1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Попадание молнии в дом

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Алексей258, 18.07.13.

  1. Протеин
    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    10

    Протеин

    Живу здесь

    Протеин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.17
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    10
    Всегда хочется делать всё с запасом, особенно в молниезащите собственного дома. Но есть нормативы. Думаю, надо ориентироваться на цифры, которые там приведены.
     
  2. T72driver
    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19

    T72driver

    Участник

    T72driver

    Участник

    Регистрация:
    19.03.11
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Атырау
    А что мешает взять нормативы на взрывозащищенное исполнение и сделать по ним?

    Ведь никто не хочет жить в "нормативном" доме по соцнормам, есть "потребительскую корзину" и жить на нормативную минимальную зарплату :)

    Просто когда китайское фуфло (УЗО, УЗИП - да без разницы) в жестяном щитке разлетится и дугой проплавит корпус и подожжет дом - будет уже все равно сделано ли было по нормам или нет.
    Нормы - это тот минимум который (по мнению того кто их принимал) необходимо соблюдать, при условии соответствия всех элементов системы этим же нормам и среднестатистических внешних условий.

    Строительные нормы не гарантируют устойчивость потроенных по ним зданий к стихийным бедствиям (землятресение, сель, оползень, прямое попадание молнии в подводящую ЛЭП и т. п) и прочему форсмажору.

    Если вы строите дом напротив крутого поворота шоссе - построенный по СНиПам дом не защитит вас от грузовика без тормозов. Ибо по "нормативам" грузовики должны ездить исправными и по правилам...
     
  3. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.778
    Благодарности:
    6.115

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.778
    Благодарности:
    6.115
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не поможет: при приближении грозы нужно все металлические предметы в доме замкнуть в контур (гнутье подков руками именно оттуда пошло).
     
  4. крот161
    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    крот161

    Участник

    крот161

    Участник

    Регистрация:
    02.10.18
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Всем привет) дому 10 лет. Последние две грозы мои(. В первый раз выгорело много техники и загорелась антенная розетка. Хотя пустая стояла. Сегодня вылетел кусок стены где проводка под домофон. Что сгорело ещё не знаю, жду кого нибудь почему стало поподать в дом? Раньше все норм было ?
     
  5. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.181
    Благодарности:
    15.176

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.181
    Благодарности:
    15.176
    Адрес:
    Новая Москва
    @крот161, тут один спец. утверждает, что причина в заземлении.
    Сделали заземление?
    И впишите в профиль область проживания. В разных - разная грозовая обстановка.
    А вот тема, где разбираются "что делать?":
    Молниеотвод, молниезащита.
     
  6. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    118

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    118
    Приветствую форумчан :hello:.
    Дом, от удара молнии можно защитить молниеотводом и заземлением.
    Бытовую технику и проводку от наведёнки далёкого удара молнии - можно защитить УЗИП (2 и 3 класса).
    А вот как защитить бытовую технику от прямого удара молнии в дом или соседнее строение?
    Только временное отключение питания и ! заземлением фазы и нуля (N) на время прохождения молнии. Сделать это можно автоматически, с последующим повторным включением питания, как гроза пройдет.
    Интересно мнение форумчан, стоит ли "овчинка выделки"? Стали бы вы ставить себе такое устройство?
     
  7. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.913
    Благодарности:
    21.928

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.913
    Благодарности:
    21.928
    Адрес:
    Минск
    А такое устройство уже существует?
     
  8. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    118

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    118
    Да-да, поэтому и задаю вопрос, т. к. "это поле не пахано", а значит... свободно для реализации и готовых устройств с ходу не нашел.
    Есть много индивидуальных сигнализаторов на переменное поле 50 Гц. Но это не то. Здесь нужен сигнализатор электростатического поля, наподобие средства измерения ИПЭП, что делают в вашем городе, но проще, всепогоднее и дешевле. Есть еще с 6-ю "0" от EKF, но уж совсем :no:.
    Можно и простой детектор молнии соорудить (схем много) но, будут ложные сработки и он не защитит от первого удара молнии.
    Поэтому и хочу узнать: "Форумчане, устройство которое отключит электроснабжение в доме и повторно его включит после прохождения грозы востребовано в хозяйстве или нет?".
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.181
    Благодарности:
    15.176

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.181
    Благодарности:
    15.176
    Адрес:
    Новая Москва
    Даже сама классическая молниезащита не вполне востребована, а уж такая экзотика - тем более.
    Но, идея мне нравится:).
    Для её реализации нужны не только датчики с каким-то хитрым алгоритмом, но и резервное питание на случай отключения сети (в том числе для ложных отключений).
    Причем, для начала нужна ручная мастер-конопка (переключающий контактор), отключающая сеть и закорачивающая проводники (после переключателя) на землю.
    А уже потом к ней приделывать автоматику с капризными и непонятными "датчиками грозы". Или не приделывать;).
    Ну, и контроль состояния этого переключателя через Умный дом на смартфон тоже будет довольно полезным.
     
    Последнее редактирование: 01.10.23
  10. zvezdochert
    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    118

    zvezdochert

    Живу здесь

    zvezdochert

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.18
    Сообщения:
    202
    Благодарности:
    118
    :hndshk: Там ничего хитрого нет, настраиваемый сигнализатор постоянного электрического поля с подстраиваемым гистерезисом % так в 30 % (придЁтся сделать) кулачковый переключатель типа ПК-А46 или иной на 1/4 оборота (силовые + сигнальные клеммы) привод на четверть оборота (хоть с аквастопа), микро БП, маленький АКБ или батарейки, две кнопки (или геркона) и простор для мониторинга по СК. Всё есть в продаже, по запчастям или готовое, НО с сигнализатором придется повозиться, причем с "0".
    Хотелось бы услышать еще мнения. :hello:
     
  11. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.913
    Благодарности:
    21.928

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.913
    Благодарности:
    21.928
    Адрес:
    Минск
    Короче, надо подключать ИИ:)
     
  12. Dan4ik
    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.637
    Благодарности:
    2.996

    Dan4ik

    Живу здесь

    Dan4ik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.12
    Сообщения:
    2.637
    Благодарности:
    2.996
    Адрес:
    Москва
    Устройство, которое временно заземляет фазу или ноль на время прохождения молнии, и тем самым защищает проводку и технику - это и есть УЗИП. От близкого удара защищает УЗИП 1 класса.
    Устройство, которое защищает от прямого удара молнии в дом (мимо системы молниезащиты) называется "страховка".
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.995
    Благодарности:
    3.402

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.995
    Благодарности:
    3.402
    Адрес:
    Москва
    Крайне необходимая вещь в хозяйстве.
    Как только Вы её создадите, дайте знать, рассмотрю возможность покупки.
     
  14. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    К ардуино есть датчик грозы
    AS3935
    ...
    Дело за программным кодом... :)
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Э... а что Вы предлагаете считать "временем прохождения молнии"? Что является началом и что концом события?