1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Viessmann

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.

  1. Iwaniwan
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Iwaniwan

    Участник

    Iwaniwan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Проблему решил. Заменил материнку на такую же только на 10 лет моложе и все стало Ок. Понял то что в моей старой прошивка не поддерживает погодозависимый контролер так как на новой не поддерживается контролер с постоянным температурным режимом.
     
  2. Iwaniwan
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Iwaniwan

    Участник

    Iwaniwan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Теперь возникла другая проблема. VITOTROL 300 не хочет регулировать температуру по воздуху
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.540
    Благодарности:
    21.155

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.540
    Благодарности:
    21.155
    Адрес:
    Россия, Москва
    В настройках ищите. На втором сервисном уровне.
     
  4. Iwaniwan
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Iwaniwan

    Участник

    Iwaniwan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Да уже несколько раз пересмотрел вроде бы все правильно. И насос отопления не отключается даже когда с пульта выключаешь котел он продолжает работать.
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.540
    Благодарности:
    21.155

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.540
    Благодарности:
    21.155
    Адрес:
    Россия, Москва
    И ещё раз, спокойненько:) Бывает, глаз замыливается.
     
  6. Iwaniwan
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Iwaniwan

    Участник

    Iwaniwan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    VITOTROL 300 выставляю на10 градусов а он топит до 25! Ковырял до 5 утра дома жара пришлось затянуть термоголовки. Похоже что он работает по температуре теплоносителя всю голову уже сломал.
     
  7. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.420
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Я поставил в каждой жилой комнате по датчику температуры (по воздуху) он управляет термоголовками в Колекторе соответствующего Помещения, на контроллере котла выставляю среднюю температуру батарейного Отопления допустим 23 и все, от мериет подачу и ее регулирует, (температуру подачи на батареи ограничил до 50 гр), батареии дольше теплые, и меньше пересушивается воздух, все нормально регулируется,
    Вот дополнительно хочу поставить удивлённое управления котла, в основном что бы быстрее понять что случилось, если котёл выдаст ошибку ,
     
  8. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.540
    Благодарности:
    21.155

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.540
    Благодарности:
    21.155
    Адрес:
    Россия, Москва
    А он управляет смесительным контуром?
     
  9. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Судя по рассказу - скорее всего прямым! А может быть еще и приоритет ГВС отключен...
     
  10. Iwaniwan
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Iwaniwan

    Участник

    Iwaniwan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Система простая, котел одноконтурный стоят две помпы одна на болер через внтр модул н1 вторая отопление на 3 этажа на радиаторах термоголовки, на втором VITOTROL 300. Заметил что помпа отапления работает постоянно даже когда принудительно включаеш нагрев болера. По воздуху не как не хочет что бы не сварится опустил температуру болера до 39
     
  11. Iwaniwan
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Iwaniwan

    Участник

    Iwaniwan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Приоритет ГВС отключен!
     
  12. Iwaniwan
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Iwaniwan

    Участник

    Iwaniwan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Нет.
     
  13. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.540
    Благодарности:
    21.155

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.540
    Благодарности:
    21.155
    Адрес:
    Россия, Москва
    Тогда он не может работать как датчик комнатной температуры. "Играйтесь" наклоном и уровнем отопительной кривой. А насос (отопления) не как насос котлового контура подключен ли?
     
  14. Iwaniwan
    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    Iwaniwan

    Участник

    Iwaniwan

    Участник

    Регистрация:
    09.01.19
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Подключен как исполнение установки 1.
     

    Вложения:

    • 15472143176041254297252.jpg
  15. Dmitribir
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044

    Dmitribir

    Живу здесь

    Dmitribir

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    2.010
    Благодарности:
    1.044
    Адрес:
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @Iwaniwan,
    и включите приоритет ГВС