Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.113
    Благодарности:
    28.335

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.113
    Благодарности:
    28.335
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    :ogo: :ogo: :ogo:
    Да ладно прикалываться. :aga:
    Я не верю что ноль от тех сопливых проводочков (ПВС или ШВВП) которые сверху АВ если их разделать не дотянутся до шины нуля. :no:
    Или просто поставить АВ 2Р.
    Не, но не так же. :ogo:
    Давайте дождемся ответа впрошающего. ;)
     
  2. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Именно так! Не оказалось запаса провода. Вот и пошел на эту "хитрость".
    На свет (светодиодные лампы только) АВ 1А 2п очень дорогой, да и редкость это большая.
    Поэтому...
     
  3. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Нарастите с помощью Wago, если на свет.
     
  4. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Ваго не очень нравятся. Лучше скрутка, пропаять, в гильзу и обжать.
    Думал, два 1п автомата допустимо устанавливать. Иначе уже надставил бы провод.
     
  5. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Тогда переделывайте, если "...Ваго не очень нравятся...".
    Только вот такой технологии нет "...скрутка, пропаять, в гильзу и обжать...". Почитайте форум :)
     
  6. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.113
    Благодарности:
    28.335

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.113
    Благодарности:
    28.335
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Для освещения Ваго более чем достаточно. ;)
     
  7. Keyman
    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Keyman

    Все врут. Я тоже.

    Регистрация:
    06.08.13
    Сообщения:
    5.998
    Благодарности:
    10.147
    Адрес:
    Ярославль
    @Ал1234, щит напрямую к бревнам крепить не стоит порвет как тузик грелку. К тому же притянуть к бревнам нормально проблематично. Лучше лист фанеры по размеру щита к бревнам а на него уже щит.
     
  8. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Сруб вроде отстоялся 3 года, это первый этаж. Бревна были сухие, их не повело.
    Но... всякое может быть.
    Спасибо за совет, учту.
     
  9. w00dwind
    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    w00dwind

    Участник

    w00dwind

    Участник

    Регистрация:
    03.04.15
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Добрый день, передо мной стоит задача сборки щитка учета. На вводе 380Bтри фазы 15Квт.

    В ТУ требования ко мне предельно просты:

    2015-08-26 19-28-26 Скриншот экрана.png
    Изучал информацию по сборке щитков учета, в том числе на форуме, общая картина ясна, однако очень много вопросов по различным нюансам.

    За ориентир взята схема номер 7 от AVS (самая популярная) а так же несколько реальных примеров щитов учета, собранных на основе её.

    yaschik-3x15-7.gif schit-ucheta-2.jpg 03.JPG

    При изучении этих изображения у меня возникает первый вопрос:

    1) Почему на вводе автомат всегда с меньшим значением, чем последующий ?

    На схеме ввод 25A, УЗО 40А

    На схеме #2 ввод 25А, УЗО 63А

    На фото ввод 32А, УЗО 63А

    Как логически объяснить такую зависимость ?

    2) Далее возникает вопрос номер два: Какой должен быть ток утечки у УЗО ?

    На схеме #1 -300мА

    На схеме #2 – 100мА

    На фото - 300мА

    На просторах интернета найдена фраза:

    Все же 100 или 300 мА ?

    3) Какое сечение кабеля для разводки и какая марка ?

    Кто-то однозначно рекомендует ВВГнг с сечением 10, в других темах ПВ3, где-то фигурирует ПУГВ.

    Прошу помощи в прояснении этих вопросов. Буду благодарен за любую полезную информацию в данном направлении. Спасибо!
     
  10. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    УЗО не автомат. По перегрузке он не отключается А у описания УЗО это ток при котором УЗО не расплавится. Т. е. желательно брать с запасом ибо автомат выше 25А будет пропускать 32А несколько минут не отключаясь. Но наверное нет смысла ставить номинал УЗО больше чем выдержат провода. - тупо сгорят раньше
     
  11. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    а вот тут "все сложно") надо считатьв мокрую зону УЗО 30ма если память не отказывает (хотя в воде такой ток утечки уже может быть смертельным. на весь дом 30ма будут ложные срабатывания, так что скорее всего 100, но опять же надо считать. в щите стоит "противопожарное". обычно 100 или "а пофиг все равно 100 уже смертельно поставлю 300 что бы точно не было срабатывания". У меня например так
     
  12. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Ставьте на 100 мА т. к. требования к заземлению для 300 мА выполнить крайне тяжело
    (цитата от Наблюдателя): Сопротивление ЗУ для типа заземления ТТ с самой большой уставкой дифзащиты 30, 100, 300 мА, должно быть соответственно не более 47, 14, 4 Ом.

    Номинальный ток УЗО должен быть на ступень выше номинального тока защищающего его автомата. Применение УЗО по току утечки:
    10 мА - для влажных бытовых помещений (ванная комната);
    30мА - на розетки для помещений, где существует, вероятность попадания человека под напряжение;
    100 (300) мА - противопожарные и устанавливаются на вводе одно на весь дом.

    РАСЧЕТНЫЙ ТОК УТЕЧКИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ УЗО
    Id (мА)=0.4*I (A)+0.01*L (м)
    Id (мА)=0.00182*P (Вт)+0.01*L (м)
    Id (мА)=1.82*P (кВт)+0.01*L (м), где: Id - расчетный ток утечки, мА
    I - ток нагрузки, А
    P - мощность нагрузки, Вт (кВт)
    L - длина фазного проводника, м
    Номинал утечки УЗО выбирается больше двукратного расчетного тока утечки.
    Пример:
    1. Водогрей 2.2 кВт на линии длиной 16 м с АВ 10А = 4.164 мА (УЗО 16А/10мА).
    2. Водогрей 2.2 кВт на линии длиной 16 м с АВ 16А = 4.164 мА (УЗО 25А/10мА).
    3. Группа линий 150 м под защитой АВ 32А = 14.3 мА (УЗО 40А/30мА).
    4. Домовая сеть 1200 м под защитой АВ 50А = 32 мА (УЗО 63А/100мА).

    Все это здесь неоднократно обсуждалось.
     
  13. id1640452
    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85

    id1640452

    Живу здесь

    id1640452

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.15
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    85
    1. Дифзащиту применяют в высоковольтных сетях.
    2. Сопротивление ЗУ для типа заземления системы ТТ должно быть не более 50 В/(5х0,3 А) = 33,3 Ом.
     
  14. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    А почему всегда 50В, а не 25В?
     
  15. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    1. Почему 33,3 ома, если в указанном вами ниже ГОСТе
    легко допускается в 5 раз выше, т. е. ни о каком пятикратном токе речи нет?
    ТТ_нормы ЗУ для Нидерландов_ГОСТ Р 50571-3-2009_ч.4-41_.JPG

    2. Почему именно 0,3А, а не 0,1А? Или даже 0,03А, что более распространено?
    Из того же ГОСТа
    УЗО_ГОСТ Р 50571_3-2009_ч.4-41_п.411.5.3_условия срабатывания УЗО_.JPG

    И еще - поясните, пож, простыми словами про 5-ти кратный ток согласно Прим. 4
     