1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Утепленная "не шведская" плита - 3

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kam711, 01.07.13.

  1. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.846
    Благодарности:
    18.329

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.846
    Благодарности:
    18.329
    Считайте УШП ребристым перекрытием - уложенным на упругое основание. Несут нагрузку ребра
    лента - эта та же балка -ригель ребро (только условия работы немного другие). Называйте как вам удобней, сути это не меняет.
     
  2. spacewalker
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.846
    Благодарности:
    18.329

    spacewalker

    Архитектор

    spacewalker

    Архитектор

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    14.846
    Благодарности:
    18.329
    Я полагаю это разница в методике расчета. Чтобы считать как шведы, нужно работать в системе шведских стандартов DIN, или как у них они называются.
     
  3. Lucky10
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    452
    Благодарности:
    311

    Lucky10

    Местный

    Lucky10

    Местный

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    452
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Волгоград
    А если плита настоящая, фундаментная, а не стяжка, то там будет два слоя армирования. А если кто-то сделал в ней один, то таки да - стяжка ;)
     
  4. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Однако здравствуйте, люди то думают, что дома свои на фундамент ставят, а оказалось на перекрытие.
    Напомните, что перекрываем то?
     
  5. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.196
    Благодарности:
    40.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.196
    Благодарности:
    40.984
    Адрес:
    Эстония
    ...А свайные...вообще не фундаменты...а спичечные конструкции...:)]:)]:)]
     
  6. Lucky10
    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    452
    Благодарности:
    311

    Lucky10

    Местный

    Lucky10

    Местный

    Регистрация:
    14.06.13
    Сообщения:
    452
    Благодарности:
    311
    Адрес:
    Волгоград
    Почему? Любые фундаменты хороши, если рассчитаны для целевой нагрузки и правильно реализованы. Я всего лишь сказал, что плитный фундамент без второго рабочего слоя армирования, не является капитальным фундаментом. Армированная стяжка под дощатый сарайчик, не более.

    Я надеюсь, вы не делаете ребра вашей ушп с однослойным армированием? :aga:
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.196
    Благодарности:
    40.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.196
    Благодарности:
    40.984
    Адрес:
    Эстония
    • Относитесь к собеседникам с уважением
    У меня сделано...как на чертеже Т001...от фирмы Дороцелл...

    [​IMG]

    ...Читай внизу...ТЕРМОФУНДАМЕНТ...
    Вроде по-русски написано...Или перевод не точный?
     
    Последнее редактирование модератором: 15.10.15
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.196
    Благодарности:
    40.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.196
    Благодарности:
    40.984
    Адрес:
    Эстония
    https://www.forumhouse.ru/threads/199857/#post-5897760

    Дощатый сарайчик на УШП...Справа...Дощатый сарай на плите в 100 мм...без ребер.
     
  9. Артем Малинин
    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    129

    Артем Малинин

    Живу здесь

    Артем Малинин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ух ты, как тут шумно. :faq:
    Во первых: это фундамент под хоз. помещение.
    Во вторых: между ребрами 3200 мм
    А здесь тоже перекрытие заливают?
     
  10. Артем Малинин
    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    129

    Артем Малинин

    Живу здесь

    Артем Малинин

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.14
    Сообщения:
    151
    Благодарности:
    129
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Владимир Таллин,
    Решил попробовать еще из остатков трубы горячую и холодную воду развести между слоями ЭППС.
     

    Вложения:

    • 20151003_161012.jpg
  11. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.196
    Благодарности:
    40.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.196
    Благодарности:
    40.984
    Адрес:
    Эстония
    Молодец...единственное, можно было-бы и тоньше арматуру ставить.
     
  12. FishBurg
    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    90

    FishBurg

    Живу здесь

    FishBurg

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.13
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Рыбинск
    Коллеги, есть примеры строительства плиты под бревенчатый дом с подъёмом цоколя кирпичом или др?
     
  13. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.422
    Благодарности:
    30.299

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.422
    Благодарности:
    30.299
    Адрес:
    Екатеринбург
  14. Vf111
    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    289

    Vf111

    Живу здесь

    Vf111

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.12
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    289
    Адрес:
    село Туруханск
    На край ленточки (или со свесом) 20см.×45см., стенку с линейной 42 кн/м?
     
  15. Ковылин
    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    6.032
    Благодарности:
    12.116

    Ковылин

    Живу здесь

    Ковылин

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.06.12
    Сообщения:
    6.032
    Благодарности:
    12.116
    Адрес:
    Смоленск
    Т. е. линейная 42 кН это критически мало?