    А надо-то было чётко и ясно указать, что провод ПуГВ сечением жилы 10 мм² нагревается от протекающего по нему тока 45 А до такой-то температуры, по возможности выложить фото с показаниями соответствующих приборов и фото провода, бирки с бухты, возможно ещё накладных и копии сертификата. И всё... и общайтесь с представителем ЭКЗ. А так да все наймиты ЭКЗ...
    И всего-то несколькими постами выше в теме о КПП:
    Не вопрос, если сможете вписаться в требования правил:
    Про стихи:
     
  2. MarkizDrakon
    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    1.454

    MarkizDrakon

    Живу

    MarkizDrakon

    Живу

    Регистрация:
    12.05.13
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    1.454
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Низзя. А как же полмегаватта? Этож ОГОГО. Хорошо, что ещё проблема не там, а то вообще бы крыша у всех съехала от догадок, кто и зачем употребил такое сечение на таких мощностях и почему он считает, что токи при этом столь малы.

    Похоже, в полку
    прибыло...
     
  3. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Падение напряжения на автомате 0 В, падение напряжение на отрезке провода менее полметра 0, 08 В. Пускай полметра. Следовательно на одном метре 0,16 В. На километре 160 В. Делим на 45 А, получим 3,6 Ом. Ровно в два раза. Следовательно допустимый ток кольчугинского кабеля сечением 10 мм в квадрате 30 А. Я не жалуюсь, а привожу технические характеристики. И рассуждаю - чей же мне кабель прикупить?
    А ежели вздумаю жаловаться, то это в прокуратуру.
     
  4. MoleЪ
    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6

    MoleЪ

    Живу здесь

    MoleЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.13
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Доброго дня, форумчане!
    Эта тема живая и посвящена обсуждению щитов, поэтому продублирую свой вопрос сюда
    Покритикуйте, пожалуйста, щит на дачу, 15КВт (собирал по схеме уважаемого Наблюдателя, приведенной здесьhttps://www.forumhouse.ru/threads/202186/#post-6052032). К сожалению, немного "промахнулся" с ящиком - окошко под дисплей счетчика ограничивает возможности добавить УЗО, поэтому пришлось в прямом смысле выкручиваться, проводить провод под скобой для динрейки. Провод ВВГнг, 10мм, однопроволочный, гнется хорошо

    Заземление брони выводного кабеля пока не прикручено к шине, на фото видно зачищенный конец провода.
    Заземление корпуса выведено на шпильку монтажной панели (справа вверху), заземление дверцы на отдельной шпильке (на фотоне видно). Так допустимо?

    На шину одевается крышка, можно пломбировать. Медную шину не нашел, продают полосы по 2 метра минимум (
    Шина достаточно толстая, массивная (ссылка на фотов предыдущем сообщении)

    Вопросы:
    1) Допустимо ли менять порядок фаз? На фото видно что, из автомата выходят фазы (желтый, зеленый, красный), входят в счетчик (красный, зеленый, желтый), и входят в УЗО снова (желтый, зеленый, красный). То есть на клеммах АВ и УЗО провод одного цвета входит через один и тоже контакт (позиционно), а в счетчике "переворачивается", порядок обратный. Логика говорит, что в моем случае все фазы равноправны, и менять так можно, но нет ли явных запретов?

    2) Допустимо ли делать такие загибы (пропуская под низом устройств)? Понимаю, что последующий монтаж (изменения\замена) может быть затруднен, но по-другому не удалось "победить" габариты щитка (.

    3) Не понял, как заземлить броню выходного кабеля. Сейчас есть провод от шины к броне, однопроволочный, как его крепить к броне? Сделать концевик- "ушко", или зажать хомутом или еще как?

    Спасибо!
     

    Вложения:

    • Щиток 1.JPG
    • Щиток 2.JPG
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разумеется! Интересуют замеры продукции и подтверждение реальности этих замеров, а не рассказ о суммарной мощности сотен нефти тэнов. А и рассказ про кабель от НКЗ тоже был бы полезен.
    Я вот в Питере предпочитаю наш местный Севкабель, даже помещал сообщения о ВВГ, запиханном на 12 лет в землю (с фото). Кто-то купил Орловский и отчитался, трепеща от негодования... и т. д.
    И лишь от Вас мы видим голую лирику про мочеизлияние в мозг.
    Вот чтобы не быть голословным:
    [​IMG]
    наткнулся я на лажовый ПВС (да он почти весь такой).
     
