Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.207
    Благодарности:
    28.639

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.207
    Благодарности:
    28.639
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Фига сеее наваяли ! :ogo:
    До электромонтажа здесь еще очень далеко, :( а вот соседний раздел электросхемы Вам почитать не мешает. ;)
    https://www.forumhouse.ru/forums/303/
     
  2. Chrysostom
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Chrysostom

    Участник

    Chrysostom

    Участник

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    А предметнее?
    заменить два УЗО 40А на одно селективное 63А?
    По принципу из https://www.forumhouse.ru/threads/312922/.
     
  3. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    представьте что у Вас на каждой группе розеток возникло 16А. Ну это первое что пришло на ум.
     
  4. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    З
    Последовательно включать два УЗО с одинаковым током утечки бессмысленно. Т. е. два УЗО в колонке G лишние.
    Но так как нет входного АВ, то непонятно на какое напряжение брать остальные УЗО. АВ надо указать: что защищает УЗО?
    На мокрые розетки надо ставить УЗО с током утечки 10 мА. Линию розетки душ придется разделить на две и поставить два УЗО на 10 мА.
    По остальным УЗО проверьте расчетный ток утечки по формулам:
    Id (мА)=0.4*I (A)+0.01*L (м)
    Id (мА)=0.00182*P (Вт)+0.01*L (м)
    Id (мА)=1.82*P (кВт)+0.01*L (м), где: Id - расчетный ток утечки, мА где:
    I - ток нагрузки, А
    P - мощность нагрузки, Вт (кВт)
    L - длина фазного проводника, м

    и уберите лишние УЗО (номинал утечки УЗО выбирается больше двукратного расчетного тока утечки).
    Зачем такие "толстые" провода (ПВ3 1х10,0)?!
     
  5. Chrysostom
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Chrysostom

    Участник

    Chrysostom

    Участник

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Есть задумка заменить старую проводку в деревенском доме. Стараясь по возможности сократить общение с местными электриками, ничего не планируется ставить перед счетчиком. (Разговор в районной электрокомпании свелся к пожеланию перетащить существующий щиток из дома на столб, и вообще ехать до нас далеко и не хочется).
    После счетчика в такой последовательности - УЗМ-51М - АВ С50А - УЗО АС-S-63/0,3 (или 0,1 после уточнения по расчету токов утечки).
    Далее групповые УЗО и автоматы по схеме (колонку G таблицы убираем).
    Номинал 50А автомата после УЗМ исходя из сечения подходящего к дому провода от столба ВЛ - 16мм2 алюм. в изоляции (наверное - СИП, делал предыдущий владелец).

    Да, понимаю. Но по расположению душевой розетки удобно в случае надобности подключить сварочный инвертор и УЗО 10мА уже, полагаю отключит при утечке от 5,5 кВА. Видимо, придется ставить УЗО на 10мА, а для сварки поискать другую розетку. УЗО 10мА между автоматом 16А и стиралкой? Так?

    Ну, они просто есть.
     
  6. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    На мой взгляд целесообразно заплатить местным электрикам и поставить АВ (или рубильник) перед счетчиком.
    Не совсем понятна мне установка УЗО АС-S-63/0,3 (0,1). Как я понял, ЩУ установлен у Вас на стене дома, т. е. длинного кабеля между ЩУ и потребителями нет. Нужно ли оно в этом случае?
    Да. И для линии инвертора нужно УЗО с характеристикой "А".
    Так как 3.5 кВт делите на две линии, то стоит подумать над номиналами АВ в них. 16А будет уже многовато. Соответственно под них подобрать входное напряжение УЗО.
     
  7. Chrysostom
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Chrysostom

    Участник

    Chrysostom

    Участник

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Пока оставлю АВ после счетчика. Если удастся договориться, перенесу вперед.

    В дальнейшем вероятно расширение сети и появление дополнительных щитков в птичнике и гараже. После строительства оных.

    Спасибо. Учел.

