1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Viessmann

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.

  1. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    846

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Сергей2403, установите в режиме кодирования 2 код 4d:2
    Вероятно, у Вас выход 29 работает как на подмешивающий насос.
    Проверите, напишите.
     
    Последнее редактирование: 13.01.17
  2. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    спасибо!
     
  3. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Поставил в режиме кодирования 2, неработает, поставлю 0,(распределительный насос)
     
  4. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    У меня в книге вот так, какое ставить?
     

    Вложения:

    • IMG_0218.JPG
  5. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    846

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наверное, я смотрел более позднюю версию контроллера. Поставьте 0.
    Обратите внимание, что инструкцию нужно смотреть от Витотроник 100 и ставить код на котле.
     

    Вложения:

    • 300K.jpg
  6. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    846

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Насос также необходимо проверить в тест реле.
     
  7. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Понел спасибо, а я смотрел на 300 к
    а том что выставить?
    у меня или 1 или 0,(в руководстве) но на контроллера можно поставить 0,1,2 и 3 это как?
     
  8. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    А как насос проверяют в тест реле
     
  9. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Изменил настройку в 100 на котловой насос, (2) поставил
    Теперь когда ставлю котёл 2 в режим ожидания, котловой насос не отключается, правильно? я думал что когда в каскаде 2 котла, а 2 допустим перевожу в ожидание то его насос выключится, извеняюсь я пишу из котельной, сейчас 2 котёл в ожидании, я засёк время (котловой насос 2 котла) через 10 минут выключился, получается что надо ждать 10минут ,
     
  10. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.545
    Благодарности:
    21.161

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.545
    Благодарности:
    21.161
    Адрес:
    Россия, Москва
    Адрес 4F - время выбега котлового насоса.
     
  11. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    У меня 2 котла, зачем?
    Я один держу в резерве, в режиме ожидания, каждый котёл занижен по требуемой мощности на 50 процентов, но пока хватает работы 1 котла, были морозы 30, держал один без приорите гвс
     
  12. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Так теперь пробую каскад, включаю 2 котёл
    Буду смотреть включится ли котловой насос 2, на 300к стоит 4d-1,правильно?
     
  13. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Пока не включился
     
  14. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    2 не включается, 4f стоит 5, а Работает 10 мин
     
  15. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово