1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2

Шахтный котел. Автоматическая подача сыпучего топлива в шахту

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 18.06.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. далбень
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    432

    далбень

    Живу здесь

    далбень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    Россия
    Да нет просто холодный ВВ портит всю малину, контактирует но в хим реакцию не вступает. Никакого секаса лишь согревается и всего то вроде как петинг какойто если выражатся терминологией из другого процесса.
    Идея красивая с паром, но нам бы хотябы альфу снизить и теплообменник не загадить. Хотя бы этими мерами можно избавится от большого количества геммора.
     
  2. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Приветствую Вас Андрей,
    а мы как бы и разобрались с процессами саморегуляции слоя, компоновка Николая прекрасно работает в этом случае, (а у Игоря своя компоновка) причем и на дровах и на сыпучем топливе и я не вижу пока причин отказываться от нее,
    Ув. Игорь же, не останавливаясь, увлекает нас еще дальше, от саморегуляции отдельных узлов к саморегуляции котла как единого целого, это вообще пока мне очень необычно...Он так все закрутил, что многое видется уже в совершенно ином свете.
    Если все получится так, как он задумал, это будет нечто, ну даже не знаю как выразиться...
    Ну а для автоматической подачи сыпучего топлива, котел Игоря вообще подошел бы просто идеально.
     
  3. Чернигов
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258

    Чернигов

    Живу здесь

    Чернигов

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    258
    Адрес:
    Чернигов
    -какая из них -Вы ее показывали в теме-
     
  4. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Да. Ув Андрей я приводил ее в теме, это комоновка Николая плюс небольшой ломаный колосник.
    Но это только из-за того, что я планирую делать акцент на любое сыпучее древесное топливо.
    Получается что-то наподобие HDG Euro.
     
  5. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Да, кстати о газовом окне, думаю Ув. Игорь и здесь готовит для нас сюрприз, так понял я его после фразы о размерах окна.
     
  6. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472
    Адрес:
    Светловодск
    А можно поподробнее с этого места, и если можно с картинками, и особенно если топливо дрова;)
    Лучше всего бензин 95-тый, примерно пол литра на кило дров:)]
     
  7. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Все так как рисовал Николай, а также как и в котле ОРОР Н430 при работе на дровах, за одним маленьким исключением...ПВ под колосниками не будет.
    Насчет бензина согласен, но дороговат он ноне у нас ..
     
  8. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Совершенно верно, это я уже начал изгаляться после того как решил задачу с альфой ;)
     
  9. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472
    Адрес:
    Светловодск
    Народом усваивается слово пар, а что он перегретый, уже не важно:)]
    Недавно обсуждал со своим сварным, жаропрочную сталь. Он еще при коммунизме, на каком то заводе котлы варил. Так вот что он мне поведал. Такая сталь, шла только на паровые котлы, где давления пара 80 атм, и для этого дела, им даже электроды не простые выдавали, а для обычного котла, она и нафиг не нужна.
    Это я ктому, что из предложения ловим одно слово, и начинаем фантазировать...
     
  10. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Да можно, как датчане дойти до абсурда и делать шахты из стали 10мм :)
    Но у меня другие задачи, не сильно дорогими методами добиться, что бы пользователь чистил котел только летом ;)
     
  11. Vorfolomey
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Vorfolomey

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    2.472
    Адрес:
    Светловодск
    А каким боком тут Николай? Или как позже выяснилось, чехи передрали у него компановку? ;)


    Это как? Увеличить в три раза теплообменник? Пусть он хоть как засрется, но тепло мы им любой ценой снимем? ;)
     
  12. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Да Ув. Игорь задали Вы тут нам "пару", а может какие-то результаты практические имеете, может уже пробовали какие-то специфические приемы, несвойственные шахтнику? Очень уж интересно...
     
  13. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Ув. Андрей, спросил меня про компоновку колосниковой зоны, я и ответил, что взял за основу именно компоновку Николая, о которой он рассказывал на форуме, мне она подходит лучше иных, так как я не собираюсь подавать ПВ под колосник, а что там чехи задумали ответить не могу. Думаю у них тоже есть какие-то соображения по этому поводу, иначе бы они не выпускали этот котел, да и многие другие.
     
  14. далбень
    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    432

    далбень

    Живу здесь

    далбень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.10
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    432
    Адрес:
    Россия
    Этот момент был озвучен в какой-нибудь теме? Может я пропустил кое-что?
     
  15. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    Ну что сказать, довольно интересно развернулась тема, я вот тут подумал и честно говоря мне стало немного неспокойно, ведь перегретым паром то хорошо бы и в котлах верхнего горения, так сказать пошаманить, а может и в пиролизниках, тогда вообще чистейший выхлоп получился бы ...а о стропуве...нет... нет. Остановимся пока на шахтнике, его надо "допилить" в первую очередь, а там видно будет, тем более курящих форум, ой как немало.
    Ну Вы Ув. Игорь и придумали, влажное топливо при горениии само помогает чистить выхлоп, это что-то очень и очень интересное, просто замечательная идея :super: .
     
Статус темы:
Закрыта.