1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. CrossVik
    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.381
    Благодарности:
    262

    CrossVik

    Живу здесь

    CrossVik

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.07.10
    Сообщения:
    1.381
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    Москва
    Приходил электрик Мосэнергосбыта и опечатал счетчик.
    При осмотре щитка сообщил, что в подвале шины ноля и земли соединены, поэтому мой вариант переделки щита самый правильный и весьма аккуратно выполненный, среди тех, какие он видел в домах нашего типа.
     
  2. Fokys
    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    529

    Fokys

    Живу здесь

    Fokys

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    529
    Адрес:
    Москва
    Частный дом без заземления, и не без планов по заземлению. На столбе матрица-счётчик. До дома от матрицы СИП 2х16, к нему подсоеденёны примерно такого же сечения алюминевые провода прокинутые через чердак в жилое помещение где стоит щиток. В щитке вводной автомат25А и четыре автомата 16А. Вся проводка медная с сечением 1.5 и 2.5. проложеная в коробах несколько лет назад. Пока нареканий к проводке нет. После покупки стиральной машины решено перебрать щиток и внедрить в него всё что положено для проводки, где отсутствует заземление.
    На картинке показаны 9 проводов отходящие от щитка и бытовые приборы которые питает каждый из этих проводов.
    100.jpg
    Нужна схема щитка с полным набором необходимых в монтаже УЗО, реле напряжения, автоматов и всего другого, что сочтёте нужным в щиток внедрить. Желательно с маркировкой приборов и их связей между собой, примерно как на этом рисунке
    101.jpg
    Приборы желательно Легранд, УЗО тип А, и прочее качественное.
     

    Вложения:

    • 100.jpg
    • 101.jpg
  3. Fokys
    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    529

    Fokys

    Живу здесь

    Fokys

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    529
    Адрес:
    Москва
    Вернулся со схемой щитка, основанной на подсказках доброжелательных людей. Я им доверяю, но мало ли что... лишний критический взгляд не помешает.
    Два варианта: основной (без заземления) и на всякий случай перспективный (с заземлением, но вряд ли когда воплощённым в жизнь)
    Терзайте схемы :)
    Ящик без заземления.png Ящик.png
     
  4. vaalsok
    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    31

    vaalsok

    Участник

    vaalsok

    Участник

    Регистрация:
    30.05.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Москва
    вам типовой схемы хватит или проект ЭОМ сделать?

    d181d185d0b5d0bcd18b-d18dd0bbd0b5d0bad182d180d0bed0bfd180d0bed0b2d0bed0b4d0bad0b8-27.jpg
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Заземление в обязательном порядке и СУП/ДСУП. Если будет ТТ, то лучше АВ 2Р/1Р+N. УЗО/УДТ лучше электромеханическое.
     
  6. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Проблемы с цитированием? Выделяете фрагмент текста, появляется надпись "Процитировать выделенный текст" - выбираете.

    Некоторые россияне тоже агитируют за 2Р, кроме удорожания других достоинств не вижу.
    Что немцу хорошо, то русскому скучно.
     
  7. mozgalex
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72

    mozgalex

    Живу здесь

    mozgalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72
    Некоторые россияне тоже агитируют за 2Р, кроме удорожания других достоинств не вижу.
    Что немцу хорошо, то русскому скучно...

    Не считайте деньги
    Надо просто понять - 2Р - это 2 одинаковых выключателя в одном автомате, а не один с механической привязкой другого...на N
     
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    С какой целью?
     
  9. mozgalex
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72

    mozgalex

    Живу здесь

    mozgalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72
    1P+N для напряжения 230 Вольт
    2P для напряжения 400 Вольт
    хотя последний можно использовать в обоих вариантах
    1P+N дешевле, так как контакт N не приспособлен для размыкания цепи под нагрузкой. Сначала размыкается контакт Р, а затем контакт N, при включении наоборот. 2Р автоматы более долговечны, так как при размыкании обеспечивается двойной разрыв, но немец мне сказал - ставь 2Р, если у тебя 380 В
    У АВ 1Р+N контакт ноля не имеет защит (тепловой и ЭМ) и устроен так что нулевой контакт размыкаетса позже фазного и наоборот при включении замыкаетса первым. Применяютса только в однофазных цепях, двух полюсные применяютса в двух фазных цепях, и цепях постоянного тока
     
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    Это миф.
     
  11. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.022
    Адрес:
    Калининград
    У фокуса однофазное подключение.
     
  12. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.351

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.118
    Благодарности:
    28.351
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вы уверены в том что 1P+N дешевле ?
    Покопайтесь в интернете, будете сильно удивлены.
    Вы его правильно поняли ?
    Ничего не путаете ?
     
