1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 6

Переход членов СНТ на прямой договор с Энергосбытом?

Тема в разделе "Финансовая и хозяйственная деятельность", создана пользователем Natali_S, 08.07.13.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Viktoric
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    1.286

    Viktoric

    Живу здесь

    Viktoric

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    1.286
    Адрес:
    Москва
    Это очень удобная позиция. Этим приемом многие пользуются и ни чего.
     
  2. Viktoric
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    1.286

    Viktoric

    Живу здесь

    Viktoric

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    1.286
    Адрес:
    Москва
    Я тоже так считаю, в Сирии просто засада.
     
  3. майская
    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    5.403

    майская

    улыбка-понятие растяжимое

    майская

    улыбка-понятие растяжимое

    Регистрация:
    12.09.08
    Сообщения:
    1.081
    Благодарности:
    5.403
    Адрес:
    Москва
    О-о-о, вы попали в точку! :hndshk: Скоро ассоциации этой платить совсем нечем будет, ну а потом, хоть опплатись по счетчику не введенному в эксплуатацию и не являющимся расчетным в Ассоциацию, если Ассоциация имеет задолженность перед сбытом, итог один:close: Но до некоторых доходит, когда только грянет гром, к сожалению
     
  4. Chendrov87
    Регистрация:
    02.02.10
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.681

    Chendrov87

    Живу здесь

    Chendrov87

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.10
    Сообщения:
    1.774
    Благодарности:
    2.681
    Адрес:
    Обнинск
    Пару лет назад писала такие бумажки. На каждого по 1кВт. Вот так.
     
  5. Rov777
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379

    Rov777

    Живу здесь

    Rov777

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.628
    Благодарности:
    1.379
    Адрес:
    Москва
    1 кВт, скорее всего коэффициент одновремённости не учтён, например у нас в СНТ зимой всего 2 дома жилых и 2 приезжают на выходные, при таком коэффициенте можно все 25 кВт подключить, никто не заметит.
     
  6. Viktoric
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    1.286

    Viktoric

    Живу здесь

    Viktoric

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    1.286
    Адрес:
    Москва
    ВЫ правы, у нас стоит транс на 100 и рекомендован он на 120 садоводов. Больше не разрешили.
     
  7. Tserera
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    132

    Tserera

    Живу здесь

    Tserera

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    252
    Благодарности:
    132
    Не соответствует стандартам проживания. Нужно модернизировать. А как вы хотели? Не можете модернизировать, обращайтесь к тому, кто сможет.
     
  8. ХмельВера
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    2.737
    Благодарности:
    4.124

    ХмельВера

    Живу здесь

    ХмельВера

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    2.737
    Благодарности:
    4.124
    Адрес:
    Краснодар
    И Сos f, и коэффициенты учли при расчете?
     
  9. ХмельВера
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    2.737
    Благодарности:
    4.124

    ХмельВера

    Живу здесь

    ХмельВера

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    2.737
    Благодарности:
    4.124
    Адрес:
    Краснодар
    И какая мощность на каждый з/у? Уж ни 1,2 кВт ли?
    Считать начинаем сразу на примере:
    Исходные данные для расчета.
    Типичное СНТ - 100 садовых участков, подключенных к электросети.
    В центре нагрузок установлена КТП (комплексная трансформаторная подстанция) мощностью 160 кВа.
    В СНТ (на удивление) исправно функционирует наружное освещение, состоящее из 25 светильников ДРЛ-150 (потребляемая мощность на один светильник 150 Вт).
    Также в СНТ есть скважина, оборудованная насосом мощностью 2 кВт.

    Этап первый:
    Убираем реактивную мощность и учитываем технологические потери.
    Выше не зря мощность трансформатора указана в кВа - это еще не киловатты. Чтобы получить реальную мощность трансформатора в киловаттах необходимо кВа умножить на коэффициент реактивной мощности.
    В приложении к приказу Федеральной службы по тарифам от «11» сентября 2012 г. № 209-э/1 «МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ» в пункте 20 указывается утвержденный коэффициент для пересчета кВа в кВт. ч = 0,89.
    160 кВА х 0,89 = 142.4 кВт
    Но это на выходе. Далее электроэнергия доставляется к потребителям по внутренним линиям электроснабжения СНТ. Как известно вечного двигателя не бывает, и часть энергии до потребителя не дойдет, а будет потеряна на преодоление сопротивления проводов, скруток, и т. д. Количество теряемой электроэнергии определяется многими факторами (длина и состояние линий электропередач, сечение проводов, текущие нагрузки от потребителей и т. д) - не суть. Важно, что количество теряемой электроэнергии учитывается с помощью коэффициента технологических потерь.
    Коэффициент технологических потерь примерно 6%;
    Таким образом из выданных 142,4 кВт до потребителей дойдет на 8,5 кВт меньше.
    А именно 133.9 кВт.

    Этап второй:
    Учет потребителей, обеспечивающих достаточно долговременную постоянную нагрузку.
    В нашем случае это наружное освещение и насос скважины. 25 светильников мощностью по 150Вт "съедят" еще 4 кВт мощности плюс насос 2 кВт. Итого еще 6 кВт долой.
    На 100 садовых домиков осталось 127,9 кВт.
    Далее начинается самое интересное и при этом самое головоломное в практическом смысле. Ну во-первых чисто арифметически разделить 127,9 кВт на 100 участков. получить 1,279 кВт мощности на один участок и затем убеждать садоводов в истинности данной цифры - будет самой большой ошибкой Председателя / Правления. В данном случае так прямо утки не летают.

