    Прокол можно сделать не снимая асфальта, но ИМХО
    1. Дорого
    2. Не застрахованы, что кто то рано или поздно перекопает Ваш кабель
     
  2. Vladislav1963
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я тоже так считаю, да и поздняк метаться ибо в ТУ четко прописан столб №1 от ТПхххх
     
  3. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    С таким же успехом могут "перекопать" и существующую кабельную вставку 0,4 кВ и даже вставку 10 кВ;)
     
  4. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Читая ПУЭ нужно понимать что там написано, сопротивление повторного заземления не должно превышать 30 Ом.
    Потому что я работаю с этими "проволочками".
    Да что же вы к этому СО привязались и никак не поймёте что заземление вы делаете для себя и своей безопастности!
    :aga::)]

    Под болт.
     
  5. Vladislav1963
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поэтому я и консультируюсь с практиками, спасибо за объяснения

    Не совсем так, ВЩУ на столбе я делаю для СО и сбыта ибо иначе электричество они давать не хотят:no:
    Лазить в ВЩУ на столбе мне незачем.
    Заземление для себя я сделаю около жилого дома, который будет за 40 метров от столба. Вот там и будет нормально заземленный щит ВРУ, куда я иногда буду лазить.

    Вот это то, чего я ждал. Просто и конкретно! Т. е. прикручиваю болтами хомут ниже существующего (мой вар. 1). И никто мне не скажет, что так нельзя. Конечно, при условии если сопротивление не превысит 30 ом.
     
  6. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Ну, наконец-то! А то все мечты про TN-C-S...
     
  7. Vladislav1963
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Конечно, с TT все было бы проще, понятней и, вероятно, надежнее, но ВЩУ могут не принять ибо в СО сказали, что поскольку воздушка 0,4 кВ идет изолированными проводами, то делай TNCS (типа это модно и :cool:).
    По факту, так оно для СО и будет выглядеть (TNCS). В ВЩУ PEN провод до счетчика разделю на PE и N, клемму отвода N от ГЗШ к счетчику-под пломбу. После счетчика - 4P УЗО 63А-300mA. Соответственно, под землей потяну АВБбШв 5х16. Но вот для подстраховки PE провод я собираюсь повторно заземлить возле ВРУ дома, а значит особого смысла тянуть 5 проводов под землей нет, но, вероятно, придется. Броню АВБбШв буду заземлять только у столба (зацеплю к ГЗШ).
    Положив руку на сердце, не доверяю я этому PE, который придет к дому от столба! Я бы и с ним так поступил, как с броней АВБбШв. Такие вот мысли... Может я чего не понимаю в крутизне TNCS?
     
  8. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Лучше 100!
     
  9. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Вы хотите "подстраховаться", чтобы уж точно на PE у Вас появился потенциал:aga:

    Нахрена Вам такая TN-C-S. Лучше уже сделать дома ТТ, а TN "похоронить" на опоре
     
  10. Vladislav1963
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну а я о чем? Я же говорил, что PE не хочу подключать к ВРУ дома
     
  11. Pleshkovpa
    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Pleshkovpa

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.13
    Сообщения:
    902
    Благодарности:
    649
    Адрес:
    Липецк
    @Vladislav1963, Вы определитесь. То Вы хотите ТТ у дома, то откуда то появляются идеи
    Откуда у Вас в ВРУ дома возьмется PE от ВЩУ, если к дому пойдет только рабочий N?
     
  12. Vladislav1963
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Несколько постов ранее я упомянул, что от ВЩУ к ВРУ пойдет 5 проводов-3 фазы, PE, N.
    Как толь построю нормальное заземление у дома, PE от ВЩУ оторву и перейду в доме на ТТ
     
  13. a852456
    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909

    a852456

    Живу здесь

    a852456

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.09
    Сообщения:
    3.310
    Благодарности:
    909
    Адрес:
    Украина
    Обустройство ЗУ - это сущий пустяк по сравнению со строительством дома. В тоже время, затраты на строительство ЗУ и СУП - это мелочь по сравнению в "ценой" Вашей жизни и жизней Ваших домочадцев. Вам нужны еще какие-то аргументы? :faq:
     
  14. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2 уголка вколотил в землю на 2,5м за пол дня. мышцы пресса после спортзала так никогда ен болели как после заколачивания, но зато жить будет чуть спокойнее. Это "земля" для щитка. У дома и у бани будет отдельная с замерами и прочим.
     
  15. Vladislav1963
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Vladislav1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну какие аргументы? Я это понимаю. Более того, передоверять эту работу я бы никому не стал, а для этого нужно найти время и продумать конструкцию ЗУ. Выбор вариантов конструкции ЗУ у меня ограничен из-за бутовой платформы, которая расположена на глубине не более 2 метров. Важно понять и решить следует ли уравнивать потенциалы PE, идущего от ВЩУ на столбе ВЛИ-0,4кВ (заземление столба) и PE ВРУ дома, которое будет заземлено на мое собственное ЗУ. Я склоняюсь к мысли, что уравнивать эти потенциалы не следует. Т. е. ВРУ дома подключить по схеме ТТ.
     