1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Viessmann

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.

  1. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Я понял, понял! :)
    Насколько до меня дошло - насос остановился, трёхходовки остался в положении ГВС, ГВС 2 градуса не добрал, все зависло?
     
  2. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Насколько я тоже понимаю - это так :)
    Постциркуляция когда используется ЗОНТ на этих котлах не работает. ОТ как всегда "обрезанный". Скорее всего отключается сразу.
    Сегодня получил уже точные тесты при установке температуры нагрева ГВС до 45 градусов:
    "Показатели за ночь - максимум 45.6, средняя 44,8-45,2."
    Это означает, что при такой температуре он все же добирает установленные значения.

    Теперь еще выясняю следующее:
    1. Если отключить ГВС в принципе греет ли котел постоянно только на СО;
    2. И действительно греет СО или пишет что греет, а по факту теплый пол совсем не такой теплый как называется - тут вопросы к трехходовику.
    3. Ориентировочно за какое время греется ГВС до заданной температуры, т. к. бойлер 200 литров должен нагреваться где-то ну максимум 1,5 часа.

    Если нагрев бойлера осуществляется дольше, за 3-4 часа, при 50 градусах он максимум нагревает его до 48, а при установленной 45 нагревает все верно, то тут вопросы скорее всего будут к горелке или в воздуху в системе - не хватает мощности теплообменника на уровне горелки и/или воздух в системе.

    Я вот что еще думаю:
    Предположим, что теплообменник горелки забит грязью и не дает необходимую мощность теплопередачи. Плата управления при нагреве воды до установленной температуры ГВС понижает модуляцию горелки до минимальной -10-20%, что в итоге приводит к еще более низкой производительности нагрева воды в контуре. В результате в 200-литровом бойлере вода быстрее остывает, чем нагревается от слабо нагретого змеевика.

    Поддерживаете идею?
     
  3. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Либо еще вариант, что давление газа в подаче упало, либо накрылся газовый клапан и требуется регулировка модуляции горелки...
     
  4. Sundiver
    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Sundiver

    Участник

    Sundiver

    Участник

    Регистрация:
    23.11.12
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста.
    Есть котел Vitopend 100 WH1D 24кВт одноконтурный атмосферный, к нему подключен пульт проводной vitotrol 100 utdb (на первом этаже загородного жома).
    Подскажите, а возможно подключить дополнительно (на втором этаже) радио пульт vitotrol 100 utdb-rf?
    Котел сможет одновременно работать с двумя пультами (типа на каком этаже быстрее упадет температура, тот пульт и выдаст сигнал на включение котла)?
    Если да, то можно получить схему двойного подключения?
     
  5. diemon24
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387

    diemon24

    Живу здесь

    diemon24

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    387
    Кстати, проблему с недогревом бойлера нашли и устранили.
    Котел реально себя вел неадекватно.
    Проверили все датчики тестером - работают.
    Уже хотели снимать и разбирать трехходовик в мыслях что он залип - но не тут то было!
    Успели найти проблему до съема трехходовика - датчик температуры бойлера "мастерами" (как всегда) был вставлен не до конца. Таким образом он не получал правильные параметры температуры.

    Плата управления дает команду греть до 50 градусов, котел греет долго и долго, но датчик сообщает что еще у меня 45, а на самом деле там уже все 55-60...
    А нагреть 200 литров температурой выше 60 - не хватает уже мощности и теплопередачи, поэтому он и "зависал" на недогреве бойлера, и как следствие не переключался на СО.
     
  6. rockman777
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    107

    rockman777

    Живу здесь

    rockman777

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Кострома
    Viessman vitolig 150 кто нибудь топит брикетами или не стоит это того ?
     
  7. rockman777
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    107

    rockman777

    Живу здесь

    rockman777

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Кострома
    Подскажите пожалуйста, виссман витолиг 150, температура воды в котле не поднимается выше 55-60гр.С, горение идет нормально, вниз пламя как из паяльной лампы, топлю сухой березой. Это начало проявляться этой зимой, 2 дня все отлично, а потом день котел работает вхолостую, насос в системе обычно включается на 65гр, но температура до этого значения не доходит. Забился теплообменник в задней части котла? Прочистка рычагом, что сбоку на котле ничего не дает.
     
  8. rockman777
    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    107

    rockman777

    Живу здесь

    rockman777

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.14
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Кострома
    Проблема была в недостаточной подаче воздуха. Снял крышку с вентилятором, почистил все магистрали подвода воздуха, все нормализовалось, ттт.
     
  9. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Добрый день форумчане, есть 2 котла витогаз 100ф, управляются 300к, проблема возникла с котловым насосом 2 котла, то Работает и есть иконка на контроллере (100)
    То Ее нет и насос не крутит, в контроллере он подключён на 29 выход, подскажите что может быть?
     
  10. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    846

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проблема то в чем?
    Температура подачи не поднимается до заданной?
    Холодно?
    Или просто хочется, чтобы насос работал?
     
  11. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    @Автолюбитель, спасибо, вопрос в том что котловой насос не выгоняет нагретую воду из котла дальше, в гидрострелку и далее, соответственно котел перегривается и уходит в ошибку, а в контурах нет тепла
     
  12. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    А на первом котле все нормально?...очень как то странно...а не пробовали настройку котловой автоматики сбросить на заводские?
     
  13. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    846

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если Вы хотите получить ответ, то задавайте вопрос четко.
    Какая ошибка?
     
  14. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Котёл уходил в ошибку д4,
    Посмотрел это перегрев или предохранители,
    Проверил предохранители, в норме значит перегрев из-за неработающего насоса
    Не знаю как но насос заработал,
    Я думаю что котловой насос запустил 300к, даже при условии что насос подключён к 100 котла,
    Сейчас у меня так, 1 котёл в режиме ожидания (к. н не включён)
    2 Работает, на 300к индикация 2-1, котловой насос Работает,
    Пока не понял ситуацию когда оба котла включаю его насос не включается
    Когда меняю режим, допустим 2в ожидании, 1 Работает то и 1 насос Работает
     
  15. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    846

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Сергей2403, что то подумал про Vitodens.
    Сейчас посмотрю Витогазы
     
    Последнее редактирование: 12.01.17