1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2

Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    :super:
    ужо и программы эсть;) скоро западные капиталисто будут нервно курить в сторонке;)
     
  2. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    А то ;)
    Наши профессора в 70-80-ых создали все условия для расчетов мелких теплогенераторов, методика базируется на теории сложного теплообмена проф. Андрианова, Шорина и др.
    а не капиталистические 10 квт на 1 м2...:)]
    Ну и форум тут как мозговой штурм навыка и опыта :victory:
     
  3. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
  4. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    Скрин кусочка программы, что считаем.
     

    Вложения:

    • progr.jpg
  5. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.965

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.965
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Тогда нужно освоить науку- флатологию, изучающую безграничную силу флатуса, :aga::aga::aga:
     
  6. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    скока денюх такое стоит?
    это шоб не парица... считали мне по науке 70-80г. водотрубник ... не ахти вышло;)
    могу дать конструктив, интересно что ваша програмулина насчитает
     
  7. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    хобби..:aga:
     
  8. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    К бабке не ходи, считали по нормативному методу для пром котлов...
    расхождения доходят до 40%, поэтому и накропал програмку по другой методике близкой к нашим размерчикам...;)
     
  9. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    Но самое главное в котле это организация очага горения, здесь программа бессильна, только опыт, доводка и замеры, а вот уже как распорядиться т. е. снять тепло с заданной мощностью и с принятыми уходящими, это запросто...
     
  10. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    Я вот сейчас ломаю голову над филосовским вопросом, а нужен ли вообще в бытовом котле полугазовый процесс горения...:faq:
    Точнее в котле шахтного типа...
     
  11. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    отож)

    :super:
     
  12. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    Вот что писал профессор Кнорре "Курс топочных процессов" 1933 г. про ВВ

    ...наиболее опасным приемом является неудачная подача вторичного воздуха. Весьма обычным приемом котельной и печной огнетехники является ввод вторичного воздуха за счет всасывающего действия топочного пространства, находящегося под разряжением. Однако чаще всего об эффективности такого приема у конструкторов имеется преувеличенное мнение. Такой воздух, вступающий в топочный объем с малыми скоростями (во избежание излишних подсосов, а иногда и вследствие естественного предела наличной тяговой системы) лишен механической активности (динамичности) и работает лишь по периферии факела (пламенного процесса). Чаще всего он образует самостоятельный поток между потоком пламени и стенкой, характеризующейся весьма плохой степенью использования этого воздуха в топочном процессе, так как поток не достигает тех внутренних слоев пламени, которые испытывают действительную нужду в добавочном воздухе. Чтобы заставить его активнее участвовать в общем процессе, создают сильно суженные горловины, где потоки горючего газа должны встречаться с потоками еще не использованного воздуха.
    Значительную помощь лучшему использованию добавочного воздуха оказывает активизация его - как механическая (принудительное вдувание с большими скоростями), так и химическая (за счет значительного его подогрева).
    Ну и далее про протяженность камеры дожига и т. д. и т. п
    так вот я про преувеличенное мнение выше имел ввиду;)
     
  13. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    :aga:
    на то его и назвали именно острым дутьём;)
     
  14. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    капец, хде вы такие книжки бирёте:ogo:
     
  15. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.426
    Благодарности:
    5.978
    Адрес:
    Столица
    udo. rsl. ru
    правда денюх стоит
     
Статус темы:
Закрыта.