    @Сергей2403, Ковыряем Алиэкспресс смотрим датчики сравниваем графики зависимости, если графиков нет, спрашиваем у продавца, если график добыть не удалось, не покупаем, с вероятностью 99% будет шляпа непригодная к употреблению. Лучше взять оригинал -это совет из практики.
     
  2. Сергей2403
    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330

    Сергей2403

    Живу здесь

    Сергей2403

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.13
    Сообщения:
    2.422
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Домодедово
    Добрый день!
    вы в 20 году доварил рекомендацию форумчанину, про замену оригинального датчика Висман7179114 в БКН, чассто применяете такое решение ?
    От протерма/вайланта то же 10 кОМ и стоит порядка 800 р
    Можете также артикул указать, хочу сразу в резерв купить что бы потом не бегать!
    Спасибо!
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.095
    Адрес:
    Россия
    у нового протерма да..у валенка 10ком идет только в комплекте с модулем VR70...серый который по 700 не 10кОм-ный.
     
  4. Papa69
    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Papa69

    Участник

    Papa69

    Участник

    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте!
    У меня vitopend 100 wh1d 4 года в эксплуатации. начало расти давление в контуре отопления!
    Я заметил пластинчатый теплообменник и кран подписки, всё промыл, продул, расширительный бак В норме рабочий, запустил котёл на моё удивление проблему я не решил давление растёт В ЧЕМ ПРИЧИНА ГДЕ МОЖЕТ ТРАВИТЬ?
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.366

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.366
    Адрес:
    Калуга
    Алгоритм роста ?
    одно дело, если при нагреве давление растет а при остывании назад падает - это расширительный бак потерял воздух
    и другое - давление в СО стремится к давлению в ХВС - это неисправен кран подпитки
     
  6. Papa69
    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Papa69

    Участник

    Papa69

    Участник

    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Кран подписки поставил новый!
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.366

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.366
    Адрес:
    Калуга
    Блестящий ответ
    - йогурт свежий ?
    - персиковый (с)
    ну что сказать ?
     
  8. Papa69
    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Papa69

    Участник

    Papa69

    Участник

    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Хорошо какие варианты купить штук 100 кранов подписки? И пробыть? И ещё несколько штук теплообменников? И менять по очереди?
    Теплообменник стоит 11'000т.р
    Может быть корпус насоса быть не исправлено работает! Выработка на кране подписки?
    4 года не было проблем даже воду в систему не добавлял старый кран и теплообменник как новый!
     
  9. Papa69
    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Papa69

    Участник

    Papa69

    Участник

    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте!
    У меня vitopend 100 wh1d 4 года в эксплуатации. начало расти давление в контуре отопления!
    Я заметил пластинчатый теплообменник и кран подпитки, всё промыл, продул, расширительный бак В норме рабочий, запустил котёл на моё удивление проблему я не решил давление растёт В ЧЕМ ПРИЧИНА ГДЕ МОЖЕТ ТРАВИТЬ?
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.366

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.366
    Адрес:
    Калуга
    читать внимательнее
     
  11. Papa69
    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Papa69

    Участник

    Papa69

    Участник

    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Ясно никто не знает? Пишу ещё раз
    Заменил кран подпиткина новый (оригинал)
    Заменил теплообменник вторичный на новый (оригинал)
    Проблема осталась давление в СО растёт!
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.366

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.366
    Адрес:
    Калуга
    Понимать прочитанное Вы так и не научились. ну дело Ваше.
     
  13. Papa69
    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Papa69

    Участник

    Papa69

    Участник

    Регистрация:
    04.09.21
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    С уважением пишу ещё раз котёл снял и разобрал помыл все детали хотя он был не слишком грязный проверил бак давление было 0,7 бар добавил давление до 1,2 бар, собрал котёл поставил новый пластинчатый вторичный теплообменник (оригинал) поставил новый кран (оригинал) заполнение системы, система отопления у меня работает через гидрострелку с коллектором и дополнительно стоит расширительный бак там проверил давление, сделал 1,1бар, проверил три фильтра (грязевик) почистил, за четыре года ни разу не добавлял воду в систему, всё было хорошо работало без сбоев, на ХВС стоит система фильтров, давление в ХВС 4,5 бар, старый теплообменник выглядит как новый чистый без потемнений даже в контуре отопления, зимой котёл работает на температуре в отопление 60-65 градусов. По поводу повышения давления в СО я знал что есть две причины это вторичный теплообменник и кран подпитки я их заметил, проблема не пропала может быть корпус насоса повело или ещё какая хрень!
    Дело в том что у VIESSMANN самый плохой сервис России его просто вообще нет и запчасти стоят как на космический шатл
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.366

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.223
    Благодарности:
    27.366
    Адрес:
    Калуга
    Это хорошо, что с уважением и тоно у Вас в принипе спокойной
    но все равно - алгоритма роста я не увидел
    я себя не навязываю, можете меня и проигнорировать, здесь полно людей, которые, в принципе, Вам помогут. проблема может быть и не в котле
    всего хорошего
     
  15. sergey292
    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214

    sergey292

    Живу здесь

    sergey292

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.10
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    214
    Адрес:
    Каламск
    Это точно не причина. Я даже не знаю, что должно поступать вместо водопроводной воды в контур ГВС котла чтобы нарушить герметичность между контурами... если только промыть чистой соляной кислотой и без проверки поставить в котел. Но это не Ваш случай...
    Это бывает, но и решается просто. Этот кран демонтируется, отверстия в котел глушатся, вместо этого крана в любое место отопительной системы ставиться дублирующий кран для подпитки.
    Попробуйте для начала проверить мембраны на расширительных баках на предмет целостности. В вашем случае проблема скорее всего в работе РБ...