    Этап третий:
    Учет неодновременности нагрузок от потребителей.
    Смысл здесь в следующем. В каждый конкретный момент времени потребление электроэнергии в садовых домах меняется и все 100 садовых домов никогда одновременно не потребляют максимально-допустимой мощности.
    Поэтому при делении оставшихся 127,9 кВт на 100 участков необходимо в обязательном порядке учитывать неодновременность нагрузки. Как это правильно сделать?
    Можно пойти по пути расчета проектных организаций. Они опираются на "Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий". В данном СП в табл. 6.3. приведены значения коэффициентов одновременности для квартир повышенной комфортности.
    Для нашего случая - 100 садовых домов - коэффициент одновременности равен 0,16 (если домов больше или меньше, коэффициент определяется методом линейной интерполяции между ближайшими значениями).
    Теперь рассчитываем то, к чему мы долго стремились, а именно допустимую мощность на вводе в садовый дом:
    127,9 кВт / (100 * 0,16) = 7,99 кВт.
    Уф. Вроде бы все? Не совсем. Уж очень смущает вопиющая несоотносимость терминов "квартиры повышенной комфортности, оборудованные электроплитами" и "садовый домик в СНТ". Что делать? Попробуем зайти с другой стороны. В том же самом СП 31-110-2003 можно найти еще одну таблицу.
    Внимательно смотрим графу 2 и что видим? Что удельная расчетная нагрузка для 100 летних домиков равна 0,61 кВт на один садовый домик, а для одного домика 4 кВт.
    В нашем же расчетном случае для 100 домов удельная нагрузка равна 127,9 кВт/100 = 1,279 кВт. Теперь исходя из пропорции вычисляем допустимую мощность на вводе в садовый дом для нашего случая:
    4 кВт - 0,61 кВт
    4 / 0,61 х 1,279 = 8,38 кВт.
    Вроде оба результата достаточно близки и можно спокойно принять нижний, решить, что допустимая мощность для одного садового дома составит 7,99 кВт и, исходя из этого, проводить дальнейшие мероприятия по оптимизации загрузки сетей СНТ.

    Пример расчета от «Мосэнерго».
    В пояснениях для ФАС МОЭСК представляет следующие расчеты для имеющегося трансформатора: КПТ с силовым трансформатором 160кВа.
    Согласно плана застройки - 100 участков
    Согласно СП 31-110-2003 можно произвести расчет какая максимальная мощность приходится на один участок при присоединенной мощности 160 кВа.
    160 кВа (номинал трансформатора) делим на (100 участков х 0,16 (коэф. одновременности) х 0,8 (коэф. спроса):
    160 / (100 х 0.16 х 0,8) = 12,5 кВа
    12,5 кВа х 0,89 =11,1 кВт.
     
  10. ХмельВера
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    2.737
    Благодарности:
    4.124

    ХмельВера

    Живу здесь

    ХмельВера

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    2.737
    Благодарности:
    4.124
    Адрес:
    Краснодар
    А потери кто оплачивает? :close:
     
  11. Крысун
    Регистрация:
    02.07.08
    Сообщения:
    1.475
    Благодарности:
    575

    Крысун

    Мозгоклюй

    Крысун

    Мозгоклюй

    Регистрация:
    02.07.08
    Сообщения:
    1.475
    Благодарности:
    575
    Адрес:
    Москва
    @ХмельВера, странный коэффициент одновременности, я другие видел. Ваш коэффициент из времен СССР, когда из всех бытовых приборов - только освещение и телевизор.
     
  12. Крысун
    Регистрация:
    02.07.08
    Сообщения:
    1.475
    Благодарности:
    575

    Крысун

    Мозгоклюй

    Крысун

    Мозгоклюй

    Регистрация:
    02.07.08
    Сообщения:
    1.475
    Благодарности:
    575
    Адрес:
    Москва
    Хотя, калькулятор на сайте МОЭСК дает походие цифры для 15кВт на дом.
     
  13. ХмельВера
    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    2.737
    Благодарности:
    4.124

    ХмельВера

    Живу здесь

    ХмельВера

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.14
    Сообщения:
    2.737
    Благодарности:
    4.124
    Адрес:
    Краснодар
    Не претендую на истину в первом лице- возможно. Вы можете посчитать, подставив в формулу ни коэф. для садовых домов, а иной. Сравнив их поймете, необходима ли модернизация сетей. Мы же ведём разговор какая мощность выделялась первоначально, во времена СССР
     
  14. Viktoric
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    1.286

    Viktoric

    Живу здесь

    Viktoric

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    1.286
    Адрес:
    Москва
    Вы как то считаете не так., надо 100: на 120... и без высшей математики, получается меньше единицы.
     
  15. Viktoric
    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    1.286

    Viktoric

    Живу здесь

    Viktoric

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.01.13
    Сообщения:
    3.381
    Благодарности:
    1.286
    Адрес:
    Москва
    ВЫ про какие потери?
     
Статус темы: