    потому что, если Вы нагрузите одну фазу, то сработает вводной АВ. Распределять равномерно или нет - это вопрос здравого смысла.
     
  2. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.060
    Благодарности:
    1.453

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.060
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @djvan, Разбивайте группы в зависимости от необходимой бесперебойности. Например, если на одной линии отопление и стиралка, то при проблемах с последней вы останетесь без отопления. То же и по количеству полюсов 1 (2) или 3 (4), при срабатывании 4P УЗО по вине одного из конвекторов, перестанут работать все.

    :super: А вводной-то какой? Если 40А - вам хватит. В вашей схеме неравномерность ниочём. А сдуру можно и при "равномерном" вводной вырубить, перегрузив одну фазу.
     
  3. djvan
    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    26

    djvan

    Живу здесь

    djvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    По линиям в принципе понятно. С обогревателями - наверно лучше тогда ставить не УЗО+автомат, а непосредственно дифавтомат на каждую линию конвекторов? Тогда еще вопросы - селективное УЗО должно стоять в щитке где счетчик? Т. е. у меня на улице на столбе щиток в нем входной автомат 4P 32, счетчик, еще один автомат 4P и розетка. Мне селективное УЗО можно поставить в домашнем щитке - или надо будет тут ставить? И какая функция этой розетки, которая в уличном щитке - чтобы грабителям было проще ворота открыть, подключив к розетке болгарку? Или после достройки дома можно эту розетку из щитка уличного убрать?

    и все таки никто не может помочь с маркировками (номиналами) УЗО и дифавтоматов? Селективное у IEK есть?
     
  4. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.060
    Благодарности:
    1.453

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.060
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я бы сделал себе как-то так.

    Противопожаное 100 (300) мА? Да. Селективным ему быть очень желательно.

    Как вариант:)]. А так, в основном на период строительства. Ну и некоторые думают, что она их спасёт при проведении ремонтных работ во время аварии.

    Слишком общий вопрос. Вот, например, вариант ответа.

    https://yandex.ru/images/search?img_url=http://beti.com.ua/wp-content/uploads/2013/03/4.jpg&text=маркировка дифавтоматов&noreask=1&pos=13&lr=2&rpt=simage
     
  5. djvan
    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    26

    djvan

    Живу здесь

    djvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Спасибо товарищи - немного изменил схему - поставил на линии конвекторов дифавтоматы.
    схема - э лектрика3-small.jpg
    Скажите - я смотрю по иеку - вот такие номиналы подойдут?

    УЗО IEK ВД1-63S 4P 40А 100мА – 1700р (селективное)
    Дифференциальный автоматический выключатель IEK АВДТ32 С25 2P 25А 30мА - 3шт

    УЗО IEK ВД1-63 2P 25А 30мА х 2шт

    УЗО IEK ВД1-63 2P 32А 30мА

    Автоматический выключатель IEK ВА47-29 1P 16А характеристика C – 8 шт.

    Автоматический выключатель IEK ВА47-29 1P 10А характеристика C – 85р – 3шт

    Щит навесной IEK ЩРН 36 модулей с металлической дверцей и замком IP31

     
  6. Rick111
    Регистрация:
    13.12.14
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    59

    Rick111

    Живу здесь

    Rick111

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.12.14
    Сообщения:
    368
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Москва, Подольск
    Доброго всем здоровья!
    У меня вот такой вопрос: собираю щит ВРУ, висеть будет на столбе, шину "ноль-земля" хочу сделать из латунной пластины, можно ли так? или нужна обязательно медь и бескислородная?
     
  7. vaalsok
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    31

    vaalsok

    Участник

    vaalsok

    Участник

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    @Rick111,
    ПУЭ п. 1.7.119.
    "Внутри вводного устройства в качестве главной заземляющей шины следует использовать шину РЕ.
    Сечение отдельно установленной главной заземляющей шины должно быть не менее сечения РЕ (pen)-проводника питающей линии.
    Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. "

    Про латунь ничего не сказано.
     
