1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь по генератору. Не запускается газовый котёл

Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Denus2006, 17.06.13.

  1. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Читайте ПУЭ-7, потом хихикайте. ;)
     
  2. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    В генераторе обмотки статора и якоря изолированны от всех частей генератора, провод заземления на генераторе рассчитан на случай пробоя этой изоляции и снятия статического заряда с корпуса генератора. В генераторе розетки безфазные, провод соединенный с землей автоматически становится нулем, а противоположный фазой. Заземление генератора делается одним колышком либо контуром заземления. Зануление выхода генератора, делается на том же заземлении, но заземление и ноль разделяются на отдельной шине. Почитайте пока тут http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&source=web&cd=11&ved=0CGMQFjAK&url=http%3A%2F%2Felectricalschool.info%2Fmain%2Felectrobezopasnost%2F71-samyjj-skandalnyjj-vopros-zazemlenie.html&ei=2yrUUbaWNqmq4ASzloHYAg&usg=AFQjCNEy5tHuRz_-_BItsA5i3EDQhxDplg&bvm=bv.48705608,d.bGE&cad=rjt
     
  3. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Можно так же ноль не организовывать а просто обозначить, он будет как ноль но выполнять свою функцию как защитный проводник не будет.
     
  4. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты: должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников."
     
  5. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Не вижу вашего варианта решения проблемы, простое цитирование глав из различных правил, те более писаных не вами как то не серьезно. Вам для размышления, ПУЭ разработано на основании ГоСта, этот гост и правила возможного подключения мной на форуме уже обсуждался, включая заземление и зануление переносного генератора и подключении его режиме для стационарного использования, в частности подключение двухконтурного фазозависимого котла и защитные возможности зануления и заземления. Отличия стационарных потребителей от переносных я упомянул в посте 12.
     
  6. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    Выполнять ПУЭ конечно нужно. Я похихикал, т. к. "технически" решение, которое Вы предложили аналогично решению, которое категарически отвергли. КАКИЕ ОПАСНОСТИ таит в себе вариант с подключением генератора к нулю, при глухозаземленной нейтрали? Аргумент "читайте ПУЭ" не принимается! :)
     
  7. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Я такого не предлагал, предложение было организовать зануление генератора как стационарного источника электроэнергии со своим собственным заземлением, но никак не использование подключения генератора к нулю ЛЭП.
     
  8. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    И так, ваше предложение по реализации заземления и зануления переносного источника эл. энергии, чтобы уважаемый Denus2006 это смог понять и реализовать, а то дело что то не движется.
     
  9. OlegusR
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526

    OlegusR

    Живу здесь

    OlegusR

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    892
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    И Ваш вариант и вариант Elektron72 вполне рабочие. Ваш подразумевает изготовление заземления (если его нет) и видимо коммутацию рабочего ноля. Вариант Elektron72 проще.
     
  10. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    И опасный, для людей которые производят ремонт на обесточенной линии, поэтому запрещен.
    Да изготовление но разными способами, либо обозначить, что он есть. Основная проблема в ответе это неизвестность типа заземления, которое использовано в доме, откуда выведено заземление, либо отдельное, либо с нейтрали. Информация не дана поэтому ответить крайне сложно. И получается один наиболее верный выход заземление и занулении генератора, то есть сделать его стационарным с фазой и нулем и подачей их в сеть дома не подключая заземление из розетки никуда. Но с обязательным отключением ввода по 2м проводам и подключение генератора так же по двум проводам не нарушая фазировки, чтобы ноль в доме не стал вдруг фазой.
     
  11. Krott64
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272

    Krott64

    Живу здесь

    Krott64

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    7.436
    Благодарности:
    4.272
    Адрес:
    Саратов
    Представляете у меня самого сегодня произошло тоже самое как по писанному, я был в шоке. 2 года эксплуатации генератора вопросов не вызывали вообще, все работало как надо даже котел, а сегодня утром встал, света нет, ну как полагается достал генератор подключил, все заработало включая насосы резервного водоснабжения, короче все как обычно. Чуть позже открываю горячую воду, а она холодная. Я к котлу, лампа работы горит, а пламени и работы насоса нет. Сейчас у меня разломана генераторная и генератор ставлю на улице, но проводку для резерва сохранил как было. Начал искать причину, на котел стоит отдельный стабилизатор на всякий случай, начал с него, не помогло. замутил по быстренькому заземление генератора, снова не помогло. Начал вспоминать, что сломал за последние 4 дня, как раз с последнего момента отключения электричества, получилось что ничего не испортил, потому, что все работало. Начал думать с фазировки сети, хотя специально не организовывал зануление. Мысленно прошелся по всем линиям высчитывая где находится засада в которую попал, вспомнил что вечером отключил рубильник 2х проводной на хоз постройки, включил рубильник и котел заработал. Напряг мозг, стал обдумывать возможные места утечки на землю токовых проводов, причем ноль оказался там где должен быть, по мысленным расчетам ноль мог образоваться в погребе от сырости (предстоит проверить), потому как фазный провод размыкается выключателем, а нулевой везде идет цельным без разрыва, включая и погреб, хотя проводка сделана без нарушений. Вот такое получается случайное зануление, выходит так что моему, да и любому другому фазо-независимому котлу требуется фаза и ноль независимо от того на какой провод они приходят.
     
  12. Николай1144
    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Николай1144

    Участник

    Николай1144

    Участник

    Регистрация:
    29.01.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    садовое товарищество Солонцовский Нанжуль
    Для начала поставте в цепь питания котла стабилизатор напряжения, кВт на 1.5. Должно помочь.
     
  13. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Для начала читайте даты сообщений:aga:, проблема давно уже решена аж в 2013 году...