1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35

Строительство дома из газобетона в Красногорске МО почти без проекта и с кучей приключений

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sergey40, 28.06.13.

  1. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Продолжу.

    Бюджет этого сезона весьма ограничен. Первый этап планируемых работ был выполнен строителями еще в июне, после чего они переехали на другой объект. Мы же потихоньку самостоятельно занимаемся мелкими делами, не требующими значительных расходов.

    Закупили обои во все жилые комнаты и потихоньку начали их клеить. Как будет результат – выложу фото. Также, на этой неделе наконец-то решил заняться крыльцом у парадного входа и у котельной. Если помните, ранее я писал о проблеме – входные железные двери зимой промерзают и «текут». В качестве решения данной проблемы, решил сделать холодные тамбуры у каждой двери. У парадной двери, открытое крыльцо было сделано еще прошлым летом, теперь вставил окно и обшил имитацией. Возле двери котельной аналогичная конструкция – стойки из доски 40*100, обшитые имитацией бруса. Половина работ завершена, осталось вставить двери, покрасить снаружи, а также обшить чем-нибудь изнутри. Пока не решил, что сделать внутри: либо просто обошью фанерой, либо взять недорогую вагонку.
     

    Вложения:

    • DSCN2409.JPG
    • DSC_1107.JPG
    • DSCN2413.JPG
    • DSCN2414.JPG
    • DSCN2415.JPG
    • DSCN2417.JPG
  2. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Немного отвлечемся от строительства.
    Лето подходит к концу, пришла пора сбора урожая с огорода.

    Наш урожай:
     

    Вложения:

    • DSCN2391.JPG
    • DSCN2393.JPG
    • DSCN2395.JPG
    • DSCN2397.JPG
    • DSCN2399.JPG
    • DSCN2408.JPG
    • DSCN2420.JPG
    • DSCN2421.JPG
  3. Andrey603
    Регистрация:
    08.10.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    Andrey603

    Участник

    Andrey603

    Участник

    Регистрация:
    08.10.14
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Лобня
    Добрый день!
    А напишите в личку пожалуйста номер Дмитрия. Собираемся отопление с сантехникой проводить, понравилось как он у вас сделал
     
  4. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    @Andrey603, Приветствую.
    Написал.
     
  5. azazelia
    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    206

    azazelia

    Живу здесь

    azazelia

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.13
    Сообщения:
    194
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Россия
    Какие красивые помидоры ! Как называются ?
     
  6. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Если не ошибаюсь, то называются они "Пиноккио", покупали в Obi.
     
  7. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Привет всем.
    Наконец-то добрался до компьютера, написать о последних событиях.

    Начнем с газа.
    Все документы для работ по монтажу газовой трубы оформлены. Я надеялся, что до конца августа монтаж будет выполнен, но увы…, монтаж газовой трубы назначен только на 10 сентября. До момента ввода газовой трубы решил пока не выполнять окончательный монтаж оборудования в котельной, чтобы тубы и бойлер «случайно» не помешали газовщикам завести трубу в котельную. Пока только повесили сам котел и вывели коаксиальный дымоход через стену. Осталось дождаться монтажников.

    Для фактического пуска газа, необходимо будет представить газовщикам пакет документов, в том числе и акты осмотра дымохода и вентканалов, а также протокол испытания контура заземления.

    Все эти акты делает ВДПО. Созвонился с Красногорским отделением ВДПО и договорился об осмотре. Вчера утром привез пожарника для осмотра. Они реально всё внимательно проверяют: замеряют скорость потока воздуха через вытяжку, проверяют реальное сопротивление контура заземления. Вытяжки на кухне и в котельной по 150 мм из оцинковки. Сопротивление моего контура заземления составило3,7 Ом – практически идеал.

    Так что, делайте все как положено и с получением актов не возникнет сложностей. Расходы составили: акт на дымоход и вентиляцию – 2100 руб, акт на контур заземления – 4000 руб.
     

    Вложения:

    • DSC_1124.JPG
    • DSC_1127.JPG
    • DSC_1128.JPG
  8. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Продолжим.

    Жилые комнаты. Как уже говорил ранее, в качестве финишной отделки в жилых комнатах выбраны обои – как наиболее бюджетный вариант. Обои клеим самостоятельно, получается не быстро, но аккуратно.
    В комнатах, где наклеили обои, устанавливаю механизмы розеток. На примере одной из групп розеток расскажу подробнее.
    Все механизмы schneider unica. Мне очень понравилось работать с данной серией. Основная сложность – это выставить ровно по уровню розеточную группу. Итак, ниже на фото выкладываю подробный процесс сборки группы розеток.
    Сперва устанавливаю эл. розетки. все эл. розетки в группе соединены шлейфом, все винты тщательно протягиваю и проверяю надежность соединения. Далее собираю механизмы слаботочки. У серии Schneiderвсё очень продумано и сборка слаботочки не представляет никаких сложностей. С интернет-розеткой совсем все просто: разъединили пары, уложили в пазы и защелкнули.

    В общем весь процесс на фото. Будут вопросы, спрашивайте.
     

    Вложения:

    • DSCN2949.JPG
    • DSCN2952.JPG
    • DSCN2954.JPG
    • DSCN2956.JPG
    • DSCN2960.JPG
    • DSCN2962.JPG
    • DSCN2963.JPG
    • DSCN2966.JPG
  9. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Продолжаем
     

    Вложения:

    • DSCN2967.JPG
    • DSCN2968.JPG
    • DSCN2969.JPG
    • DSCN2970.JPG
    • DSCN2971.JPG
    • DSCN2972.JPG
    • DSCN2974.JPG
    • DSCN2975.JPG
  10. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Еще в прошлом году, когда мы залили отмостку, меня мучал вопрос – чем защитить бетон? В мои мечтах, покрыть отмостку резиновой крошкой, но цена такого покрытия на мою отмостку приближается к 100тыс.руб. Так что это не в ближайшем будущем. Но бетон надо чем-то защитить. Долго думал, иска, выбирал… В итоге было решено покрасить её. Свой выбор остановил на американской краске Drylok. С колеровкой в серый цвет, стоимость получилась 3650руб за банку объемом 3,8л. Краска на латексной основе. На мои 50м2 хватило ровно две банки для покрытия в два слоя. Предварительно, перед окраской, отмостка была обработана грунтовкой Ceresit CT17. Посмотрим, как со временем поведет себя это покрытие. Результат на фото.
     

    Вложения:

    • DSCN2948.JPG
    • DSCN2944.JPG
    • DSCN2945.JPG
    • DSCN3015.JPG
    • DSCN3016.JPG
    • DSCN3017.JPG
    • DSCN3019.JPG
    • DSCN3020.JPG
  11. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Ну и несколько фото того, что растет на участке.
     

    Вложения:

    • DSCN3023.JPG
    • DSCN3025.JPG
    • DSCN3026.JPG
    • DSCN3028.JPG
    • DSCN3029.JPG
    • DSCN3030.JPG
    • DSCN3033.JPG
    • DSCN3037.JPG
  12. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Доброе утро :) :)]
    Какая в доме система заземления? Если это уже было в теме, то прошу прощения, не помню... А листать лень :)].
    На какой нормативный док ссылаются газовщики, нормируя сопротивление растекания (заземления)? Какие в нем значения?

    зы. если в доме планируется молниезащита, то отмостку рекомендуют асфальтировать
    зы2. урожай классный
     
  13. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    В доме система заземления ТТ.
    Газовщики ссылаются только на ПУЭ, требуют, чтобы сопротивление контура было не выше 10 Ом. По монтажу системы заземления и методике проверки они ссылаются на "Инструкцию по устройству молниезащиты зданий" СО 153.34.21.122-2003
     
  14. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.652
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    Жаль! Если хватит "наглости" попросить их показать то место в ПУЭ, где об этом говорится, то было бы совсем прекрасно :aga::)]. А также пусть объяснят, как параметры заземления связаны с газовой трубой и котлом. Я думаю, что у них должна быть внутренняя инструкция на этот счет.

    В ПУЭ про параметры заземления при ТТ и связи его с газовым котлом нет вообще ничего, этот вопрос часто возникает в разделе "Электрика". Есть только

    ПУЭ_п.1.7.101_.JPG
    и

    ПУЭ_п.1.7.103_.JPG

    А необходимое/достаточное сопротивление растекания при ТТ рассчитывается, исходя из минимального дифф. тока УЗО и составляет 1667 ом. :);)
     
  15. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    @ZooZoo, спасибо, очень поучительно:super: