    Ну то есть 12 кВт данный аппарат не будет работать по указанной схеме на моей сети 15 кВт (3*220)?
     
  2. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.084
    Благодарности:
    1.572

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.084
    Благодарности:
    1.572
    Будет.
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.626
    Благодарности:
    7.074

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.626
    Благодарности:
    7.074
    Адрес:
    Минск
    У вас ТЭНы по 4 квт.
    Нужно включить их "звездой", как на электрической схеме, приведённой выше.

    P. S.
    Для справки:
    В России, как и в Европе, давно уже номинальное напряжение 400/230.
     
  4. Romungo
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Romungo

    Участник

    Romungo

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Вариант схемы подключения " звезда ", на сколько я понимаю производителем не предусмотрен (судя по схемема в инструкции), не подскажите при использовании этой схемы КПД нагревателя этого понижается ? То есть эффективность нагрева падает (скорость нагрева уменьшается ?)(по сравнению со схемой треугольник).
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    При включении одних и тех же ТЭНов звездой вместо треугольника мощность системы падает ровно в три раза. Нулевой провод при этом может не использоваться - он ни на что не влияет, пока все ТЭНы исправны.

    Соответственно, для проточного нагревателя главным эффектом будет не другая скорость нагрева, а другая, существенно меньшая температура воды на выходе. Хватит Вам этой температуры, или нет - зависит от понятных факторов.

    Эффективность нагрева в любом случае остаётся близкой к 100%, она определяется теплопотерями в воздух с внешних стенок нагревателя.
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.626
    Благодарности:
    7.074

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.626
    Благодарности:
    7.074
    Адрес:
    Минск
    Если каждый тэн на 230В, их нельзя треугольником включать - сгорит.
     
  7. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.084
    Благодарности:
    1.572

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.084
    Благодарности:
    1.572
    Предусмотрен.
     
    Последнее редактирование: 22.07.21
  8. Romungo
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Romungo

    Участник

    Romungo

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Подскажите, это правильная схема для моего случая ?
     

    Вложения:

    • upload_2020-5-13_22-14-20.png
  9. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.084
    Благодарности:
    1.572

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.084
    Благодарности:
    1.572
    Нет. Ваша - где написано "3-фазы 400В"
    Похоже, Вы издеваетесь.
     
    Последнее редактирование: 22.07.21
  10. Romungo
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Romungo

    Участник

    Romungo

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Почему если у меня 3 фазы по 230 в ?
     
  11. ashim1963
    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.084
    Благодарности:
    1.572

    ashim1963

    Живу здесь

    ashim1963

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.16
    Сообщения:
    5.084
    Благодарности:
    1.572
    В мануале указано линейное напряжение (между фазами). У Вас дома оно 400 В.
     
  12. Romungo
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Romungo

    Участник

    Romungo

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Тогда, если можно, вопрос по другому поставлю. Если бы я взял 9 кВт нагреватель и подключил его треугольником на мои 3*220 в (или это невозможно ?) Он выдавал бы более горячую воду, чем 12 кВт подключенный звездой, тот что у меня есть ?
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    вы реально не врубаетесь что ли? в мануале черным по белому указаны 3 варианта подключения. ваш номер 3! забудьте про номер 2.
    Нет у вас возможности подключения треугольником 3х220, нужно звездой! если вы свой проточник вздумаете включать треугольником на 400 вольт, он у вас просто бахнет и все
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Открою страшную тайну. В абсолютном большинстве случаев "3 фазы по 230" и "3 фазы по 400" - это одна и та же сеть. Линейное напряжение 400, фазное напряжение 230. Отсюда и разница мощности в зависимости от способа включения.

    Сети с фазным напряжением 400 или линейным напряжением 230 тоже встречаются, но это экзотика. Первое в промышленности, второе в старых кварталах с подстанцией, не реконструированной с 60-х годов прошлого века.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да, но очень недолго.
    Во-первых, при мощности 12*3=36 кВт эдак через минуту отключится вводной автомат.
    Если замените автомат - через пару часов наработки сгорит ТЭН. Не приспособлена эта техника к трёхкратной перегрузке.