  8. djvan
    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    26

    djvan

    Живу здесь

    djvan

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.10
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Товарищи, а еще помогите со схемой. немного переработал свою - добавил контакторы и GSM реле для удаленного включения линий конвекторов. Правильно я нарисовал схему? и второй вопрос - я нагрузку распределил по фазам, и первую фазу хочется сделать аварийной - т. е. если отключат свет, то хочется переключить на резервный источник питания (аккумулятор с преобразователем 12 -> 220). Вот думаю для этого поставить переключатель TDM МП-63 - 32 А - вот только какой (1P, 2P, 3P, 4P)? И как его интегрировать в схему? Ну понятно что линию надо переключать - а N и PE (на инверторе нет заземления - там вроде как только обычная розетка)?
    схема - э лектрика4.jpg
     
  9. alekxx
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    20

    alekxx

    Живу здесь

    alekxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    20
    Мужики, покритикуйте проект щита и подскажите по шинам.

    АВ, УЗО и групповые автоматы - АВВ.
    Групповые автоматы с УЗО соединены гребенкой.
    Ввод и вывод кабелей - через верх.
    Вопрос в том, как удобнее расположить шины для нейтрали групповых однополюсных автоматов, чтобы меньше всего соплей-проводов. весело.
    Каким лучше одножильным кабелем/проводом соединять?
    с гибкими не охота возиться с обжимом.
    Ящик - 603s от щитэлектрокомплекта.

    Новое изображение.JPG
     
  10. neomatrix
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38

    neomatrix

    Живу здесь

    neomatrix

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Новосибирск
    Вверху и располагайте, только вот можно убрать металлическую планку, на которой крепиться шинка с изоляторами, её можно прямо к щиту закрепить вместе с изоляторами, а вот шинку заземления тоже крепим к щиту только уже без изоляторов. Соединять можно как гибким так и моножилой, просто гнуть будет не айс, если навыка нет, а марка проводов Пугв (гибкий), Пув (моножила), сечение смотря какой номинал вводного АВ.
     
  11. alekxx
    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    20

    alekxx

    Живу здесь

    alekxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.15
    Сообщения:
    199
    Благодарности:
    20
    Без изоляторов, чтобы сразу и сам корпус щита заизолировать?
    Подскажите качественные шины. Синие на картинке - в электромонтаже под их брендом китай продают, в одной был треснута сама медная часть шины.
     
  12. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.705
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.705
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    @alekxx, там ширина железки позволяет поставить рядом и нулевую и шинку заземления, только меньшей длины. Но у Вас я вижу 3 УЗО. Для первого шинка ноля не нужна, 2 провода можно под клемму УЗО зажать. У второго УЗО 8 автоматов. ? Надо 5 клемм. Ширина 5ти клемм получается 41 мм. Это вместе с боковой заглушкой 2 и 1/2 модуля. Слева УЗО влезет запросто, если убрать непонятный клеммник на средней рейке. Ноли на УЗО развести проводом ПУГВ и НШВИ (2). Для нижнего УЗО нулевая шинка не нужна.
     
    Последнее редактирование модератором: 21.09.18
  13. neomatrix
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38

    neomatrix

    Живу здесь

    neomatrix

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Новосибирск
    Шинку нулевую на угловых изоляторах крепим прям к задней стенке щитка на винты с гаечками, таким же образом, только без изоляторов крепим шинку заземления (крепления по краям), можно взять кросс модуль и в нем развести все N и РЕ проводники.
    Смотрите Шнайдер, легранд из дорогих
    Из бюджетных декрафт, иэк, тдм
    Кстати у вас там есть маленький кросс и ещё шинка, лучше её убрать, и ноль с вводного ав посадить на неё и от неё уже на реле и групповые УЗО, также можно использовать шинку вместе с изолятором .
     
    Последнее редактирование модератором: 21.09.18
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.079
    Благодарности:
    26.238

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.079
    Благодарности:
    26.238
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Под брендом ИЕК тоже китай но вполне себе ничего, если 8х12, а не 6х9. А если из них ещё вот такую бяку сделать: https://www.forumhouse.ru/useralbums/283379/view-image/54.jpg будет вообще круто.
    Из остального этого форм-фактора хорошие шины у Леграна, но дорогие, заразы...
     
  15. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.741

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.241
    Благодарности:
    28.741
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Брал аналогичные шины ТДМ, вполне. :super:
     