  1. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Калининград
    При такой трубе у Вас не остается иных способов управления воздухом, как заслонкой. Практически все пеллетные котлы, подключавшиеся к дымовой трубе схожей длины, имели проблемы с настройкой требуемого режима по воздуху. Им не хватало диапазона регулировки вентиляторов по производительности. И в ход шли механические шторки на всасе вентиляторов или применение стабилизаторов тяги. Оба эти решения имеют свои недостатки, которые устраняются наличием регулируемой заслонки.
    Если пожелаете, свяжитесь с СТС мастером, он в своих пиролизных котлах для регулировки воздуха применяет связку кратного изменения производительности дымососа (вентилятора) и управляемой элетроникой заслонки. Идеальный вариант. Но дорогой. Хороший РТ работает ничуть не хуже электроники. О чем не раз говорили на форуме наши мастера котельного дела.
     
  2. Юриййй
    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966

    Юриййй

    Живу здесь

    Юриййй

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.10
    Сообщения:
    5.748
    Благодарности:
    2.966
    Адрес:
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  3. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Спасибо за подсказку, видимо попрошу совета у СТС мастера, мне важно будет знать его мнение.
     
  4. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Обозначив габаритные размеры шахты, а также кол-во воздуха для горения топлива (дрова) в котле в течении 24 часов, мне необходимо определиться со способом выполнения последнего условия.
    Анализируя различные методы организации подачи первичного воздуха, нашел в своих записях данные об интересной системе ПВ, а именно Logica -Common Air. Приглашаю коротко с ней ознакомиться и поделиться мнениями. Взято с сайта https://www.cichewicz.pl/ несложно используя переводчик ознакомиться с принципами такой подачи ПВ.(вниз по странице) https://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grzewcze/na_wegiel/logica1.php
    Да еще, уже не помню в какой теме велся разговор о первичке по сторонам слоя в самой шажте, видимо придется брать на заметку этот опыт и предусмотреть подачу ПВ не только по сторонам.
     

    Вложения:

    • logica.JPG
  5. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Ну а также и датчики подобрать наподобие этих.
     

    Вложения:

    • sensor.JPG
  6. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Саму турбину одну устанавливать на подачу ПВ не очень хорошо, много не нарегулируешь, а вот в комплекте с актуатором думаю прокатит.
     

    Вложения:

    • act.JPG
  7. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    ога, лямбда зонд с белимкой -будет стоить как весь ваш котёл:aga:
     
  8. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.054
    Благодарности:
    14.189
    Адрес:
    Калининград
    И все это богатство ради контроля горения в котелке мощностью в 7 кВт?
    Да Вы никогда не окупите эти штучки. Я люблю электронику и считаю её применение оправданным. Но не в таких лилипутах.
     
  9. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Я так подумал, раз ставить контроллер, так пусть контроллирует уже и выхлоп, все-таки по воде регулировать неплохо, но топлива не наэкономишь...
     
  10. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Согласен абсолютно, для хорошо спроектированного котла, при проведенных полностью испытаниях оно действительно лишнее. Хватило бы лямбды, но мне -то надо узнать побольше о котелке, понаблюдать за ним ну и тд.
    Я хочу задокументировать хотя бы часть сезона (дата логером) без датчиков этого не сделать. Лямбда-зонд у нас в районе 15 Евро. Цену на другой узнаю через две недели.
    У нас есть любители тюниннговать тачки, не только внешне, так вот я узнавал, движками они тоже занимаются, а там без этого -ни шагу. Да и информативнее все-таки нежели на глаз по дыму.
     
  11. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    это автомобильный что ли?
     
  12. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Нет из польских котелков, узнаю точнее, отпишусь. Это не в магазах, а через сервис.
     
  13. sicos
    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921

    sicos

    Живу здесь

    sicos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.11
    Сообщения:
    4.375
    Благодарности:
    921
    Адрес:
    Украина
    а хто будет программёром? связывать девайсы вашего шедевра в один ясчик с проводами?
    типа так?http://hargassner.com.ua/ru/lambda-hatronic_ru.html
    знаете скока стоит такой?
     
  14. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    А в чем тут проблема? Особенно если у датчиков есть и аналоговые выходы. Я вот собираюсь все глянуть этот зонд из пеллетника, самого простого, не думаю что будет какая-то сложность. Постоянно применяю по работе разного типа датчики, температуры, влажности, перемещений и тд нет никаких проблем. Я же пока говорю об наблюдении за котелком, когда дойдет дело до конкретики, то помогут и контроллер подобрать и все остальное, но это будет потом.
    Датчики датчиками, а вот что контроллировать то пока и нет :)] .Думал вон о 200 л, а Игрек все зарубил вовремя :hello: .Теперь вон голову ломаю что с этим ПВ делать. Как он образно точно выразился будет гореть ванная полная дров ...брррр,вот я и представил ее, но вертикально, как -то уже и не до смеха...
     
  15. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.260
    Адрес:
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, несколько советов от всей души.
    1. Если ПВ подается вентилятором, используется лямбда-зонд и всякие приводы - окись углерода обязательно нужно хорошо дожигать. Самое главное, что сжечь почти всю окись углерода можно, но это требует:
    -пространства в котле,
    - определенных знаний,
    - времени на эксперименты.
    Если Вы покажете, как будете дожигать СО - попытаюсь подсказать в меру своих знаний. Без дожига СО все вышеперечисленные устройства - до лампочки - только зря потратите время и выбросите деньги.
    2. Для котла 7 кВт настоятельно рекомендую использовать подачу воздуха естественной тягой - его будет с избытком - поверьте мне на слово. С вентилятором Вы будете бегать вокруг котла и не знать куда девать лишнее тепло.


    3. Заранее уверен, что Вы не прислушаетесь к моим советам, а это сообщение - просто для очистки совести, что "... ведь знал, а не подсказал".
     
Статус темы: