    При эксплуатации электрокотла для подогрева воды ГВС выявился недостаток монтажа
    капля воды.jpg соль и капля воды.jpg
    на фото видно, что два подвода к котлу выполнены металлическими "американками", а два подвода пластиковыми...
    Там где пластик при нагреве воды появлялись капли и со временем место соединения покрылось налётом - коррозия.
    Т. е. пластиковое соединение меняет от нагрева свой размер и паронитовая прокладка уже не держит воду.
    Решил переделать и во время переделки понял, почему монтажники так сделали = две "американки" и два крана просто рядом не помещаются...
    Вот что в итоге получилось
    итог.jpg
    Теперь ничего не подтекает!
     
  2. Parsiyeu
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    875

    Parsiyeu

    Живу здесь

    Parsiyeu

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Минск
    Так же с при нагреве воды с клапана сброса давления все время подтекала вода
    было.jpg
    что бы не было потопа, приходилось при нагреве воды открывать тонкой струйкой теплую воду в кране в умывальнике.
    По началу я думал, что вышел из строя клапан, но потом понял, что вся проблема в расширении воды.
    "Погуглил" и выяснил, что Вода расширяется на 0,3 % на каждые 10 градусов нагрева.
    Т. е. если греть воду 160 литров (бойлер косвенного нагрева) с 18 градусов до 58 градусов, то у меня получается 1,92 "лишних" литра.
    Монтажники забыли поставить расширительный бак.
    Итог - хочешь сделать хорошо, сделай это сам!
    Врезал я тройник, поставил новый клапан сброса на 8 бар, купил расширительный бак Zilmet на 18 литров...
    20181026_161256.jpg 20181026_201107.jpg 20181026_201050.jpg 20181026_201057.jpg
    ОСОБЕННОСТЬ !
    Если использовать "голубой" расширительный бак (который обычно ставят на скважину) для компенсации расширения воды, то его предварительно накачивают до "максимального" давления в системе. Т. е. если насос скважины выключается при 4 бар, то и бак накачивают до 4 бар. В итоге бак в нормальном состоянии (до нагрева воды) стоит "сухой" без воды. Как только вода нагревается, то лишняя попадает в бак.
     
  3. Valery12
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    3.483

    Valery12

    Самостройщик

    Valery12

    Самостройщик

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.527
    Благодарности:
    3.483
    Адрес:
    Владимир
    не стоит, резина там не предназначена для высокой температуры, долго не проживет.
     
  4. Parsiyeu
    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    875

    Parsiyeu

    Живу здесь

    Parsiyeu

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.13
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Минск
    @Valery12, это я знаю, поэтому поставил расширительный бак на подачу холодной воды в бак косвенного нагрева. Красные баки на ГВС не лучший вариант - резина внутри не "питьевого" качества.