    Схему переделал. Вот что получилось:
     

    Вложения:

  8. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    По второму кругу на те же грабли!
    1. УЗО не защищены АВ.
    2. В столбце "К" три верхних УЗО лишние.
    3. Ток утечки УЗО (нижнее в столбце "К") на мокрые розетки сделать 10 мА.
     
  9. Электрозавр
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    671

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Электрозавр

    Человек-Электрик

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    671
    Адрес:
    Ярославль
    @Chrysostom, шесть из восьми ваших узо - лишние
     
  10. AndreyPeace
    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    AndreyPeace

    Участник

    AndreyPeace

    Участник

    Регистрация:
    18.11.12
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Здравствуйте. Собираю вводной учетный однофазный щит. Ввод - СИП 2x16 от голой ВЛ, автоматический выключатель двухполюсной 50 А. Планирую АВ поставить в боксике перед счетчиком. СИП напрямую в АВ, а потом уже разводка ПУгВ. После счетчика еще два автоматических выключателя на линии в дом и гараж. Для шины заземления хочу купить медную полосу, но N от электросети на нее не буду сажать, так как система ТТ. Вопрос: нормально ли будет реализовать данный проект на практике?
     
  11. Noobeum
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126

    Noobeum

    Живу здесь

    Noobeum

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
    Покритикуйте что ли...

    IMG2157JPG.jpg IMG2266JPG.jpg el.jpg
     
  12. Noobeum
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126

    Noobeum

    Живу здесь

    Noobeum

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    587
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Россия
    А что должно быть видно?

    на входе:
    ВН100А, УЗО 40А 30ма, АВ 25А, ВН100А (зимний), 3хУЗМ51М, 3хВА-метры, кросс-панель легранд
    на группах Диф 20А 30мА
    Автоматы: на розетки/батареи С16 2Р, на свет С6 2Р, местами С10
    На 3Ф бойлер (внизу) УЗО 25А 30мА, АВ С16 емнип
     
  13. Chrysostom
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Chrysostom

    Участник

    Chrysostom

    Участник

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    УЗО (колонки I, L) защищаются АВ (колонки E, N).
    Если Вы об УЗО (колонка Р), то это решение отсюда.
    [​IMG]

    Опять таки двойная защита по части УЗО автора цитируемой картинки.
    30мА взял из расчета тока утечки. 10 мА недостаточно для суммарной нагрузки 3,2 кВт.
    Не сочтите упрямством. Хочу разобраться.

    А можно пояснить: какие и почему? Изучив материалы форума, пришел к выводу что это необходимое и достаточное количество. Пусть и дороговато. Хотя, конечно сколько людей, столько и мнений. Первоначальную схему (https://www.forumhouse.ru/attachments/3175611/) одобрили несколько знакомых электриков, заверив, что все будет работать.
     
  14. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Интересно получилось! Ваш пост 1774 не видел, хотя он раньше моего ответа. Мои замечания в 1775 не к схеме поста 1774.
    Функциональная избыточность дело хорошее, конечно, когда и средства есть.
    Но подумайте: в колонке L есть 4 УЗО с суммарным током утечки 120 мА. Половину отбрасываем, делим на 1,82 и получаем, что они достаточны для 32 кВт мощности.
    А на входе что? 50А * 230В = 11,5 кВт.
    Трехкратное превышение! И это разумно?
    А ставить АВ на 16А на стиралку в 700 Вт?
     
  15. Chrysostom
    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    Chrysostom

    Участник

    Chrysostom

    Участник

    Регистрация:
    08.08.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Верхнее УЗО - тип А. Оставляем.
    Два средних - объединяем в одно и перетасовываем группы розеток. Суммарный расчетный ток утечки 13,45мА, т. е. больше 1/3 номинального тока. Но не все же одновременно будет работать.
    Нижнее УЗО - для "мокрой" зоны. Или объединить его с верхним УЗО, заведя автомат розетки душа под УЗО тип А?

    Стиралка - это громко сказано. Советская Эврика-3. Оптимизируем в одну розетку и включаем попеременно с ТЭНом в баке.

    Добавим УЗМ-16 на шлейф розеток холодильника и морозильника. И вот что получилось.
     

    Вложения: