1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

3 фазы, ВЛ голая, несколько строений - какой тип заземления выбрать?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Vifr, 28.06.13.

  1. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Да, правильно.
    Возможен обрыв ПЕНа отдельно от фазных, что влечёт собой напряжение на соединённых с ним корпусах вашего оборудования.
     
  2. Миникоч
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    19

    Миникоч

    Участник

    Миникоч

    Участник

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Россия
    Это в ПУЭ или ГОСТе? Чем мне энергетика добить чтоб неповадно было ПЕН в счетчик подцеплять? В ПУЭ я ничего не нашел...
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Требования к ПЕНу есть в ПУЭ.
    Нуль можно (а в вашем случае и нужно) заводить в счётчик и строить систему ТТ.
     
  4. Миникоч
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    19

    Миникоч

    Участник

    Миникоч

    Участник

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Россия
    Нет там таких требований что если ВЛ с неизолироваными проводами то ПЕН недопустим или что это- не PEN как вы утверждаете.
    Что бы далее не вводить в заблуждение читателей давайте точку поставим? Пункт правил или иной нормативной документации укажите ведь вы далеко не дилетант в этом вопросе.
     
  5. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Ну если Вам здравый смысл ничего не подсказывает - вдумчиво читаем пункт 1.7.131 ПУЭ 7. Вряд ли ВЛ с неизолированными проводами можно отнести к понятию "...стационарно проложенный кабель..."
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Выше DenBak уже вам ответил...
     
  7. Миникоч
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    19

    Миникоч

    Участник

    Миникоч

    Участник

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Россия
    Да, действительно... Тогда что мы тут вообще обсуждаем? :faq: Какая система TN-C-S может быть? Только ТТ тогда...:ogo:
     
  8. Vifr
    Регистрация:
    06.08.08
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    188

    Vifr

    Живу здесь

    Vifr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.08
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Здравый смысл в разных условиях разный.
    Строго говоря, и пункт:
    ничего не запрещает. Он лишь разрешает совмещение защитного (PE) и рабочего (N) проводников в одном для некоторых условий.
    Тоже самое относится и к 1.7.134.
     
  9. Миникоч
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    19

    Миникоч

    Участник

    Миникоч

    Участник

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Россия
    Значит если не запрещен ПЕН на ВЛ с неизолироваными проводами значит это PEN. Так?
    Следуем принципу что не запрещено- то разрешено? :faq:
     
  10. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Так действуйте от обратного. Если условия данного пункта по сечению и по стационарной прокладке не соблюдается - значит PE и N не могут быть совмещены.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    ПДД разрешают ехать только на зелёный. Вопрос - можно ли ехать на красный? ;)
     
  12. Vifr
    Регистрация:
    06.08.08
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    188

    Vifr

    Живу здесь

    Vifr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.08
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Извините, но это уже домыслы. Документ довольно жестко регламентирует что можно, а что нельзя.
    Выдержка из ПУЭ-7:
    В ПУЭ нет запрещения использовать неизолированную нейтраль ВЛ-0,4 в качестве PEN-проводника.
    Но, с другой стороны, потребители должны понимать, к чему может привести неправильное применение TN-C-S. Должны принять меры. Какие я принял, рассказал.
    К слову неправильное применение ТТ и сопровождение её в дальшейшем, также может быть очень опасно.
     
  13. Vifr
    Регистрация:
    06.08.08
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    188

    Vifr

    Живу здесь

    Vifr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.08
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да. В серьезных нормативных документах (к которым, надеюсь, можно отнести ПУЭ) позиция именно такая. Но и у нас с вами голова должна быть на плечах :hello:
     
  14. Vifr
    Регистрация:
    06.08.08
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    188

    Vifr

    Живу здесь

    Vifr

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.08
    Сообщения:
    310
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дмитрий, а вот это не правда ;) В определенных условиях не только на зеленый, можно и на желтый. И даже на красный кое-кому, о чем в ПДД также указано.
     
  15. DenBak
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270

    DenBak

    Живу здесь

    DenBak

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    601
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Пермь
    Так всех запретов не предусмотришь. Соглашусь, в ЯВНОМ виде не запрешено. С крыши тоже нигде не запрещено прыгать...
    Однако применяя банальную логику к тому же ПУЭ: "может" - означает, что решение правомерно.
    Из пункта следует, что PE и N не могут быть совмещены - следовательно решение, что у нас есть PEN - неправомерно :).