1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Проточные водонагреватели

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем gun, 07.06.06.

Метки:
  1. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.053
    Благодарности:
    445

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.053
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Владикавказ
    Спасибо!)
    Действительно необычная колонка, всё знакомо, кроме
    никогда не видел. Изобретатель переумнил, видать после этого сума ушёл, от успеха.)

    _
    А что, эта ручка никак на расход газа не влияет? :faq:
     
  2. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.053
    Благодарности:
    445

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.053
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Владикавказ
    Кто то из датчиков срабатывает, скорее всего по тем-ре (судя по жалобе). Или тяги нет? После отключения сразу можно зажечь или несколько минут надо ждать?
     
  3. Kanzann
    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Kanzann

    Участник

    Kanzann

    Участник

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рязань
    Вероятно срабатывает по температуре, потому что из крана льется кипяток, и после того как вырубится надо ждать пока остынет)
     
  4. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.053
    Благодарности:
    445

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.053
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Владикавказ
    @Kanzann, так что, газовая
     
  5. Kanzann
    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Kanzann

    Участник

    Kanzann

    Участник

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рязань
    @Славик64 не-а, вообще никак. Ну до поломки естественно всё регулировалось
     
  6. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.053
    Благодарности:
    445

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.053
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Владикавказ
    @Kanzann, капилляр на месте?
     
  7. Kanzann
    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Kanzann

    Участник

    Kanzann

    Участник

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рязань
    Трубка-то вот эта слева, которая к так называемому сильфону идет? На месте)
     
  8. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.012

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.012
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Славик64, Наверняка приходилось менять реле в холодильнике - когда он молотит постоянно и не отключается. Тут такая же штука - ручка не управляет напрямую газовым клапаном, она лишь сжимает или отпускает пружину, нажимающую на сильфон. Когда в сильфоне нужного давления нет, пружина перемещает клапан до отказа влево, независимо от положения ручки и газ открывается полностью.
    Правая часть более привычная - там термопара и датчик тяги, соединенные последовательно. Розжиг включается микриком в определенном положении ручки, когда выступ на пластиковом диске нажимает небольшой шток возле трубки запальника и открывает газ на запальник. С протоком воды микрик никак не связан. Там и водяной блок нетривиальный - оба патрубка теплообменника проходят через него и холодный и горячий. Зачем - не знаю, не разбирал его, так как не было необходимости, а такая колонка мне попалась лишь один раз.
    Можно. Ручка должна находится в исходном положении - выключено. Надо перекрыть газ и воду к колонке, снять левую часть с пружиной и сильфоном, выкрутить оттуда латунный корпус датчика. Снять чувствительный элемент с капиллярной трубкой с трубки теплообменника сверху. Ставить новый, начиная с нижней части - сначала прикрутить его к алюминиевому корпусу, установить внутрь пружину, не забыть прокладку между корпусом и основанием. Собрать нижнюю часть полностью, затем _аккуратно_ размотать капиллярную трубку с чувствительным элементом и закрепить его на теплообменник на место старого.
     
  9. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.053
    Благодарности:
    445

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.053
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Владикавказ
    Приходилось (одна из оффиц. профф. холодильщик), но ... там, в холодильнике(как и в утюге), регулировка тем-ры происходит отключением/включением мотора(спирали). Думаю в колонке не так.
     
  10. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.012

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.012
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Славик64, В колонке тоже самое, но не вкл-выкл, а плавно - изменилась температура, клапан сдвинулся, изменилась подача газа. Давление паров жидкости в капиллярной трубке зависит от температуры в месте установки баллончика с жидкостью на конце трубки. Чем больше повернута ручка, тем сильнее сжата пружина и бОльшее давление в датчике нужно для ее уравновешивания и ограничения подачи газа.
     
  11. Славик64
    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.053
    Благодарности:
    445

    Славик64

    Живу здесь

    Славик64

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.13
    Сообщения:
    2.053
    Благодарности:
    445
    Адрес:
    Владикавказ
    Короче как в духовке плиты. У нас эта система мешает (на наши пироги надо побольше тем-ры) и отключается, и конечно авто - регулировки не бывает уже, но в сторону выключения можно любой газ настроит. На колонке нет такой возможности?
     
  12. ВячеслаФВ
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    405

    ВячеслаФВ

    Живу здесь

    ВячеслаФВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    405
    Адрес:
    Москва
    Замена сильфона будет проблематично. Я сам менял на холодильнике его и знаю что ОН заполнен в холодильнике газом для холодильников (хладоген). В газовой колонке думаю другой газ т. к. температура не пониженная (от "0") а повышенная. Т. е. надо искать модель сильфона и именно его ставить и никак не другой.
     
  13. ВячеслаФВ
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    405

    ВячеслаФВ

    Живу здесь

    ВячеслаФВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    405
    Адрес:
    Москва
    Проверить действия вообще всех датчиков колонке просто. Надо просто знать алгоритм действий всех датчиков и микриков (что для чего и что делает). Выписываются на листочек все действия агрегатов (алгоритм действий), и методом замыкания сильфона (принудительно руками) наблюдается действия всех агрегатов .
     
  14. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.012

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.951
    Благодарности:
    4.012
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Именно так и надо делать. Я заменил его и все стало нормально. Только найти проблематично - я заказывал из воронежа.

    Выключение там банальное - размыкание цепи термопары в положении ручки "выкл", газ закрывается полностью.
     
  15. Kanzann
    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1

    Kanzann

    Участник

    Kanzann

    Участник

    Регистрация:
    26.04.14
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Рязань
    @BlackPanther если я правильно поняла, просто откручиваешь старый и новый ставишь? Никаких газов не надо никуда закачивать ?)