    Последнее редактирование: 17.01.14
  6. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Это не "симфония" - это реквием ... для вас! :(
    Ваши ТЭНы чем намотаны? Вот им и монтируйте! ;)
    Они-то на этот ток рассчитаны точно! :aga:
    Изготовитель вам лучше известен! :|:
    А в субботу и воскресение вам что на работу? :close:
    Ля-ля не надо! Провод покажите!
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Настоящая десятка не должна греться при токе 45А.
    Вариантов, как понятно уже абсолютно всем, кроме Вас, немного:
    1. Это ненастоящая десятка (протоколы замеров и фото в студию!). Ибо это уже конкретный безосновательный наезд на в общем-то добросовестного производителя.
    2. Это не десятка, а шестёрка Выпущенная именно в виде шестёрки. Как это происходит, проскакивало в одном из Ваших сообщений. "Пошёл за бухтой, а она тяжёлая, зараза! Взял какую полегче..."

    Вы, похоже, не понимаете, что чем дольше модератор будет накапливать пар, тем резче будет банхаммер.
     
  9. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Чё Вы прицепились своей шестёркой? Разве тока Вы у модератора?
     

    Вложения:

    • IMG_0076.JPG
    • IMG_0077.JPG
    • IMG_0079.JPG
    • IMG_0085.JPG
    • IMG_0091.JPG
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    @Kromanon, так вы измерили сечение этой десятки или нет?

    ЗЫ: кстати, пускатели обычно тоже нехило греют шкаф. К слову, с точки зрения охлаждения они в шкафу расположены неверно.
     
  11. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Шкаф сфоткан с поворотом на 90 градусов. Пускатели и автоматы на одной вертикали. С удовольствием приму критику, тем более не я конфигурировал - по наследству досталось.
    А шо её мерить. Декларируется десяткой. Это же массовое производство. Возможно ещё ПВ3 кабель. Собираемся весь шкаф заменить с новой платой терморегулирования. Тогда и посмотрю маркировку кабеля. Но на 99 процентов кольчугинский. Весь склад таким завален.
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.798
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Да я понял как он сфоткан.
    Только пускатели для нормального охлаждения ставят вертикально, а не горизонтально. У вас они греют друг друга.
    На нём написана десятка? Или может вам барыги продали шестёрку как десятку?

    Возможен вариант соответствия сечению но не соответствия качеству меди. Возможен вариант соответствия качества меди, но несоответствия сечения. У хреновых производителей бывают оба варианта сразу.
     
  13. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здесь вариант не соответствия качеству меди. Аналогично контактам пускателей касаемо серебра. Особенно китаёзные.
    Собрали новый шкаф с новой платой, а кабель такой же использовали. Хоть плюй в глаза.
    На фото видно, что один автомат отключен, т. к. при высокой температуре в процессе работы наблюдалось искрение между проводами внутри гофра, он как бы уходит вглубь. Это сказал главный энергетик объекта. У меня впечатление - он не балабол.
    Разрешена работа тока одной группы 30 кВт (центральный автомат). Термодатчик тестера показывает температуру 70 градусов внутри гофра, отходящего от него. Ежели закрыть дверку, то будет перегрев через 30 минут работы и автомат выбъет (63 А).
    Монтажники уже заменили кабель, подходящий к котлам, на красный. Была аналогичная ситуация. Кабель был не наш, у них своя контора.
     
  14. Kromanon
    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589

    Kromanon

    Живу здесь

    Kromanon

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.11
    Сообщения:
    3.440
    Благодарности:
    6.589
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У нас шкафы до 240 кВт (8 групп по 30 кВт). Мечтаю исполнить шкаф заново аналогично нашему котлу на 0,5 мгВт на шинах. Тогда кабелем не будем заморачиваться.
     

    Вложения:

    • ЭПО500 V-III_1-1.jpg
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.188
    Благодарности:
    26.281
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мне одному кажется, что красный провод тоньше белого, а на белом написано ПуГВ 1х10?

    [​IMG]
     