ВРУ (ЩРУ) земельного участка

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Denverus, 13.07.13.

  1. SerBik
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    SerBik

    Живу здесь

    SerBik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Кстати а почему должно быть 2 шины. У меня щит по схеме 7 и там 1 шина. Да и куда вторую то, зачем она?
     
  2. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ну если ТТ то одна нулевая вторая земля. У Вас не ТТ, так что не вникайте) Просто доводы идет по ТТ и я не могу понять сфигали)

    Есть тема "аргументы против навязывания автоматов 25А". с 32 гораздо удобнее. Даже если вы не планируете брать больше 15
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    Зачем Вам столько заземлений если Вы делаете схему TN-C-S? Куда Вы будете эти заземления подключать? Это намёк на - "а если подумать":)
    На 100А ещё удобней:) НО за него придётся судится, возможно даже несколько лет... Вот эта тема - Аргументы против навязывания автоматов 25А всего лишь 105 страниц...
     
    Последнее редактирование: 24.07.14
  4. SerBik
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    SerBik

    Живу здесь

    SerBik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    С заземление особо не силен. Но изходя из увиденных схем понял что броню кабеля с одной стороны заземляют, а с другой изолируют.
     
  5. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    АВ 32 А
    Все эти вопросы решаются на этапе согласования ТУ. Правильно подсказывают ссылки.
    У мня было 4 мот. отказа. В результате АВ 32 А и ноль в АВ - слова не сказали против при приемке.
     
  6. SerBik
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    SerBik

    Живу здесь

    SerBik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    В ТУ нет ни слова о наминале вводного автомата и то что ноль в счетчик должен идти. Это я страхуюсь при приемке чтобы не переделывать. Или всетаки рискнуть...
     
  7. Denverus
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501

    Denverus

    Живу здесь

    Denverus

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    8.339
    Благодарности:
    9.501
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня через автомат. все "несогласия" со щитом просите выразить в письменном виде. Обычно всех сразу отпускает)
     
  8. Ал1234
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82

    Ал1234

    Живу здесь

    Ал1234

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    346
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Москва
    Тогда однозначно АВ 32 А !
    И, поддерживаю Deverus, в письменном виде.
    У меня было так. Приехали. А где ПЗР? - нет его и не будет. А почему ВРУ не столбе СО, а на участке? - нет, ничего делать не будем. Тыканье носом в ТУ (там этого НЕТ!) монтерам пофиг. Пришлось писать жалобу в управление ФАС. Через неделю позвонил начальник РЭС лично с вопросом что не устраивает. Объяснил, что с меня требуют то, чего нет в ТУ и что противоречит ТУ.
    В результате я отозвал заявление из УФАС, а мне все сделали по ТУ (т.е. по-моему) в течении недели - как я смог приехать на участок.
    Не бойтесь этих заморочек. Ну потеряете месяц, а пользоваться будете годами (ну и собой гордиться...).
     
  9. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир

    Лучше ВН 32 А. А автомат после счетчика поставить.
     
  10. SerBik
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    SerBik

    Живу здесь

    SerBik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Ну тогда я так понимаю эта схему уже правильная?

    Тогда подскажите какой щит купить под это дело IP-65/66
     

    Вложения:

  11. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    Вводной автомат надо 4х полюсный, а после счетчика -3х полюсный.
     
  12. SerBik
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    SerBik

    Живу здесь

    SerBik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    Да, забыл маркировку вводного исправить. А почему после счетчика 3 полюсной? ноль мимо автомата?
     
  13. SerBik
    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9

    SerBik

    Живу здесь

    SerBik

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.13
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Москва
    У меня после счетчика в узо а потом 1 вывод в дом 3 фазник (автомат 4Р) почему не рвать 0?
     
  14. LZ333
    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449

    LZ333

    Живу здесь

    LZ333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.12.11
    Сообщения:
    1.792
    Благодарности:
    449
    Адрес:
    Владимир
    А зачем Ноль рвать?
    И еще - с примененным Вами заземлением кабеля должны быть 3х проводными (фаза, ноль, защитная земля) для однофазных нагрузок и 5и-проводным (3и фазы, ноль, земля) для трехфазных нагрузок.
     
  15. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.188
    Благодарности:
    5.259
    Адрес:
    Пенза
    В этом нет острой необходимости.