1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Высокий цоколь (1,3м.п.) плитного фундамента

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Доберман, 08.07.13.

  1. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.791
    Благодарности:
    6.778

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.791
    Благодарности:
    6.778
    Адрес:
    Псков
    Я писал, что метровая подошва-основание проходит через калькулятор судоргина практически на 99% грунтов подмосковья. для самых "тяжелых" кирпичных домов...(болото и торф выносим за скобки)
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.437
    Благодарности:
    30.311

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.437
    Благодарности:
    30.311
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не горячитесь. На мягкопластичных глинистых основаниях с R=70-80кПа (табл. 5 Сажина) кирпичные 2этажные стены с ж/б перекрытиями (как правило 10-12кН/м) на метровой подошве не проходят. И в калькуляторе тоже...

    Речь была не о ширине подошвы, а о конструктиве в целом...
     
  3. Доберман
    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475

    Доберман

    Живу здесь

    Доберман

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475
    Адрес:
    Обнинск
    Заложите неправильно дренаж и водоотведение, недоуплотните подушку - трещины в стенах...

    спасибо конечно...но мне не понятна суть ваших комментариев. Почему по Вашему мнению я недоуплотню, неправильн осделаю дренаж...водоотведение? Я сделаю качественно и так, как нарисовано, если это утвердится наконец-то... презумпция невиновности...я всё сделаю правильно!

    Поддерживаю!
    По Вашему мнению потеря так как он сгниёт? а почему он не сгниёт в роли отмостки? почему он не сгниёт у других, кто закладывает по 300 мм утепления под плитным фундаметном? Вы думаете, что я его буду клеить? зачем! я прислоню, и засыплю песком! его задача не дать морозу пройти через бетонные блочки...Вы и так это знаете...
    опять "слова"... и люди "уходят" через годы...
     
  4. Доберман
    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475

    Доберман

    Живу здесь

    Доберман

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475
    Адрес:
    Обнинск
    у меня 2этажный газобетонный дом с перекрытиями по деревянным лагам...суглинок до отметки 15 метров...
    это просто фантастика! 6 страниц не могу определиться...каждый перетягивает одеяло на себя!
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.437
    Благодарности:
    30.311

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.437
    Благодарности:
    30.311
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не суждено...
    Вся информация для самостоятельного проектирования Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    С тыками можно не угадать, лучше по нормативам...
    Документы #91
    Водоотведение прорисовано неправильно, дренаж тоже
    • Правильный дренаж #18 #2785
    От рискованных/бесполезных/вредных деталей лучше отказаться.
    У Вас еще не получается правильно читать и анализировать. Делать пока не стоит...
     
  6. Доберман
    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475

    Доберман

    Живу здесь

    Доберман

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475
    Адрес:
    Обнинск
    согласен, спасибо за конкретику

    согласен
    ... и с этим тоже согласен...

    схему перересовываю...скоро выложу
     
  7. Доберман
    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475

    Доберман

    Живу здесь

    Доберман

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475
    Адрес:
    Обнинск
    получается моя лента 90мп метрового фундамента на суглинке не проходит? масса дома около 450тн
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.437
    Благодарности:
    30.311

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.437
    Благодарности:
    30.311
    Адрес:
    Екатеринбург
    Текст адресован не Вам, на что указывает цитирование #77
     
  9. Доберман
    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475

    Доберман

    Живу здесь

    Доберман

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475
    Адрес:
    Обнинск
    Ошибки учёл...новую схему составил...с утра загружу на форум...
     
  10. Доберман
    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475

    Доберман

    Живу здесь

    Доберман

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475
    Адрес:
    Обнинск
    Изменил схему...
    надеюсь, что все изменения учёл...
    хотелось бы услышать мнение профи!
     

    Вложения:

  11. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.025
    Благодарности:
    10.950

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.025
    Благодарности:
    10.950
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Вода не только из болота попадает к фундаментам, а правильная конструкция конструкция надежнее и долговечнее любого материала - это Вам в подарок аксиома от urok.;)
    Пессимизм мне не присущ, а в этом доме жить Вам.
    А давайте, Доберман, я буду давать советы в том формате, который меня устраивает - а Вы будете подстраиваться под этот формат?
    Если конечно Вам нужны советы знающих, а не только опытных...:)
    Конкретика будет при достаточном количестве и качестве вводных - при понимании сути процессов, а не названий гидроизолирующих материалов.
    Судя по последней картинке Вы смогли что то понять без няньки... динамика положительная. :)
    Схема должна быть детищем причинно-следственных связей, а не притянутых за уши фантазий - тогда она станет проектом.
    Успехов, Доберман! :hndshk:
     
  12. Доберман
    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475

    Доберман

    Живу здесь

    Доберман

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475
    Адрес:
    Обнинск
    значит последняя схема лучше предыдущей...интересно...она оптимальна? или опять что-то не так? :)
     
  13. Доберман
    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475

    Доберман

    Живу здесь

    Доберман

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475
    Адрес:
    Обнинск
    Доброго всем!
    1. В эти выходные сделал пробную копку грунта на предмет выяснения реального УГВ участка, оказалось не ранние 80-110см, а ПЯТЬДЕСЯТ СМ. Исходя из этих условий, пришлось подкорректировать основную схему планируемого фундамента, во вложении, прошу глянуть...
    2. С учётом того, что планируемое сооружение размерностью 13/*14м, и возникновением ситуации, когда придётся копать непомерно большой по размеру котлован (в первоначальной версии отмостка отходила от дома на 1,6м и тогда размер котлована был бы 13+1,6+1,6 и 14+1,6+1,6) ... переделал схему и уменьшил отмостку до 75см...критично ли это? ничего ли не произойдёт в неотапливаемом доме...фундамент буду поднимать 2 года...
    3. поднял фундамент на 10см...по сравнению с первоначальной версией...из-за высокого угв...
    прошу содействия...
     

    Вложения:

  14. haiku
    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    174

    haiku

    Живу здесь

    haiku

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.11
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    174
    Адрес:
    Киев
    За ваш стеновой материал не помню, у меня сравнительно легкий каркас, плита круглая в плане
    УГВ высокий, как у вас (местами по весне верховодка:close: но я постараюсь строится на возвышении)
    под плодородным слоем 30-40см супесь

    Зарываться в глубь не буду, особо
    плодородку с пятна и отмостки -порядка 120м2 снимет бульдозер (скрепер)
    далеко не увезу - обваловка:aga: цокольного тех. этажа

    -дренажка в траншею на 1,5

    супесь посмотрю, может и подойдет, если нет, еще 30-40см сниму и заменю речным песочком поверх геотекстиля, трамбовка
    вот в 30-40см плодородки и будет отлита "тилт-ап" 5см плита, с такого-же сечения ребрамиперевернутого Т образного сечения, в несъемной ЭППС опалубке
    высокоподвижной бетонной смесью со сверхармированием

    надеюсь уложиться в 5кубов В25 П4:close:
     
  15. Доберман
    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475

    Доберман

    Живу здесь

    Доберман

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    893
    Благодарности:
    1.475
    Адрес:
    Обнинск
    Ну что же Господа, в принципе сама концепция понятна. осталось нсколько мелких вопросов:
    1. Не маловата ли отмостка шириной 750мм?
    2. Если в первый год морозы застанут залитую подошву, без внутренней засыпки ПОД тёплым подом, что произойдёт? не страшно ли?
    3. ну вот вроде и всё...осталось два вопросика...