1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Эксплуатация котла ZOTA

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Diked, 04.07.13.

  1. nikpol
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15

    nikpol

    Живу здесь

    nikpol

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15
    Помогите пенсионеру советом! У нас со старухой котел Zota Эконом 9 киловатт (с пультом управления, где температура жидкости, воздуха и автоматы). Очень часто включается и выключается (раз в минуту).

    Нельзя ли в нем увеличить температурный диапазон между включением и выключением? Не знаю, какой этот диапазон на самом деле, но по ощущения градусов 5 (в паспорте, кстати, этот параметр не описан.

    Пробовал насос и на максимальной скорости гонять и на минимальной. И тэны пробовал включать по отдельности. Кажется, эффекта почти нет.
     
  2. taifunfly
    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8

    taifunfly

    Участник

    taifunfly

    Участник

    Регистрация:
    28.07.15
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    8
    Скорее всего вашего мощности вашего котла недостаточно для площади вашего дома, либо стоит проверить ТЭН на наличие накипи.
    Возможно в доме большие теплопотери или температурный датчик находится на сквозняке
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Может всё-таки временной диапазон между включением и выключением, методом увеличения температурной дельты между температурой включения и выключения котла?

    Если тактует по работе,
    то наоборот слишком мощный котёл для данной отапливаемой площади при данной уличной (при данных теплопотерях.) или теплосьём недостаточный или циркуляция замедленная.

    Хотя не совсем понятна эта фраза
    Он что у вас 60 раз за час включается и отключается? Не могли бы вы более обстоятельно описать, как работает электрокотёл по времени. Включился-Сколько проработал-Отключился-Сколько простоял-Включился. И какая у вас отапливаемая площадь помещения (дома)?
     
  4. VoronovIS
    Регистрация:
    07.05.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    VoronovIS

    Новичок

    VoronovIS

    Новичок

    Регистрация:
    07.05.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте!
    Проблема с управлением котлом Zota MK-S на 12 кВт. В паре с котлом работает трехходовой клапан. Клапан должен распределять теплоноситель между контуром тёплого пола и бойлером для нагрева воды. Но этого не происходит. Нагретый теплоноситель поступает только в один контур - полы. Настройки котла сделаны как описано в инструкции, прошивка котла самая последняя. Но клапан не срабатывает. Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с подобной проблемой и какое было решение? Может кто знает толкового специалиста на юге Московской области. Буду благодарен за любые подсказки.
     
  5. ДВалерьевич
    Регистрация:
    09.11.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ДВалерьевич

    Новичок

    ДВалерьевич

    Новичок

    Регистрация:
    09.11.22
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток. Кто подскажет как добавить второго пользователя в приложении zota net?
     
  6. 214457
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    8

    214457

    Живу здесь

    214457

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    8
    Котел Зота люкс 15 кВт. 2 сезона отработал нормально, сейчас в какой-то момент отключается автомат на котле. по какой причине не понятно. Вчера выключился, я его включил, отработал нормально почти сутки и опять отключился. Кто-нибудь сталкивался с таким?
     
  7. Pavlovsm
    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    99

    Pavlovsm

    Живу здесь

    Pavlovsm

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Москва
    Замена автомата, автомат стоит внутри агрегата, за два года могли биметаллические пластины (внутри автомата, отрабатывают по нагрузке или по другому тепловухи по мощности -нагреву) изменить свои свойства и автомат начал отрабатывать меньше номинала. У меня например зимой 3ф 25 А на улице в щитке держит больше 15 кВт (мороз). Так как охлаждается. У вас наоборот нагревается (тепловухи срабатывают раньше).

    P. S если впоследствии действие повториться, то полная диагностика котла (тэнов, проводов, термостата, протяжкой контактов)
     

    Вложения:

    • IMG_20221110_160303.jpg
    Последнее редактирование: 10.11.22
  8. Evilvic
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    22

    Evilvic

    Живу здесь

    Evilvic

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день, котел zota econom 12, сеть 15квт 380, вводной автомат 25а, какой диф автомат ставить перед котлом?
    Достаточно ли установить диф 20а/30 или ав 20а + узо 25а/30?
     
  9. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.349
    Благодарности:
    2.869
    Адрес:
    Москва
    Модель и номинал используемого автомата?

    Я бы выбрал второй вариант.
     
  10. nikpol
    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15

    nikpol

    Живу здесь

    nikpol

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.16
    Сообщения:
    55
    Благодарности:
    15
    помещение - 80 кв. метров, котел 9 кВт. Работает он так, после нагрева до нужной температуры (после первого отключения): включается на 1 минуту, потом пауза 1 минута, потом опять 1 минуту работает - и так до бесконечности. То есть включается 30 раз за час. Пытался отключать один или два тена. Немного на включение/отключение влияет. Удавалось добиваться 20 включений в минуту - это самый лучший результат.

    Циркуляция стоит на насосе максимальная. Съем тепла, кажется, хороший - 7 батарей по 6-8 секций. Скорость насоса (какой-то стандартный) максимальная (там три положения).
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Заблокирован

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.011
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Насос может стоять хоть на 10-й скорости. Но если вода не может нормально циркулировать, то скорость насоса не поможет.
    Вода может плохо циркулировать, если перекрыты какие-то клапаны или забит косой фильтр.

    Кстати, отключение лишнего ТЭНа не покажет существенных изменений, если ТЭН не рабочий.
     
  12. Mudrets-
    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    1

    Mudrets-

    Живу здесь

    Mudrets-

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.17
    Сообщения:
    167
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Котел Зота мк-с прошу подсказать по подключению датчиков. Согласно инструкции 3. Датчик ГР 4. Датчик ГВС. 5. Датчик воздуха. 6. Датчик воды. 7. Датчик внешнего воздуха. 8. Датчик темп в помещении. Вопрос: Чем отличаются датчики 3,4,6? А также 5,8?
     
  13. sandto
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    sandto

    Участник

    sandto

    Участник

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Ну а батареи-то горячие? Если все горячее, насос качает, котел греет, значит надо крутилку котла поставить на большую температуру, а тэн включить 1 или 2. Если система отопления работает, как должна, тогда 1 тэн будет непрерывно греть воду до нужной (высокой) температуры не выключаясь. Таким образом мы выясним, что все работает.
    Если все правильно работает, то суть отключений в том, что 3 тэна быстро нагревают температуру теплоносителя, затем температура на обратке после круга через батареи падает на несколько градусов и котел включается опять.
    Ставим температуру крутилкой ниже или выше, отключаем лишний тэн и смотрим на поведение.
     
  14. vladistone
    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    25

    vladistone

    Живу здесь

    vladistone

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Владивосток
    Вставлю свои 20 центов:
    Мои наблюдения:
    9кВт котел для 80кв.м. Жилья достаточно излишен по мощности, хотя я видел системы 9кВт/50кв.м. (Все зависит от генерации тепла, ее дискретности и баланса с нагрузкой потребления/расходом тепла). У меня самого стоит Zota lux 9 на 130кв.м теплых полов и еще запас имеется…
    Я бы порекомендовал следующее:
    1. поэксперементировать с 2-мя ступенями нагрева (6кВт) или/и
    2. Подключением обратной связи по датчику t воздуха в помещении, И тут надо поэксперементировать в задании экстремальных максимальных пределов температур или по воздуху или по воде, добиваясь, что бы котел работал постоянно на заданных ступенях мощности и вошел в режим температурного «насыщения» (когда мощность генерации приближается к мощности расхода тепла, но при этом не достигается уставка отключения ступеней по воде или t воздуха). Так сказать - устоявшийся режим работы. Но опять же - это зависит от погодных факторов, их изменчивости и инертности самой системы отопления (которая судя по описанию - очень невелика из за использования только радиаторным отоплением дома). Поэтому есть и третий вариант - иновационный и затратный:
    3. Установить балластный теплоаккумулятор с контуром трехходового смесителя или подмеса «обратки» (по идее он должен и так присутствовать в контуре ТТ котла?). Который обеспечивает инертность/реактивность системе отопления и предотвратит резкие перепады температуры для ЭК. Но тут надо хотя бы приблизительный просчет емкости теплоаккумулятора, что бы не просчитаться и опять не попасть в просак расбалансировки системы отопления + ТА (либо мощности котла не хватит, либо ТА по обьему не даст нужного результата в инертности всей системы).
    Опять же это лишь приблизительный совет бывалого, ибо нет представления об энергоемкости дома, климатических условий местности и самой системы распределения отопления в доме хозяина, плюс его, хозяйские хотелки по режимам отопления помещений - на подобии частный дом или дача с наездами на выходных и т. п.)
     
  15. 214457
    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    8

    214457

    Живу здесь

    214457

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.19
    Сообщения:
    113
    Благодарности:
    8
    С отключениями котла разобрался. Теперь задался вопросом его эффективности (Зота Люкс 15 кВт). В доме 2 ветки отопления по 3 радиатора на каждой, при температуре подачи 80 самая дальняя батарея 76, обратка на вводе в котел 65 (на 1 скорости насоса) 70 (на 2 скорости). Цикл работы котла 80 - все тэны отключены, температура падает до 72 - включаются 3 тэна, 76 - 2 тэна, 78 - 1 тэн, 80 - отключились. Весь цикл занимает примерно 2 минуты. На 2 скорости насоса котел на 1 тэне не может разогреть теплоноситель выше 79, поэтому 1 тэн включен всегда. Задумался о теплообменнике, как раз летом буду подключать пристрой к отоплению. У кого есть опыт подобной схемы?