1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Viessmann

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.

  1. Igrizli
    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Igrizli

    Новичок

    Igrizli

    Новичок

    Регистрация:
    27.04.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Новороссийск
    Добрый день! Кто-нибудь может помочь и выслать фото части платы управления котла VITOPEND A1JB/A1HB, 7859849, так чтобы было видно номиналы. Фото выгоревшей части прилагаю.
     

    Вложения:

    • PHOTO-2021-12-05-13-24-21.jpg
  2. toxovo
    Регистрация:
    09.04.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    toxovo

    Новичок

    toxovo

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Привет, если еще актуально то пойду сфоткаю.
     
  3. toxovo
    Регистрация:
    09.04.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    toxovo

    Новичок

    toxovo

    Новичок

    Регистрация:
    09.04.21
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
  4. Hvacproject
    Регистрация:
    18.03.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Hvacproject

    Участник

    Hvacproject

    Участник

    Регистрация:
    18.03.22
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Уважаемые, подскажите, пожалуйста, за что отвечают реле К2 и К5 на плате А1НВ? Заранее благодарю Вас!
     
  5. almut
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    almut

    Участник

    almut

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    @hoff1,
    Добрый день! Столкнулся с аналогичным поведением. Конфигурация аналогичная Вашей только HO1C. Стало проявляться на 4-ый год работы. До этого все было в порядке.

    Вызывал техника: почистили котел, далее всю весну (март - начало июня) отработали без проблем. Далее включил в начале сентября. Все вроде бы ок, но вчера (10.11.2022) вновь ошибка ЕЕ. Решается перезагрузкой котла.

    Снова вызвал техника. Как посмотрим отпишусь.

    Сопутствующие ошибки: ВСЕ годы работы были ошибки B7 и B1, но работал нормально, поэтому ничего не делали. Теперь же еще появилась ошибка B5 "внутренняя ошибка eeprom"...

    Есть идеи почему происходит и куда копать, что заменить? Спасибо.
     
  6. lazarevka_ru
    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1

    lazarevka_ru

    Участник

    lazarevka_ru

    Участник

    Регистрация:
    28.12.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    1
    Доброго дня всем! Проблемка в подсветке дисплея на котле VITODENS 100-W. Через 4 года работы она исчезла, но на табло значения не пропали, просто очень плохо видно без подсветки. Программно выставлена подсветка верно, чистка разъема для шлейфа не помогла.
    Прошу совета. Спасибо!
     

    Вложения:

    • 1220-TT.jpeg
    • WhatsApp Image 2022-12-27 at 12.46.08.jpeg
  7. Helimax
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    91

    Helimax

    Живу здесь

    Helimax

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    91
    Приветствую. А что в результате техник сказал или сделал ?
     
  8. Helimax
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    91

    Helimax

    Живу здесь

    Helimax

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    91
    ViessmannVitodens 200, погодозависимая автоматика, наружная температура во время инцидентов плюсовая, но, возможно через 0 переходила. Ошибка ЕЕ – блокировка топочного автомата была обнаружена два утра подряд.

    Котел спокойно включался утром (хорошо, что я раньше всех встаю с псом погулять), да и не так холодно уже, дом практически не остывал.

    Начал разбираться – сообщения об ошибке были зафиксированы на сервере Viessmann в 01-13 в первую ночь и в 01-17 во вторую, то есть, учитывая время на передачу информации серверу и вероятную периодичность опроса, практически одновременно. А что у нас, собственно, происходит в час ночи, когда силы зла властвуют безраздельно на торфяных болотах ? А у нас переключение в ночной режим происходит, с понижением установленной температуры.

    Соответственно, версия – при переключении снижается теплоотбор, повышается температура теплообменника, котел впадает в панику и истерику и отключает горелку.

    Почистил грязевик для начала, вентилятор работает нормально, продолжаю наблюдения.
     
  9. Helimax
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    91

    Helimax

    Живу здесь

    Helimax

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    91
    Представил время смены режима на 2-00, котел отрубился, письмо на почту пришло в 2-11. Так что версия подтверждается, буду искать причину неполадки.
     
  10. almut
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    almut

    Участник

    almut

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Добрый день! техник развел руками и провер чистку котла... Еще в связи с ошибкой b7 (а она у меня чуть ли не первого дня) предложил купить штекер. Я его купил за 5700 на boilerparts, везли 2 месяца, поменять не успел.

    Не поверите, но сегодня в 14.25, когда на улице было +6 котел снова ушел в ошибку ЕЕ. Завтра утром поеду включать. Надеюсь, что обойдется, как и раньше. Тенденция такая: весной и осенью, когда котел часто включается и выключается (видимо, при высоких температурах ему не хватает модуляции) происходит такая ошибка. Пока единоразово, так как после выключения - включения все становится хорошо...

    А может кто-то посоветовать классного мастера по этим котлам в Питере? Обратился в две конторы: одна viessmann-spb, которая сначала "да-да-да", а потом перестала выходить на связь. Другая - та, что на Энгельса была - они ничего не могут предложить, кроме как почистить топку... Так себе история.
     
  11. Helimax
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    91

    Helimax

    Живу здесь

    Helimax

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    91
    Итого Vitodens 200 - постоянно (несколько раз в сутки) повторялась ошибка ЕЕ и изредка Е8.
    Поменяли электроды (просились под замену - износ, налёт, кривизна даже), промыли/почистили теплообменник изнутри и снаружи, промыли отстойник сифона, пропылесосили.
    Работает, в ошибку не падает. Видимо, по совокупности причин котел глючил.

    Динамическое давление газа мерили, всё в норме.
     
  12. almut
    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9

    almut

    Участник

    almut

    Участник

    Регистрация:
    26.03.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    9
    Мне ни разу не меняли электроды. Даже когда я сам спрашивал "а не надо ли поменять", ответ был, что с ними все у вас в порядке. С 2016 года... Может, в этом реально дело?
     
  13. Ayrat
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Ayrat

    Высокий муравей с красным тюльпаном

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    9.033
    Благодарности:
    3.103
    Адрес:
    Россия
    Скорее всего и в этом тоже. Коллега из АСЦ Виссманн как-то сказал, что на Витоденсах своих клиентов они стараются менять электроды раз в 3-4 года во избежании лишних проблем.
     
  14. Helimax
    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    91

    Helimax

    Живу здесь

    Helimax

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.21
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    91
    Не знаю, точно ли дело в электродах, и только ли в них, но ещё один сервисный комплект я купил и положил про запас.
     
  15. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.034
    Благодарности:
    757
    Сделали?