  13. mozgalex
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72

    mozgalex

    Живу здесь

    mozgalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72
    Естественно на фазу L1 и N...L2 и N чего уточнять -то?

    про деньги писал не я

    ну, хорошо, если он на стене в выключателе фазу разомкнет выключателем, а не ноль...я ж не знаю его способности

    Дополнительная система уравнивания потенциалов (ДСУП) соединяет между собой все доступные для прикосновения открытые проводящие части (мойки, ванные, трубы и т. д.) в единый контур, который подключается к шине PE щитка посредством защитных PE-проводников.
    Для объединения всех этих металлических предметов нам понадобится коробка уравнивания потенциалов (КУП).
    Внутри у нее имеется клеммная колодка (шина), к которой подсоединяются все потенциально "опасные" элементы.
    К самой коробке от щита от шины PE подводится основной заземляющий проводник чуть большего сечения.
     
    Последнее редактирование модератором: 24.03.16
  14. mozgalex
    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72

    mozgalex

    Живу здесь

    mozgalex

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.15
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    72
    Автоматы ABB S200 отключают токи до 6 кА, автоматы ABB SH200 до 4,5 кА, т. е. это такие токи, которые автоматы ABB отключают без возгорания. используй их, фокус
    Автоматы ABB тип B (3-5)*Iном — для жилых и коммерческих помещений, повсеместно используются в Европе. автоматы ABB с характеристикой B для сетей старого жил. фонда, загородных домов и дач.

    Автоматы ABB тип С (5-10)*Iном — самый распространенный тип в России, применяется везде, где только можно, автоматы ABB типа C только для новостроек. В старых сетях, где линии в плохом состоянии, и токи КЗ могут быть небольшими, автоматы ABB типа C могут не сработать.

    Автоматы ABB тип D от (10-20)*Iном — применяют в основном в промышленности, в цепях управления двигателей, станков, низковольтных трансформаторах и других устройств, где большие пусковые токи.

    Автоматы ABB тип К от (10-14)*Iном — применяют для защиты электродвигателей, трансформаторов и цепей управления.

    Автоматы ABB тип Z (2-3)*Iном — защита цепей управления от КЗ и небольших продолжительных перегрузок.

    Пример -
    Выключатель автоматический однополюсный 10А В S201 6кА (S201 B10) 2CDS251001R0105
    Выключатель автоматический двухполюсный 10А С S202 6кА (S202 C10) 2CDS252001R0104
    Выключатель автоматический двухполюсный 10А B S202 6кА (S202 B10) 2CDS252001R0105
    цена 2-х полюсного 1000 руб


     
    Последнее редактирование: 23.03.16
  15. Fokys
    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    529

    Fokys

    Живу здесь

    Fokys

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    529
    Адрес:
    Москва
    А тут жарко)
    Дополню или напомню что ищу... Есть половина дома, в котором проживаю много десятков лет, какое то время назад на улице сменили столбы и развесили СИП, решил не отставать от жизни и руками электриков полностью заменил старую проводку на новую, где счётчик -матрица теперь висит на столбе, к дому подведён СИП в два провода который питывает дом 3,5КвТами. В доме проводка из меди 1,5 и 2,5, в щитке автоматы, вводной на 25А, остальные 4 на 16А. Больше ничего нет.
    Прошлым летом добрый человек подсказал, что для повышения личной безопастности следует в щит поставить хотя бы одно УЗО. Этим мартом решил наконец то разобраться, что именно мне нужно исправить в проводке.
    По проишествии нескольких недель читая форумы пришёл к мысли, что имеющаяся на данным момент моя однофазная проводка без заземления это лучший вариант безопасного многолетнего сосуществования человека и электричества. Не отрицаю, сам ни в зуб ногой в проблематике, и тем не менее вывод такой, чем меньше наворотов, с моей проводкой тем безмятежнее жизнь :)
    Поэтому, пририсованное в рисунке заземление считайте данью аксиоме, что заземление это благо, полностью согласен, но у меня в доме его не будет, поэтому прошу рассматривать предложенный вариант расположения приборов в щитке не оглядываясь на провод заземления... а вот и новый рисунок.
    На этом рисунке как и на предыдущем по моему видно всё что нужно, какие АВ, УЗО и Диф предположительно встанут в ящик, их маркировка и серийный номер из каталогов продукции ABB и Legrand. Внизу видны то что висит на каждой домашне линии. Холодильник висит на одном проводе с розеткой, к которой через удленнитель подмоединяется эл. ручной инструмент, в том числе сварочный аппарат. Проводка при работе инструмента не просаживается, она вообще на глаз не просаживается с тех пор как проложили СИП.
    Кажись всё обрисовал, продолжайте :)
     

    Вложения:

    • Ящик без заземления.png
Статус темы:
Закрыта.