1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Viessmann

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.

  1. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164
    Адрес:
    Россия, Москва
    Промыть надо и первичный теплообменник, шум скорее всего пропадёт на некоторое время. Потом появится снова. И так или пока теплообменники не растворятся или пока воду ек зальёте.
     
  2. Дэймон
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Дэймон

    Участник

    Дэймон

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ну, из описанных операций вроде все доступно...:)
    Единственное что не совсем представляю, как выглядят теплообменники, чтобы понимать что крутить надо. И все же сколько снимать/промывать надо - 1 или 2. Инструкции по этой процедуре нигде нет, чтобы разок посмотреть?
    И еще вопрос - а почему шумит только при нагреве гвс? Или это временно, и остальное на подходе?
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164
    Адрес:
    Россия, Москва
    С котлом идёт инструкция. На последних страницах картинки, как и что выглядит.
    Шумит при нагреве горячей воды потому, что в этом режиме котёл переходит на максимальную мощность, а теплосъём уже ухудшился.
     
  4. Дэймон
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Дэймон

    Участник

    Дэймон

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, посмотрю. А по самой процедуре промывки не поясните - как правильно? Посмотрел в ютубе - там народ целые конструкции городит с насосами и пр.
     
  5. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
  6. ivan petrov
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    ivan petrov

    Участник

    ivan petrov

    Участник

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста по ряду вопросов для лучшего понимания процесса настройки котла Vitopend 100 WH1D (модель 277 одноконтурный с открытой камерой).

    1. Правильно ли я понимаю, что газовый клапан задает верхний предел модуляции котла
    (максимум мощности) "глобально", а настройка мощности потенциометром на плате для
    отопления может быть только РАВНОЙ или МЕНЬШЕ максимальной мощности заданной на
    клапане ?

    2. Правильно ли я понимаю, что при запуске котел стартует на максимуме
    (5 палочек на индикаторе модуляции), с целью проверить хватает ли ему циркуляции?
    Т. е если максимум на клапане выставлен 15Квт, котел при старте и смодулирует
    максимум 15Квт и НЕ перегреет теплоноситель при плохой циркуляции?

    3. Верно ли, что минимальная мощность задается только по средствам регулировки газового
    клапана и должна соответствовать 2.6 Мбар согласно таблице из инструкции?

    4. Нужно ли настраивать одинаковой максимальную мощность на клапане и потенциометром
    (вопрос только про отопление), например в случае если я хочу получить 15Квт ?
    Если да, то как их уравнять, сначала понизить мощность на клапане, потом задать потенциометром?

    Заранее благодарю за ответы.
     
    Последнее редактирование: 14.10.15
  7. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Правильно.
    Скорее всего, нет. Если бы на максимуме, то был бы хлопок. Только после розжига котел выходит на максимум.
    Да.
    Нет, конечно! На клапане Вы настраиваете клапан, а потенциометров Вы уже адаптируете котел с настроенным клапаном к СО.
     
  8. ivan petrov
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    ivan petrov

    Участник

    ivan petrov

    Участник

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Doobik, спасибо за ответы!

    По второму вопросу еще раз уточню, я имел ввиду как раз момент после розжига, котел выходит на максимум показывает 5 палочек на индикаторе модуляции (если клапан с завода не трогали) то он выдаст как раз те самые 24Квт? Или котел ограничится настройкой заданной резистором на плате?

    Меня смущает тот момент, что температура после розжига и выхода на полную мощность начинает быстро расти от 30 до 60 градусов за 10-15сек. Скорее всего это сказывается недостаточная циркуляция. Если на клапане убавить MAX мощность эта проблема уйдет? Ваше мнение.
     
  9. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    А установлена при этом какая температура? Или это при работе на бойлер? Я не вижу ни какой проблемы в этом. Ни где не сказано как быстро должна или не должна расти температура.
     
  10. ivan petrov
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    ivan petrov

    Участник

    ivan petrov

    Участник

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Внешнего термостата нет, бойлера нет, котел работает просто на отопление.
    На панели управления котлом температура установлена на "3". Судя по показаниям "умного дома" обратка в котел имеет температуру +33-35С.
    Если наблюдать за котлом то видно, что после розжига он быстро нагревает теплоноситель (где-то за минуту), потом минуты 3-4 отдыхает и цикл повторяется.
    За цикл нагрева батареи (9 шт) быстро становятся теплыми, но и котел быстро останавливается, т. е наблюдается частое тактование и по ощущениям батареи не успевают отдать тепло в помещение (температура в доме +20-21).

    Вопрос в том, если клапан "ограничивает" мощность котла во всех режима (СО/ГВС), может ему нужно поджать мощность клапаном, чтобы сразу после розжига он не быстро нагревал теплоноситель, а плавно подходил к заданному значению и батареи успевали прогреть помещение?

    Т. е в итоге добиться изменения времени цикла нагрева до 2-3 минут например?
     
  11. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.680
    Благодарности:
    3.638
    Адрес:
    Екатеринбург
    Лучше (правильнее) это сделать на плате.
     
  12. ivan petrov
    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0

    ivan petrov

    Участник

    ivan petrov

    Участник

    Регистрация:
    06.09.13
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Благодарю за ответы! По результатам отпишусь.
     
  13. Дэймон
    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2

    Дэймон

    Участник

    Дэймон

    Участник

    Регистрация:
    28.09.10
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Ясности не прибавилось, сколько людей - столько и мнений/методик. В любом случае спасибо - будем искать
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.548
    Благодарности:
    21.164
    Адрес:
    Россия, Москва
    Найдите @ВэллИ, он любит и умеет мыть теплообменники
     
  15. nikkos1
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    30

    nikkos1

    Живу здесь

    nikkos1

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Подскажите по котлу Vitodens 200 (витотроник 200).
    Ерунда какая-то. Котел вроде как работает, все исправно, но не включается горелка. Ошибок нигде нет.
    Датчики температуры показывают правильные значения.
    Если зайти в режим "Тест реле" и выбрать например "полная мощность" - ничего не происходит.
    Что может быть? А то до сервисных центров далеко...
    Единственное что нашли в кодовом адресе 38 стоит 3. Хотя написано, что должно стоять =0. Если не равно, то неисправность.