    Mijjgan, Неверующих было достаточно много. Сам Техниксан в итоге поехал со мной на завод и убедился в правоте моих слов.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.163

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.163
    Адрес:
    Россия, Москва
    Гдлян и Иванов от отопления? ;)


    Хотите - покажу? ;)
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  3. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Конечно :) Всегда рад грамотным специалистам.
    А вы старше, чем я думал :)
     
  4. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Молодец, якобы процитировал, вырвал мои слова из контекста и подтасовал мои слова, что я якобы ругал монтажников. И его цитата моих слов стала выглядеть уже по-другому:
    На ваши слова надо ссылки давать или всё же перестанем засорять тему ненужным разборками?
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.163

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.163
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну дык. Не расстанусь с комсомолом - буду вечно молодым! ;)
    И всё-таки - принципиальные замечания по представленному проекту есть?
    Количество насосов не обсуждаем - вон Вило уже для каждого радиатора по насосу предлагают ставить;)
     
  6. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Похоже это писавший себя описывает.

    Может быть для кого-то трудно и невозможно. А для кого-то нетрудно и возможно.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.163

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.163
    Адрес:
    Россия, Москва
    Не, это суровая российская действительность без прикрас. "Сколько водки ни бери - всё равно два раза бегать прийдётся!":)
     
  8. Inchin
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350

    Inchin

    Проекты систем отопления

    Inchin

    Заблокирован

    Проекты систем отопления

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    5.429
    Благодарности:
    2.350
    Адрес:
    Пенза
    Согласен.
     
  9. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Помимо кол-ва насосов:
    1. Мощность радиаторов выбрана неверно как минимум на кухне.
    2. 4-ре радиатора, думаю, что вообще лишние.
    3. У бойлера:
    - нет воздухоотводчика на входе в теплообменник;
    - нет крана для слива бойлера;
    - расширительный бак подключен неверно.
    4. Обратные клапана в смесительных группах надо установить со стороны котлового коллектора.
    5. На втором этаже шкаф лучше установить в холл, примерно над шкафом первого этажа.
    6. Трубой по 100 руб/метр в розницу укладывать теплый пол может позволить себе только проектировщик мало заботящийся о заказчике. Это если вообще не поднимать вопрос качества трубы Овентроп, а смотреть на вещи чисто прагматично.
    7. Нет воздухоотводчика на обратном котловом коллекторе.
    8. Спецификация куцая, такое впечатление, что половины не хватает.

    Вообщем стандартный "проект", коих мне приходилось видеть не один десяток.
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.163

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.163
    Адрес:
    Россия, Москва
    Лучше большой и тёплый, чем маленький и горячий:) Но в общем - допускаю.
    Ну не то чтоб его не было совсем... Да и нужен-ли он?
    Принимается
    Уточните
     
  11. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Проектировщику, как правило нет. Это же не он будет спускать воздух из теплообменника бойлера путем ослабления накидной гайки и слива воды себе на ноги.
    Ну что тут уточнять-то?
    Ежу понятно, что арматура расширительного бака должна обеспечивать его легкое ежегодное обслуживание. А на представленной схеме бак никак не отключается от системы и воду из него слить проблематично. Это можно сделать только лишив потребителей горячей воды.
    Кроме того, я бы перенес точку подключения бака за кран, непосредственно к точке подключения предохранительного клапана.
     
  12. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.163

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.163
    Адрес:
    Россия, Москва
    По поводу воздушника и "воды под ноги" - всё-таки коллектор расположен выше змеевика - так что некритично.
    По поводу "лишения жильцов воды" - ну 20 минут в год можно и не помыться.
     
  13. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Хм, обозначение обратного клапана у насоса понимаю только я? Прикольно :)
    Прям как в анекдоте, вопрос на три балла: какой предмет сдаем? :)
    20 минут можно и без отопления посидеть. Однако у котла всё подключено правильно, почему-то.
    Кроме того, помимо ежегодного обслуживания возникают ситуации ремонта, например протечка бака по фланцу. В этом случае бак надо изолировать от системы и бежать за новым. В это время жильцам так же без воды сидеть? В моей практике так вышел из строя бак итальянской фирмы Zimer.
     
  14. Iplena
    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    Iplena

    Участник

    Iplena

    Участник

    Регистрация:
    13.01.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    МО, северо-запад
    Трубы Oventrop были указаны в спецификации в качестве примера, но нерекомендованы для использования. Считаю, что необходимы и грамотный проектировщик и квалифицированный монтажник. Благодарю за рекомендации и помощь, учту. Прошу закрыть тему. Всем спасибо.
     
  15. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.121
    Благодарности:
    3.822
    Адрес:
    Новороссийск
    Достали ТС своими спорами :)] и хвастовством у кого б...ше!