шт.
    Шаг свай (между центрами) - 1,8 м.
    Таким образом, погонная нагрузка на ростверк 370/64,8=5.7 тонны на пог. метр.
    На сваю у нас приходится "в среднем по больнице" 370/35=10.57 т. нагрузки.
    Считаем изгибающий момент на ростверке:
    5,7*1,8*1,8/12 = 1539 кг/м.
    Ростверк 400х400 мм., таким образом, его эффективное сечение составит 350мм.,
    а следовательно натяжение арматуры составит:
    1539/0,35= ~4.4 т.
    То есть: 4400 кг / 2400кг\см = ~1,84 кв. см. арматуры
    То есть оптимальным будет:
    либо,
    2 - 12 мм прута, площадь которых 2,26 кв. см.
    либо,
    3 - 10 мм прута, площадь которых 2,36 кв. см.
     
    Последнее редактирование: 15.03.14
  13. Born to burn
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    42

    Born to burn

    Живу здесь

    Born to burn

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    172
    Благодарности:
    42
    Адрес:
    Партизанск
    Кг*м правильнее. Это же момент, а не погонная нагрузка.
    Это прочность простой стали С3, а у периодической арматуры А3 будет 3500 кг/см2
    У Le Bu To научились?
    Ошибка лишь в том, что шага одинакового свай не будет. Иначе разные осадки словите.
    Высчитывайте нагрузке по конкретным стенам и делайте шаг свай, соответствующий давлению на грунт.
    А арматуру лучше 12 ставить 3 нитки ЕСЛИ ВЫ С НАГРУЗКОЙ 5,7 тонны метр не ошиблись. Просто могут бетон привезти похуже, нахлёсты арматуры окажутся не выдержаны.
    И зачем забивные сваи при нагрузке на неё 10 тонн?
     
  14. Gonobobel
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4

    Gonobobel

    Живу здесь

    Gonobobel

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Пермь
    У LeBuTo - у кого-ж ещё... :) (жаль, что ему БАНан вкатали, интересно его читать было...)

    Шаг свай предполагается 1,8 м по всему периметру.
    под центральной (пятой стеной) планирую шаг уменьшить до 1,3 м. так как на неё будут опираться деревянные балки перекрытия, с двух сторон.
    С нагрузкой вроде не ошибся, КББ блок 30 см, 2 полных этажа по 2,7 м., крыша двухскатка, ондулин скорее всего, снеговую нагрузку учёл 300 кг/м, перекрытия, как уже писал, деревянные - брус 200х200 по 5,3м длиной.
    Фронтоны поначалу хотел из КББ, но видимо придётся отказаться, т. к. придётся делать разный шаг свай под стены где фронтоны, вес лишний, проблемы с ветровой устойчивостью... в общем обойдусь лёгкой зашивкой.
    Проверял массу дома в калькуляторе МЗФЛ 2.2, так что, те 370 тонн, что у меня получились, это ещё без учёта дверных и оконных проёмов, то есть с хорошим запасом.

    А забивные сваи, потому, что грунты у меня не очень.
    У меня в двух программках: "Сваи 1.1.1", и в программке написаной в Excel, "Несущая способность сваи V1.05", несущая способность около 14-15 т. получается, так что с запасом 1,4 - в самый раз.

    Тут выше выкладывал данные геологии, плиту не потяну, ИМХО во-первых дороже выйдет, а во-вторых в Перми мало профессиональных кадров чтоб сделать по-человечески. В основном строят бригады гастрбайтеров, без малейшего представления о том, что они делают.
    Банально - не знают, что за страшное ругательное слово ростверк. Как после этого им строить доверять?
     
    Последнее редактирование: 16.03.14
  15. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.350
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У меня похожий шаг свай, ростверк 400х400, конструктор рассчитал 14-ю арматуру, в три нитки...